תריסים: קובינו, פיבארו, פיליו. מה הקריטריונים לבחירה בינהם?
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gkatz
·
בזמנו התלהבתי ממודולים ממסר ודימר של קובינו ורכשתי הרבה מהם לאחר מכן התברר לי שחסרים פרמטרים מתקדמים של הגדרות שקימים בפיברו, לכן אני אישית תמיד ממליץ על פיברו בגלל התמיכה של המודול בפרמטרים מתקדמים כמו הפעלת סצנות ב 2 -3 קליקים ועוד הרבה הגדרות חכמות שלא קיימות במודולים האחרים.
חייב לציין שלא השוותי את הפרמטרים במודולי תריס אבל אני מתאר לעצמי שגם שם פיברו הרבה יותר מתקדמים בגלל הוותק.
הייתרון היחיד שאני מכיר בקובינו למודול תריס הוא הדגם שעובד ב DC (מתח נמוך) שיכול להתאים למנועי וילונות מסוימים.
·
בזמנו התלהבתי ממודולים ממסר ודימר של קובינו ורכשתי הרבה מהם לאחר מכן התברר לי שחסרים פרמטרים מתקדמים של הגדרות שקימים בפיברו, לכן אני אישית תמיד ממליץ על פיברו בגלל התמיכה של המודול בפרמטרים מתקדמים כמו הפעלת סצנות ב 2 -3 קליקים ועוד הרבה הגדרות חכמות שלא קיימות במודולים האחרים.
חייב לציין שלא השוותי את הפרמטרים במודולי תריס אבל אני מתאר לעצמי שגם שם פיברו הרבה יותר מתקדמים בגלל הוותק.
הייתרון היחיד שאני מכיר בקובינו למודול תריס הוא הדגם שעובד ב DC (מתח נמוך) שיכול להתאים למנועי וילונות מסוימים.
תודה, יש לך אולי מידע לגבי ההשוואה עם Philio?Grappa כתב:@gkatz
·
בזמנו התלהבתי ממודולים ממסר ודימר של קובינו ורכשתי הרבה מהם לאחר מכן התברר לי שחסרים פרמטרים מתקדמים של הגדרות שקימים בפיברו, לכן אני אישית תמיד ממליץ על פיברו בגלל התמיכה של המודול בפרמטרים מתקדמים כמו הפעלת סצנות ב 2 -3 קליקים ועוד הרבה הגדרות חכמות שלא קיימות במודולים האחרים.
חייב לציין שלא השוותי את הפרמטרים במודולי תריס אבל אני מתאר לעצמי שגם שם פיברו הרבה יותר מתקדמים בגלל הוותק.
הייתרון היחיד שאני מכיר בקובינו למודול תריס הוא הדגם שעובד ב DC (מתח נמוך) שיכול להתאים למנועי וילונות מסוימים....
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gkatz
·
לא רכשתי מודולים של פיליו ואין לי ניסיון איתם.
בזמנו בחנתי גם אותם לפי המפרט הטכני ואם אני זוכר נכון גם הם לא היו מספקים ביחס לפיברו.
מציע לך לקרוא ולהשוות את pdf ההתקנה של המוצרים ובמיוחד את האופציות בפרמטרים.
·
לא רכשתי מודולים של פיליו ואין לי ניסיון איתם.
בזמנו בחנתי גם אותם לפי המפרט הטכני ואם אני זוכר נכון גם הם לא היו מספקים ביחס לפיברו.
מציע לך לקרוא ולהשוות את pdf ההתקנה של המוצרים ובמיוחד את האופציות בפרמטרים.
לתריסים אני משתמש בפיבארו וגם למפסקים כפולים/דימרים וגם לסנסורים
למנורות לד אני משתמש ב- פיליו (הפיבארו הפסיקו לעבוד לאחר זמן מה והיה צורך לאפס אותם) .
עם קובינו אני משתמש למגע יבש (הדלקה וכיבוי של המזגן) .
בקר - VERA PLUS
למנורות לד אני משתמש ב- פיליו (הפיבארו הפסיקו לעבוד לאחר זמן מה והיה צורך לאפס אותם) .
עם קובינו אני משתמש למגע יבש (הדלקה וכיבוי של המזגן) .
בקר - VERA PLUS
- DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
יש הבדלים בשימוש עם תאורת LED. המודולים של FIBARO לא תומכים ב Zero Crossing. מצד שני, ראיתי תלונות על כל המודולים עם שימוש ב LED כך שאני ממש לא בטוח מה כן מומלץ.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@DudeShemesh
·
כתבתי על זה כבר בעבר, יש בעיה עם ממסרים ועומסים שהם לא התנגדותים כמו ספקים ממותגים (אלקטרוניים).
הדרך להתגבר על זה היא באמצעות הוספה של מעגל "rc snubber" במקביל לעומס.
אפשר לרכוש באלי אקספרס או לבנות לבד (למי שמבין).
לדוגמא:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... autifyAB=0
ברגע שהוספתי את הרכיבים האלה במקביל לעומסים מסוימים אצלי הפסיקו הבעיות!
הסבר למי שרוצה להבין יותר על הנושא
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
·
כתבתי על זה כבר בעבר, יש בעיה עם ממסרים ועומסים שהם לא התנגדותים כמו ספקים ממותגים (אלקטרוניים).
הדרך להתגבר על זה היא באמצעות הוספה של מעגל "rc snubber" במקביל לעומס.
אפשר לרכוש באלי אקספרס או לבנות לבד (למי שמבין).
לדוגמא:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... autifyAB=0
ברגע שהוספתי את הרכיבים האלה במקביל לעומסים מסוימים אצלי הפסיקו הבעיות!
הסבר למי שרוצה להבין יותר על הנושא
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber
·Grappa כתב:@DudeShemesh
·
כתבתי על זה כבר בעבר, יש בעיה עם ממסרים ועומסים שהם לא התנגדותים כמו ספקים ממותגים (אלקטרוניים).
הדרך להתגבר על זה היא באמצעות הוספה של מעגל "rc snubber" במקביל לעומס.
אפשר לרכוש באלי אקספרס או לבנות לבד (למי שמבין).
לדוגמא:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... autifyAB=0
ברגע שהוספתי את הרכיבים האלה במקביל לעומסים מסוימים אצלי הפסיקו הבעיות!
הסבר למי שרוצה להבין יותר על הנושא
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber...
אצלי אני פשוט רכשתי מודולים של FILIO וזהו .. הכל עובד חלק .
- DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
במקביל לעומס ליד המודול או אחרי הספק? כלומר, האם הוא במקביל לעומס ה AC (מחובר למודול במקביל לספק), או ל DC (מחובר לספק במקביל לתאורה)?Grappa כתב:@DudeShemesh
·
כתבתי על זה כבר בעבר, יש בעיה עם ממסרים ועומסים שהם לא התנגדותים כמו ספקים ממותגים (אלקטרוניים).
הדרך להתגבר על זה היא באמצעות הוספה של מעגל "rc snubber" במקביל לעומס.
אפשר לרכוש באלי אקספרס או לבנות לבד (למי שמבין).
לדוגמא:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... autifyAB=0
ברגע שהוספתי את הרכיבים האלה במקביל לעומסים מסוימים אצלי הפסיקו הבעיות!
הסבר למי שרוצה להבין יותר על הנושא
https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber...
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@DudeShemesh
·
המעגל נדרש ועובד רק במערכות AC.
יש לחבר את המעגל במקביל לעומס ביציאת המתח (230VAC) של המודול לכיוון העומס.
חיבור מעגל RC לאחר הספק (אני מתאר לעצמי שמדובר בלד) לא שימושי.
מיכיוון שנושא השירשור כאן הוא תריסים אני רוצה להבהיר שמעגל RC לא נדרש ביציאה של מודול תריס.
·
המעגל נדרש ועובד רק במערכות AC.
יש לחבר את המעגל במקביל לעומס ביציאת המתח (230VAC) של המודול לכיוון העומס.
חיבור מעגל RC לאחר הספק (אני מתאר לעצמי שמדובר בלד) לא שימושי.
מיכיוון שנושא השירשור כאן הוא תריסים אני רוצה להבהיר שמעגל RC לא נדרש ביציאה של מודול תריס.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.