שאלה בנוגע למערכת KNX

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
alonro3324 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 4
הצטרף: פברואר 2018
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 0

שליחה #1 

שלום,

מקריאה בפורום הבנתי איך עובדת מערכת Z WAVE - על ידי בקר מרזי ומודולים שפזורים בבית ומתקשרים עם הבקר אלחוטית.

אפשר לקבל הסבר פשוט איך עובד ה KNX ? מבחינת תשתית .
אני מבין שיש בקרים ותוכנת שליטה שמנהלת אותם.
אבל מבחינת החיבור בין הבקרים לנקודת קצה נניח המנורה אל ארון החשמל.
ובכלל מה תפקיד כבלי ה BUS ?
:) הלכתי לאיבוד.

אשמח אם מישהו יוכל לעשות סדר בנושא.
תודה

Hava972
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 683
הצטרף: נובמבר 2010
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 52 פעמים

שליחה #2 

כל מעגל חשמלי מגיע אל הלוח החשמל ומתחבר ליציאה של בקר.
הבקרים מותקנים בלוח החשמל ובבית מתקינים מתגי הפעלות, גלאים וכו'
כולם מחוברים אחד לשני בכבל תקשורת דו גידי (BUS).
זאת אומרת שכל הבקרים מגושרים בלוח החשמל וכל אביזרי הקצה מגיעים אל ריכוז חיבורים בלוח החשמל, הם יכולי םלהגיע בנפרד או להיות משורשרים על אותו קו תקשורת

כל רכיב נושא את התוכנה שלו, אין מחשב מרכזי.

יש תכנה שמרכזת את כלל האביזרים ומתכנתים דרכה וגם דרכה מחלקים לכל אביזר את התכנה שלו
כך המערכת מבוזרת, הבית לא יכול "להתחרפן", אם רכיב נשרף או התנתק פיזית מהמערכת אז הוא לא משפיע על שום דבר.

alonro3324 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 4
הצטרף: פברואר 2018
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 0

שליחה #3 

תודה על התשובה !

חוזר על מס' נושאים כדי לדעת אם הבנתי.

1. הבקרים מקבלים את החשמל מהלוח חשמל הראשי של הבית
2. אל הבקרים מתחברים כל נקודות הקצה של הבית לדוגמה - מפסק מנורה סלון \ תריס חשמלי \ מפסק מנורה בגינה וכו' (השאלה היא האם החיבור הוא בכבלי חשמל הרגילים או בכבלי ה BUS שאמרת ??).
3. בנקודת קצה אפשר שיהיה גם מפסק רגיל ? או חייב שיהיה יחידה חכמה ? (נניח ומדובר בתריס חשמלי או מפסק רגיל של מנורה).
4. הבנתי שהתוכנה מנהלת את כל הרכיבים באופן עצמאי - רק לא הבנתי איפה החיבור של התוכנה ל"רשת" של היחידות קצה ?

תודה.

Hava972
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 683
הצטרף: נובמבר 2010
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 52 פעמים

שליחה #4 

alonro3324 כתב:תודה על התשובה !

חוזר על מס' נושאים כדי לדעת אם הבנתי.

1. הבקרים מקבלים את החשמל מהלוח חשמל הראשי של הבית
2. אל הבקרים מתחברים כל נקודות הקצה של הבית לדוגמה - מפסק מנורה סלון \ תריס חשמלי \ מפסק מנורה בגינה וכו' (השאלה היא האם החיבור הוא בכבלי חשמל הרגילים או בכבלי ה BUS שאמרת ??).
3. בנקודת קצה אפשר שיהיה גם מפסק רגיל ? או חייב שיהיה יחידה חכמה ? (נניח ומדובר בתריס חשמלי או מפסק רגיל של מנורה).
4. הבנתי שהתוכנה מנהלת את כל הרכיבים באופן עצמאי - רק לא הבנתי איפה החיבור של התוכנה ל"רשת" של היחידות קצה ?

תודה.
...
1. הבקרים מקבלים חשמל מספק כח KNX שמותקן בלוח וגם מזין את כל יחידות הקצה.
2. אל הבקרים לא מתחברים מפסקים.
אל הבקרים מתחברים הפאזות של נקודות הקצה, המנורות, התריסים...
כבלי הBUS מגשרים בין הבקרים ובין המפסקים, אין סדר חיבורים, כולם צריכים להיות מחוברים לזוג גידים וזהו.
3. בנקודות קצה אתה צריך רכיב KNX, זה יכול להיות KEYPAD או מתאם למגע יבש שאליו אתה מחבר מפסק/לחצן דמוי גוויס/בטוצינו וכו'
4. אין תכנה שמנהלת, בכל רכיב יש את התכנה שלו שהיא בעצם "כתובות" שאליהם הוא מאזין או יודע לשלוח, הפקודות עוברות ברשת ה BUS על גבי הכבילה של ה BUS

החלק של התכנות פחות רלוונטי ללקוח כי התכנה של התכנות הינה תכנה ברשיון ומבוצעת עי בעלי ניסיון שיכולים לתת שרות למערכת.
·

alonro3324 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 4
הצטרף: פברואר 2018
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 0

שליחה #5 

אז בעצם מהבקר אל הנקודת קצה יוצא גם החשמל ( הפאזה שמגיע ישירות למנורה או המפסק ) ועוד כבלי תקשורת של הBus לטובת הניהול של מודול בקצה.
ובקיצור צריך על התשתית הקיימת להוסיף עוד תשתית של כבלי bus לטובת ניהול המודולים בקצה.
אם הבנתי נכון...
תודה

Hava972
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 683
הצטרף: נובמבר 2010
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 52 פעמים

שליחה #6 

לא.

הבקר מזין את המנורה ישירות

איפה שיש לך לחצן אין לך פאזה/אפס/חשמל מתח 220, יש לך רק כבל באס.

בתשתית של בית קיים עם חשמל רגיל אין לך מה לשנות כדי לעבוד עם KNX, תריך להכין את התשית מחדש.
צריך לשלוח מהלוח חשמל קו פאזה לכל נקודת תאורה או תריס (2 פאזות לתריס)
כל מקום שתרצה מפסק תצטרך להגיע אליו עם כבל באס, אתה יכול ישירות מהלוח או לשרשר נקודות (כלומר לעבור מחדר לחדר וכו', תלוי באפשרויות ההשחלה/חציבה שיש לך)


כמו כן יש מודולוים שניתן להתקין בסמוך לתריס/מנורה כדי לחסוך בקרים בלוח.
אך זה מצריך להגיע לשם עם פאזה, אפס וכבל באס.
כדי לישם זאת על בית קיים צריך להגיע מהלוח אל נקודת הביקורת התקרתית בחדר ושם לחבר את המודול, משם להחליף בכבל באס את הכבלי הזנה שהולכים למפסק באותו חדר.
ואז את כל הכבילה שבאה מכל החדרים אל הלוח יש לגשר בינהם

alonro3324 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 4
הצטרף: פברואר 2018
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 0

שליחה #7 

תודה רבה על ההסבר עכשיו העניין ברור.
שאלה אחרונה ;) האם יש מודל אלחוטי ללחצן ?

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”