שאלה על חיישן הצפה או כל חיישן דומה
שלום,
קניתי לאחרונה חיישן הצפה ואני משתמש בו כחיישן גשם ( סוגר תריסים כאשר מתחיל גשם ).
השאלה - האם לאחר שהחיישן הופעל והסצינה רצה האם צריך לדרוך אותו מחדש ?
או האם לאחר שיפסיק הגשם והוא בעצם יתיבש הוא "ידרך" מחדש ?
בתודה,
ניר
קניתי לאחרונה חיישן הצפה ואני משתמש בו כחיישן גשם ( סוגר תריסים כאשר מתחיל גשם ).
השאלה - האם לאחר שהחיישן הופעל והסצינה רצה האם צריך לדרוך אותו מחדש ?
או האם לאחר שיפסיק הגשם והוא בעצם יתיבש הוא "ידרך" מחדש ?
בתודה,
ניר
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
אמור להיות פרמטר
Max trip time
שולט על משך הזמן מגילוי התראה ועד דריכה מחדש.
איזה מודול יש לך בדיוק?
Max trip time
שולט על משך הזמן מגילוי התראה ועד דריכה מחדש.
איזה מודול יש לך בדיוק?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
תודה על האינפורמציה.
יש לי:
Neo CoolCam Water Sensor
https://doc.eedomus.com/files/watersensor%20Z-wave.pdf
קינפגתי את הזמן הארוך ביותר , וביטלתי את הציפצוף .
יש לי:
Neo CoolCam Water Sensor
https://doc.eedomus.com/files/watersensor%20Z-wave.pdf
קינפגתי את הזמן הארוך ביותר , וביטלתי את הציפצוף .
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
יפה לך
שים לפרמטרים 1 עד 4 - ניתן להגדיר כל שאתה שואל -
Configuring Alarm Duration Time
Configure Alarm Interval
Configure First Alarm On Time Duration
Configure Alarm on Time Duration
תסדר מפה ?
בהצלחה
שים לפרמטרים 1 עד 4 - ניתן להגדיר כל שאתה שואל -
Configuring Alarm Duration Time
Configure Alarm Interval
Configure First Alarm On Time Duration
Configure Alarm on Time Duration
תסדר מפה ?
בהצלחה
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/