עצה בפיתרון חיווט DC במפסק תריס גלילה והתקנה של מודול פיברו AC
שלום,
אני לקראת סיום בניה של בית חדש ומעוניין להתקין מודול פיברו roller shutter 2
לשליטה בתריסי גלילה ותריסי רפפה, סהכ 11 תריסים בבית, מתוכם 2 תריסי רפפה.
יש אפס בכל קופסה וקופסאות עומק גוויס.
החיווט של כל המפסקים וכל מנועי התריסים מגיע לארון חשמל.
לפי מה שהחשמלאי הסביר, החיווט של המנועים AC והחיווט של המפסקים DC.
החיבור ביניהם נעשה דרך הלוח (זו תשתית שמאפשרת שימוש בבקר חוטי לשליטה).
לפי מה שאני מבין, האפשרות היחידה עכשיו זה להחליף את חיווט המפסקים ל-AC
ולחבר בין המנועים למפסקים בארון חשמל.
כאשר את המודול יהיה ניתן לשים או מאחורי המפסקים בקופסה בקיר או את כל המודולים יחד
בארון חשמל בחיבור בין המנוע למפסק.
האם לדעתכם יש פיתרונות נוספים ?
האם עדיף לחבר את כל המודולים בארון חשמל או מאחורי כל מפסק בקיר בנפרד ?
תודה רבה,
אני לקראת סיום בניה של בית חדש ומעוניין להתקין מודול פיברו roller shutter 2
לשליטה בתריסי גלילה ותריסי רפפה, סהכ 11 תריסים בבית, מתוכם 2 תריסי רפפה.
יש אפס בכל קופסה וקופסאות עומק גוויס.
החיווט של כל המפסקים וכל מנועי התריסים מגיע לארון חשמל.
לפי מה שהחשמלאי הסביר, החיווט של המנועים AC והחיווט של המפסקים DC.
החיבור ביניהם נעשה דרך הלוח (זו תשתית שמאפשרת שימוש בבקר חוטי לשליטה).
לפי מה שאני מבין, האפשרות היחידה עכשיו זה להחליף את חיווט המפסקים ל-AC
ולחבר בין המנועים למפסקים בארון חשמל.
כאשר את המודול יהיה ניתן לשים או מאחורי המפסקים בקופסה בקיר או את כל המודולים יחד
בארון חשמל בחיבור בין המנוע למפסק.
האם לדעתכם יש פיתרונות נוספים ?
האם עדיף לחבר את כל המודולים בארון חשמל או מאחורי כל מפסק בקיר בנפרד ?
תודה רבה,
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
תברר בדיוק איזה מנועים יש לך. לא נשמע סביר שהחיבור על DC.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
@דומיקון
הי, לתריסי הגלילה מנועי סומפי רגילים, לתריסי הרפפה מנועי אלרו. כל המנועים single phase AC.
בגלל ביצוע תשתית שמאפשרת חיבור בקר חוטי אין חיווט AC מהמפסק למנוע ישירות. אלה -
מהמנוע חיווט AC שהולך ללוח חשמל, מהמפסק חיווט DC שהולך ללוח חשמל.
בארון חשמל מחברים את המפסק והמנוע דרך בקר או דרך הלוח חשמל. החיווט אינו ישיר מהמפסק למנוע.
תודה
הי, לתריסי הגלילה מנועי סומפי רגילים, לתריסי הרפפה מנועי אלרו. כל המנועים single phase AC.
בגלל ביצוע תשתית שמאפשרת חיבור בקר חוטי אין חיווט AC מהמפסק למנוע ישירות. אלה -
מהמנוע חיווט AC שהולך ללוח חשמל, מהמפסק חיווט DC שהולך ללוח חשמל.
בארון חשמל מחברים את המפסק והמנוע דרך בקר או דרך הלוח חשמל. החיווט אינו ישיר מהמפסק למנוע.
תודה
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
כלומר יש לך בקר נוסף... איזה בקר ? מה מוכרים לך?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
אם המתגים של ההפעלה הם מגע יבש תוכל לעשות שימוש בכרטיס ממסרים. תברר את המודל של המנועים שיש לך ונבדוק.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@shlv
·
בתקווה שהבנתי נכון.
לפי מה שכתבת משתמע שהבנת מהחשמלאי שיש מוליכים (כבלים) המיועדים ל AC (מתח חילופין) ומוליכים המיועדים ל DC (מתח ישר) עבור המפסקים בקירות.
אז בא נחדד.
במידה ומדובר בחשמל ביתי, כל מוליך יכול להוליך ללא כל בעיה גם AC וגם DC.
מה שיכול להיות אצלך זה שהותקנו לכיוון המפסקים מוליכים המיועדים למתח נמוך (מוליכי בקרה) ורמת הבידוד שלהם לא מתאימה למתח רשת של 230V ואולי לזה אתה (או החשמלאי שהסביר לך) מתכוון.
למרות זאת אני בספק באם זה המקרה, ברוב התקנות החשמלי מולכי הבקרה שבשימוש מותאמים למתח רשת של 230V, המוליכם האלה בדרך כלל דקים יותר ואי אפשר להעביר בהם זרם גבוה ולכן הם משמשים אך ורק לבקרה.
בדוק טוב מה מותקן אצלך לפני שאתה נכנס להרפתקאות.
אתה גם יכול להעלות צילומים (ברורים) של המלוכים כדי לוודא.
מיכיוון שכל המנועים מחווטים אצלך לארון (פתרון יקר ומיותר) ממליץ לך למקם את המודולים בארון החשמל.
לאור מה שכתבת (במידה ואכן הבנתי נכון) מציע לך לוודא שלא עשו עליך "סיבוב" בכל עבודות החשמל וכרגע מנסים למצא דרכים להוסיף עוד.
·
בתקווה שהבנתי נכון.
לפי מה שכתבת משתמע שהבנת מהחשמלאי שיש מוליכים (כבלים) המיועדים ל AC (מתח חילופין) ומוליכים המיועדים ל DC (מתח ישר) עבור המפסקים בקירות.
אז בא נחדד.
במידה ומדובר בחשמל ביתי, כל מוליך יכול להוליך ללא כל בעיה גם AC וגם DC.
מה שיכול להיות אצלך זה שהותקנו לכיוון המפסקים מוליכים המיועדים למתח נמוך (מוליכי בקרה) ורמת הבידוד שלהם לא מתאימה למתח רשת של 230V ואולי לזה אתה (או החשמלאי שהסביר לך) מתכוון.
למרות זאת אני בספק באם זה המקרה, ברוב התקנות החשמלי מולכי הבקרה שבשימוש מותאמים למתח רשת של 230V, המוליכם האלה בדרך כלל דקים יותר ואי אפשר להעביר בהם זרם גבוה ולכן הם משמשים אך ורק לבקרה.
בדוק טוב מה מותקן אצלך לפני שאתה נכנס להרפתקאות.
אתה גם יכול להעלות צילומים (ברורים) של המלוכים כדי לוודא.
מיכיוון שכל המנועים מחווטים אצלך לארון (פתרון יקר ומיותר) ממליץ לך למקם את המודולים בארון החשמל.
לאור מה שכתבת (במידה ואכן הבנתי נכון) מציע לך לוודא שלא עשו עליך "סיבוב" בכל עבודות החשמל וכרגע מנסים למצא דרכים להוסיף עוד.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.