עזרה בחיבור מזגן למגע יבש
-
ofer_shml
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 140
- הצטרף: אפריל 2005
- מיקום: קריות
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 7 פעמים
שלום לכולם,
מתקינים לי בבית מזגן ואני רוצה לחבר אותו לבית החכם שלי (zwave - vera)
המתקין של המזגן שלח לי את המסכים הנ"ל אבל לא הצלחתי להבין מהם כלום
מישהו יודע איזה בקר אני צריך לקנות ואיך לחבר אותו למגע יבש של המזגן ?
תודה
מתקינים לי בבית מזגן ואני רוצה לחבר אותו לבית החכם שלי (zwave - vera)
המתקין של המזגן שלח לי את המסכים הנ"ל אבל לא הצלחתי להבין מהם כלום
מישהו יודע איזה בקר אני צריך לקנות ואיך לחבר אותו למגע יבש של המזגן ?
תודה
היי,
אתה יכול להשתמש במודל של קובינו Flush 1D relay
או של פיבארו Z-Wave Fibaro Relay Insert
החיבור של מגע יבש להפעלה או ניתוק מורכב משני חוטים שמחוברים עם מחבר בצד אחד לכרטיס של מהזגן ובצד השני (שני הגידים) למודל.
לפי התרשים זה נראה שהמחבר צריך להתחבר ל-CN6
במקרה של קובינו:
איזה מזגן מדובר?
אתה יכול להשתמש במודל של קובינו Flush 1D relay
או של פיבארו Z-Wave Fibaro Relay Insert
החיבור של מגע יבש להפעלה או ניתוק מורכב משני חוטים שמחוברים עם מחבר בצד אחד לכרטיס של מהזגן ובצד השני (שני הגידים) למודל.
לפי התרשים זה נראה שהמחבר צריך להתחבר ל-CN6
במקרה של קובינו:
איזה מזגן מדובר?
המטרה היא הדלקה/כיבוי בלבד ?
איך תשלוט על הטמפרטורה וכו ?
אני משתמש בסנסיבו, אבל כמובן האינדיקציה על האם המזגן דולק כבוי היא בעייתית אם מישהוא במקביל משתמש בשלט הרגיל.
השאלה איך מסנכרנים בינהם...
אני מניח שאתה רוצה להדליק את המזגן דרך ה ZWAVE ואז לשלוט בפעולת המזגן עי" רכיב כמו REMOTEC ?
איך תשלוט על הטמפרטורה וכו ?
אני משתמש בסנסיבו, אבל כמובן האינדיקציה על האם המזגן דולק כבוי היא בעייתית אם מישהוא במקביל משתמש בשלט הרגיל.
השאלה איך מסנכרנים בינהם...
אני מניח שאתה רוצה להדליק את המזגן דרך ה ZWAVE ואז לשלוט בפעולת המזגן עי" רכיב כמו REMOTEC ?
-
ofer_shml
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 140
- הצטרף: אפריל 2005
- מיקום: קריות
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 7 פעמים
@שגיא79
·
המון תודה על ההסבר שגיא
המזגן זה - fujitsu asyg-30lfca
רק בשביל להיות בטוח שהבנתי נכון :
מהמחבר CN6 יצאו לי שני גידים ואני מחבר אותם ל 1Q ו Q2 במודל של קובינו?
מה אני מחבר לשני רגליים השמאליות של קובינו L1 ו ל L2
והאם המתח שהקובינו מקבל זה 220 ?
@mayeast - כרגע אני מעוניין רק בכיבוי והדלקה
בעתיד אולי אני יחבר בקר נוסף לשלוט את הטמפרטורות
·
המון תודה על ההסבר שגיא
המזגן זה - fujitsu asyg-30lfca
רק בשביל להיות בטוח שהבנתי נכון :
מהמחבר CN6 יצאו לי שני גידים ואני מחבר אותם ל 1Q ו Q2 במודל של קובינו?
מה אני מחבר לשני רגליים השמאליות של קובינו L1 ו ל L2
והאם המתח שהקובינו מקבל זה 220 ?
@mayeast - כרגע אני מעוניין רק בכיבוי והדלקה
בעתיד אולי אני יחבר בקר נוסף לשלוט את הטמפרטורות
נכון מאוד.
CN14 זה כנראה עבור חיבור חיישן חוטי כדוגמת PIR וCN16 כנראה נותן סיגנל החוצה 0 או 1 אם המזגן דלוק או כבוי.
לגבי L1 ו-L2 אילו חיבורים במידה ותרצה לחבר מפסק/לחצן עבור הדלקה וכיבוי של המזגן או חיבור חיישן חוטי. אתה לא חייב להשתמש בהם.אני באופן אישי משתמש בזה ע"מ לכבות או להדליק את המזגן מלחצן. להמנע משימוש בשלט.מה שתחליט.
יתכן ו-CN6 מדליק את המזגן שיש נתק בין שני הגידים ומנתק בזמן ששני הגידים מחוברים.
מציע לך לפני לעשות בדיקה פשוטה לדעת בוודאות.
CN14 זה כנראה עבור חיבור חיישן חוטי כדוגמת PIR וCN16 כנראה נותן סיגנל החוצה 0 או 1 אם המזגן דלוק או כבוי.
לגבי L1 ו-L2 אילו חיבורים במידה ותרצה לחבר מפסק/לחצן עבור הדלקה וכיבוי של המזגן או חיבור חיישן חוטי. אתה לא חייב להשתמש בהם.אני באופן אישי משתמש בזה ע"מ לכבות או להדליק את המזגן מלחצן. להמנע משימוש בשלט.מה שתחליט.
יתכן ו-CN6 מדליק את המזגן שיש נתק בין שני הגידים ומנתק בזמן ששני הגידים מחוברים.
מציע לך לפני לעשות בדיקה פשוטה לדעת בוודאות.