שאלה בנוגע לדימר פיברו

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
Ran_K פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #1 

היי,
עדיין אין לי את כל הרכיבים אבל אני קורא ולומד כאן הרבה (כרגע בעמוד 25), הבנתי שלמודול שליטה על תאורה צריך להעביר 0 אבל בדימר של פיברו לא צריך.
שאלתי היא למה לא לקנות מראש דימר ולחסוך את העבודה עם העברת קו 0? מה חסרונות של הדימר גם אם אני לא מתכנן להשתמש בו כדימר ורק כ on/off?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #2 

@Ran_K
החיסרון העיקרי שהעומס המינימאלי הוא 50 וואט (אולי השתנה בדימר 2), אחרת הנורה לא נכבית או מהבהבת.

Ran_K פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #3 

@morgi23
·
תודה, יש לי תעלת לד במטבח באורך של 3 מטר (שני קטעים שיוצרים צורת ר) יש דרך לדעת האם דימר יתאים לזה?
שאלה נוספת, דימר יותר יקר ממודול רגיל?
אם לדימר המינימום הוא 50 וואט אז המודול הרגיל יכול לקבל גם פחות?
מה קורה עם יותר מ 50 וואט יש למודול רגיל הגבלה גם שם?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #4 

@Ran_K
תחפש על גוף התאורה את ההספק, בטוח כתוב עליו כמה וואט הוא.
דימר עולה כמו מודול רגיל. יש לו הגבלה של מקסימום 250 וואט בדגמים החדשים ו-500 וואט בדגמים הישנים.
במודול סוויץ רגיל אין הגבלת מינימום, והגבלת המקסימום גבוהה יותר, אם אני זוכר נכון 2 קילו וואט.
במידה וההספק אצלך הוא פחות מ50 וואט ניתן להוסיף מוצר נוסף שנקרא bypass והוא אמור לפתור את הבעיה של ההספק הנמוך.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #5 

@Ran_K
·
לפי התיאור שלך כנראה מדובר ברצועת לד של 12-24v הכוללת ספק כוח, באם אני צודק דימר לא ממש יעבוד כאן ואולי עדיף מודול rgbw שיהיה קצת מורכב לחווט אותו אבל יעבוד מעולה עם רצועת הלד.
באם מדובר בנורת לד רגילה שמתחברת ישירות למתח הרשת 220v ללא ספק (בעיקרון הספק מובנה בתוכה) יש לוודא שהיא תומכת בדימור.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #6 

@Grappa
אם הבנתי נכון המטרה היא לא לדמר אלא רק לשלוט על on/off ולחסוך את הצורך בהעברת אפס.

Ran_K פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #7 

@morgi23
·
אכן כן, פחות חשוב לי לעמעם אורות אלה פחות עבודה עם חשמל.

לפי מה שנאמר כאן נראה לי לא תיהיה ברירה אלה להביא 0 למתגים

כי הספוטים ותעלת התאורה במטבח מתחת למינימום.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #8 

@Ran_K
או שתוכל להשתמש בביילאס שלהם. המחיר די שולי באזור ה6 אירו:

http://www.vesternet.com/z-wave-fibaro-dimmer-bypass-2

Ran_K פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #9 

@morgi23
·
תודה על העזרה והסבלנות.

אם הבנתי נכון אז אם אני רוצה לשלוט על תעלת תאורה וספוטים
בנפרד (מחוברים כל אחד למתג אחר) אז אני צריך מודול כזה:
http://www.vesternet.com/z-wave-fibaro- ... tch-2-gen5

מה לגבי מתג מחליף? אם מודל כזה יתאים? האם צריך שניים כאלה אחד לכל מתג?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #10 

@Ran_K
יתאים, אבל תצטרך בשבילו אפס.
למתג מחליף מספיק אחד.

Ran_K פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 148
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 6 פעמים

שליחה #11 

למזלי בשתי נקודות שרציתי לשים מודול יש כבר אפס.

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”