החלטתי להתקין מנגנון פתיחה לחלון קיפ בגג, כאשר אני מחבר את המנגנון למפסק קבוע- הוא נפתח ונסגר כמו שצריך (מקבל מתח לכל אורך הפתיחה והסגירה), כאשר אני מוסיף גם מודול פיבארו 222 (מודול תריס שלהם) הוא נותן מתח רגעי לפתיחה ומתח רגעי לסגירה ולא מתח רציף. (גם מהמתג וגם מהמחשב (וורה)).
נסיון לכיול התריס (הזנת 1 במשתנה 29 ) נתן מתח קבוע לפתיחה אבל לא ידע לעצור.
למישהו הפתרונים? רעיון ?
תודה מראש
עזרה בקבלת מתח רציף בפיבארו 222- מודול תריס
-
ariktsa
-
- חבר פעיל

- תגובות: 99
- הצטרף: יולי 2017
- tomd
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 6
- הצטרף: פברואר 2007
עקרון זיהוי הגבולות מבוסס על זיהוי ירידה קיצונית בזרם (כשעובד תקין, המפסק המכני בתריס שמכוייל לקצוות מפסיק את פעולת המנוע כמו עם מפסק ידני. המודול מזהה את זה כהגעה לקצה).
אני מניח ממה שאתה מתאר שהתריס שלך צורך ממש מעט זרם גם כשהוא פועל, ולכן לא מזוהה הפער.
נסה לשחק עם פרמטר 18
18. Motor operation detection
Power threshold to be interpreted as reaching a limit switch.
Available settings:
0 – reaching a limit switch will not be detected
1-255 (1-255W)
Default setting: 10 (10W)
Parameter size: 1 [byte]
נסה לראות מה הצריכה הרגעית כאשר התריס כן עובד לרגע
אני מניח ממה שאתה מתאר שהתריס שלך צורך ממש מעט זרם גם כשהוא פועל, ולכן לא מזוהה הפער.
נסה לשחק עם פרמטר 18
18. Motor operation detection
Power threshold to be interpreted as reaching a limit switch.
Available settings:
0 – reaching a limit switch will not be detected
1-255 (1-255W)
Default setting: 10 (10W)
Parameter size: 1 [byte]
נסה לראות מה הצריכה הרגעית כאשר התריס כן עובד לרגע
-
ariktsa
-
- חבר פעיל

- תגובות: 99
- הצטרף: יולי 2017
בדיוק עם אותה בעיה
האם אפשר לכייל פתיחה וסגירה על פי זמן ?
האם אפשר לכייל פתיחה וסגירה על פי זמן ?