עזרה בקבלת מתח רציף בפיבארו 222- מודול תריס

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
ariktsa פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017

שליחה

החלטתי להתקין מנגנון פתיחה לחלון קיפ בגג, כאשר אני מחבר את המנגנון למפסק קבוע- הוא נפתח ונסגר כמו שצריך (מקבל מתח לכל אורך הפתיחה והסגירה), כאשר אני מוסיף גם מודול פיבארו 222 (מודול תריס שלהם) הוא נותן מתח רגעי לפתיחה ומתח רגעי לסגירה ולא מתח רציף. (גם מהמתג וגם מהמחשב (וורה)).

נסיון לכיול התריס (הזנת 1 במשתנה 29 ) נתן מתח קבוע לפתיחה אבל לא ידע לעצור.

למישהו הפתרונים? רעיון ?

תודה מראש

tomd
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 6
הצטרף: פברואר 2007

שליחה

עקרון זיהוי הגבולות מבוסס על זיהוי ירידה קיצונית בזרם (כשעובד תקין, המפסק המכני בתריס שמכוייל לקצוות מפסיק את פעולת המנוע כמו עם מפסק ידני. המודול מזהה את זה כהגעה לקצה).
אני מניח ממה שאתה מתאר שהתריס שלך צורך ממש מעט זרם גם כשהוא פועל, ולכן לא מזוהה הפער.
נסה לשחק עם פרמטר 18
18. Motor operation detection
Power threshold to be interpreted as reaching a limit switch.

Available settings:
0 – reaching a limit switch will not be detected
1-255 (1-255W)
Default setting: 10 (10W)
Parameter size: 1 [byte]

נסה לראות מה הצריכה הרגעית כאשר התריס כן עובד לרגע

ariktsa פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 99
הצטרף: יולי 2017

שליחה

בדיוק עם אותה בעיה
האם אפשר לכייל פתיחה וסגירה על פי זמן ?