החלפת מודול שנשרף
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
להגדיר מחדש. תוכל בתרחישים רק לעדכן מספר רכיב אבל אתה צריך למחוק אותו ולהגדיר את החדש
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
@Grappa
·תודה על הטיפ למדתי משהו גם.
·תודה על הטיפ למדתי משהו גם.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
תודה על העזרהGrappa כתב:@yossid400
·
יש בוורה אפשרות להחליף מודול
ב Advanced תחת הגדרות המודול יש לבחור Commands ואז replace failed
לא ניסיתי את זה אבל זה כנראה אמור לחסוך את כל ההגדרות מחדש....
אבל אני לא רואה כזה פרמטר תחת Advanced
תודה
לא מעודכנת!Grappa כתב:@yossid400
·
האם הvera מעודכנת לגירסא האחרונה?
שאלה מתוך סקרנות. האם אתה יכול לתאר מה קרה למודול התריס? מאיזה יצרן ומה הדגם?...
אני בגירסא 15
המודול של פיבארו השמיע בום והקפיץ את הפחת. לאחר בדיקה עם פלוק
התברר שנשרף.
תודה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@yossid400
·
מצרף תמונה של איך זה נראה בגירסה העדכנית.
עם מה יש לך בעית תאימות?
לגבי המודול רוב הסיכויים שמדובר בקבל (capacitor) יבש בחלק של ספק הכוח בכניסת המתח למעגל, זה קרה לי לפני כשנה והצלחתי לפתוח את המודול (קצת אלימות) ולהחליף את הקבל (2 ש"ח) עובד מעולה.
·
מצרף תמונה של איך זה נראה בגירסה העדכנית.
עם מה יש לך בעית תאימות?
לגבי המודול רוב הסיכויים שמדובר בקבל (capacitor) יבש בחלק של ספק הכוח בכניסת המתח למעגל, זה קרה לי לפני כשנה והצלחתי לפתוח את המודול (קצת אלימות) ולהחליף את הקבל (2 ש"ח) עובד מעולה.
·תאמת לא חשבתי על לפתוח כי הייתי בטוח שזה כנראה טוטלוס.Grappa כתב:@yossid400
·
מצרף תמונה של איך זה נראה בגירסה העדכנית.
עם מה יש לך בעית תאימות?
לגבי המודול רוב הסיכויים שמדובר בקבל (capacitor) יבש בחלק של ספק הכוח בכניסת המתח למעגל, זה קרה לי לפני כשנה והצלחתי לפתוח את המודול (קצת אלימות) ולהחליף את הקבל (2 ש"ח) עובד מעולה....
בכל מקרה זרקתי לפח וקניתי מחבר חדש.
שקניתי את הבקר היו מלא בעיות למשתמשים בפורום עם גירסא U17. אז ביצעתי שינמוך.
אני אשמח לשמוע שהכל תקין כרגע עם הגירסא U17 ואז אני יבצע שידרוג.
תודה לך על העזרה.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@yossid400
·
אני עובד עם UI7 כבר שנתיים והכל תקין לדעתי יש פה עוד הרבה שעובדים עם UI7.
לא יודע מה ההשלכות של שידרוג בשלב כל כך מאוחר ולאחר כ 3 שנים והאם יש תאימות אחרו בזמן שידרוג להגדרות המערכת שקיימות אצלך מציע שתברר מול התמיכה של VERA.
·
אני עובד עם UI7 כבר שנתיים והכל תקין לדעתי יש פה עוד הרבה שעובדים עם UI7.
לא יודע מה ההשלכות של שידרוג בשלב כל כך מאוחר ולאחר כ 3 שנים והאם יש תאימות אחרו בזמן שידרוג להגדרות המערכת שקיימות אצלך מציע שתברר מול התמיכה של VERA.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ahiel כתב:@Grappa
·אמרת (כזכור לי זה אתה, אם לא מישהו אחר...) שבגירסא האחרונה יש בעיות של צימוד מכשירים חדשים, האם זה עדיין קורה?...
בגירסה לפני אחרונה היתה לי בעיה כזאת.
לאחר שינמוך טעינה של קונפיגורציה מלפני השידרוג ושידרוג מחדש הבעיה נפתרה.
מאז יצאה גירסה חדשה יותר שידרגתי ללא כל בעיה
- shmuelsmart
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 72
- הצטרף: ינואר 2017
- מיקום: אשדוד
- נתן תודות: 23 פעמים
- קיבל תודות: 15 פעמים
- יצירת קשר:
·הייGrappa כתב:@yossid400
·
מצרף תמונה של איך זה נראה בגירסה העדכנית.
עם מה יש לך בעית תאימות?
לגבי המודול רוב הסיכויים שמדובר בקבל (capacitor) יבש בחלק של ספק הכוח בכניסת המתח למעגל, זה קרה לי לפני כשנה והצלחתי לפתוח את המודול (קצת אלימות) ולהחליף את הקבל (2 ש"ח) עובד מעולה....
האם ניסת את האפשרות של החלפת הרכיב שנכשל ? כי כשאני ניסיתי הוא פשוט רושם שהפקודה נשלחה בהצלחה ואין שום אפשרות לשייך רכיב חדש או להוסיף רכיב חדש במקום בעצם מלבד ההודעה שנשלחה הפקודה בהצלחה לא קורה דבר
אשמח לקבל עוד מידע בנושא במידה ויש לך
תודה רבה מראש
שמואל
המרכז לבית חכם - פתרונות חכמים אלחוטיים
מגוון פתרונות חכמים ושירות ללא תחרות
רחוב הנחושת 1 אשדוד
08-9515552
www.getsmarter.co.il
המרכז לבית חכם - פתרונות חכמים אלחוטיים
מגוון פתרונות חכמים ושירות ללא תחרות
רחוב הנחושת 1 אשדוד
08-9515552
www.getsmarter.co.il
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@shmuelsmart
·
השתמשתי בזה לפני שבוע לא בדיוק להחלפת מודול אבל דומה.
יש לי מודול ממסר של qubino שמחובר למנוע, עד עכשיו התעצלתי לחבר לו פילטר RC (עכשיו הזמנתי) כתוצאה מכך פעם בחצי שנה הוא מתאפס להגדרות יצרן (כתוצאה מהזרם החוזר מהמנוע) וה VERA מדווח על מודול לא זמין ויש צורך לבצע inclusion מחדש.
שבוע שעבר זה קרה, הכנסתי את המודול למצב inclusion והפעלתי את האופציה המדוברת בVERA זה עבד מעולה והמודול חזר להופיע תחת אותו מספר של device (שזה הכי חשוב) ולא היה צריך לעבור שוב על כל התרחישים.
בקיצור תכניס את המודול החדש למוד inclusion ואז תלחץ על replace failed
·
השתמשתי בזה לפני שבוע לא בדיוק להחלפת מודול אבל דומה.
יש לי מודול ממסר של qubino שמחובר למנוע, עד עכשיו התעצלתי לחבר לו פילטר RC (עכשיו הזמנתי) כתוצאה מכך פעם בחצי שנה הוא מתאפס להגדרות יצרן (כתוצאה מהזרם החוזר מהמנוע) וה VERA מדווח על מודול לא זמין ויש צורך לבצע inclusion מחדש.
שבוע שעבר זה קרה, הכנסתי את המודול למצב inclusion והפעלתי את האופציה המדוברת בVERA זה עבד מעולה והמודול חזר להופיע תחת אותו מספר של device (שזה הכי חשוב) ולא היה צריך לעבור שוב על כל התרחישים.
בקיצור תכניס את המודול החדש למוד inclusion ואז תלחץ על replace failed
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
ואללה למדנו משהו חשוב. תודה
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- shmuelsmart
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 72
- הצטרף: ינואר 2017
- מיקום: אשדוד
- נתן תודות: 23 פעמים
- קיבל תודות: 15 פעמים
- יצירת קשר:
תודה רבה על העזרה יישר כוח
שמואל
המרכז לבית חכם - פתרונות חכמים אלחוטיים
מגוון פתרונות חכמים ושירות ללא תחרות
רחוב הנחושת 1 אשדוד
08-9515552
www.getsmarter.co.il