Fibaro Wall Plug ועומס עבודה..?

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

הי..

ברצוני לחבר למזגנים בבית שקעים חכמים מסוג fibaro wall plug עד איזה גודל מזגן עילי ניתן לחבר לשקע שיעמוד בעומס...?

תודה מראש..

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #2 

המוצר מיועד להספק מקסימלי של 2500W לא הייתי ממליץ להשתמש בזה להפעלת מזגן.
גם אם המזגן קרוב להספק עדיין זה עדיין גבולי.
בנוסף נדרש מתאם בכניסה וביציאה כדי להעביר את הארקה. חשוב מאד!!!

תשתמש במודול ממסר רגיל וקונטקטור/מגען/ממסר שמתאים לזרם המזגן פלוס רזרוות בדיוק כפי שמומלץ בדוד חשמל.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

URIJJ
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 14
הצטרף: אוקטובר 2017
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #3 

הייתי ממליץ לך לשלוט במזגנים בעזרת בקרי אינפרא
כך לא תיפגע באמינות המזגן עקב כיבויים והדלקות רבים וגם תקבל שליטה לא רק של כיבוי והדלקה אלא גם של טמפרטורה
לפרטים נוספים: אורי 0522467195
·

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #4 

Grappa כתב:המוצר מיועד להספק מקסימלי של 2500W לא הייתי ממליץ להשתמש בזה להפעלת מזגן.
גם אם המזגן קרוב להספק עדיין זה עדיין גבולי.
בנוסף נדרש מתאם בכניסה וביציאה כדי להעביר את הארקה. חשוב מאד!!!

תשתמש במודול ממסר רגיל וקונטקטור/מגען/ממסר שמתאים לזרם המזגן פלוס רזרוות בדיוק כפי שמומלץ בדוד חשמל.
...
את עניין הארקה סידרתי מדובר במזגנים בין 1-1.5 כ"ס ומאוד מעוניין לחסוך את עניין המגען והממסר כדי לפשט את העניין, כמה צורכים מזגנים כאלו..?

ido2017
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #5 

URIJJ כתב:הייתי ממליץ לך לשלוט במזגנים בעזרת בקרי אינפרא
כך לא תיפגע באמינות המזגן עקב כיבויים והדלקות רבים וגם תקבל שליטה לא רק של כיבוי והדלקה אלא גם של טמפרטורה
לפרטים נוספים: אורי 0522467195
·
...
·החסרון שאתה לא יודע אם כיבית או לא בוודאות...
גם אני מחפש פתרון של כיבוי טהדלקה וודאי של המזגן. פחות מעניינית אותי השליה על הטמפרטורה וכדומה... בשביל זה יש לי את השלט יותר נוח.
רוצה לחסוך בעלויות של המזגן שהחלדים שוכחים שעות שלמות את המזגן דולק ללא שום צורך

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #6 

ido2017 כתב:
...
...
·החסרון שאתה לא יודע אם כיבית או לא בוודאות...
גם אני מחפש פתרון של כיבוי טהדלקה וודאי של המזגן. פחות מעניינית אותי השליה על הטמפרטורה וכדומה... בשביל זה יש לי את השלט יותר נוח.
רוצה לחסוך בעלויות של המזגן שהחלדים שוכחים שעות שלמות את המזגן דולק ללא שום צורך
...
לפי הבנתי לשקעים החכמים יש מד צריכה כלומר כאשר אתה נכנס לבקר לבדוק מצב השקעים ואתה רואה שהם דולקים והצריכה גבוהה אתה בעצם מבין שהמזגן דולק האם זה לא המצב לדעת בוודאות שהזגן/המוצר המחובר לשקע כרגע במצב עבודה..?

ido2017
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #7 

@smargi
אתה צודק לגבי השקעים ... אני עניתי לגבי האינפרה ששם אין לך ידיעה וודאית לגבי כיבוי/הדלקה
גם אני מברר כרגע על השקכים לגבי הצריכה

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #8 

אז עדיין נשארה שאלת העומס עבודה של מזגן עילי קטן והאם השקע יכול לתת מענה פשוט לעניין...?

URIJJ
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 14
הצטרף: אוקטובר 2017
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #9 

זה נכון שבאינפרא לא תדע אם דלוק/כבוי
אבל זה פחות חשוב כי אם תרצה שייכבה תלחץ על תרחיש כיבוי או תרצה שידלק בקור 24 מעלות תלחץ על תרחיש מתאים.

היתרונות רבים על חסרונות השיטה.
אורי SmartHome4U 0522467195
·

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #10 

@smargi
·
הצריכה המקסימלית של המזגן רשומה על המזגן, באם אתה לא מוצא תמיד אפשר לברר באינטרנט לפי יצרן/דגם.
יש מצב שזה יתאים למזגן כוח סוס אבל חיבים לודא ספציפית עם המזגן שלך
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

slarti
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1009
הצטרף: מאי 2011
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 156 פעמים

שליחה #11 

URIJJ כתב:זה נכון שבאינפרא לא תדע אם דלוק/כבוי
אבל זה פחות חשוב כי אם תרצה שייכבה תלחץ על תרחיש כיבוי או תרצה שידלק בקור 24 מעלות תלחץ על תרחיש מתאים.

היתרונות רבים על חסרונות השיטה.
אורי SmartHome4U 0522467195
·
...
·
הבעיה שזה תלוי במזגן.
למשל במזגן אלקטרה המיני מרכזי שלי - אין תרחיש "כיבוי" - יש רק תרחיש "Toggle". ככה שבלי לדעת את מצב המזגן אין לך דרך לאכוף כיבוי בפקודת אינפרא.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #12 

@smargi
·
בדוק את המוצר הזה יכול להיות שיתאים יותר כי הוא מיועד לעומס של 12.5A
http://www.vesternet.com/z-wave-widom-e ... nt-version

לדעתי הוא ממתג את הפאזה וגם האפס בשונה ממודולים אחרים שממתגים רק פאזה ואפילו יכול להתאים לדוד חשמל במידה וצריכת הזרם מתאימה (אפתח שירשור נוסף בעיניין).

חייב לציין שאין לי ניסיון עם המוצר והכל על בסיס קריאה
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #13 

לגבי מזגנים = האופציה המומלץ לדעתי הוא חיבור דרך מגע יבש, או במקרה ואין - דרך מגען בלוח חשמל.
מקבלים הפעלה אמינה וודאית \ כיבוי ודאי.
יש כמה הודעות בפורום חפשו ותמצאו.

האינפרא - יכול להיות פתרון משלים "נחמד".
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

ido2017
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #14 

@דומיקון
תוכל להמליץ על מגען ללוח חשמל ?
תודה

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #15 

אין לי איזה המלצה ספציפית
כל פירמה מוכרת ומאושרת ע"י מכון התקנים - תוכל למצוא בחנות של אספקת מוצרי חשמל לחשמלאים.

אני מבין שאתה מדבר על מגען חד פאזי צריך לעלות בין 50 ל 100 שח
יש שניידר לדוגמא שהם טובים מאוד.

מאיזה איזור אתה בארץ?
אני קניתי בדור חשמל חדש באזור תעשיה פולג... עובד :)
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

ido2017
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #16 

@דומיקון
מעולה
אני מאזור פ"ת יש את חשמל ישיר

ליקר
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1084
הצטרף: אוגוסט 2007
מיקום: חולון
נתן תודות: 190 פעמים
קיבל תודות: 9 פעמים

שליחה #17 

אם אני קונה את האינפרא ומוסיף שקע כזה ועושה להם "חיבור" ביחד דרך הורה כי כיובי הדלקה לא מספיק טוב?
!אל תשאל שאלות קשות שלא תשמע שקרים!
!!!אנחנו הישראלים חושבים כול הזמן כחול ותמיד יוצא לבן !!
!!משפט סיני חכם אומר.אם אין לך מה לכתוב,תכתוב משפט סיני חכם!!

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”