@yeche
·
אם זה עוזר לך במשהוא
הכנסתי מד טמפרטוה של qubino ZMNHEA1 למקרר יין לצורך בקרה של טמפרטורה במקרר.
צריך למצא דרך להעביר את הכבל פנימה דרך הפתחים הקיימים בלי לפגוע בבידור הטרמי.
לינק למד הטמפרטורה שמתחבר למודול.
http://qubino.com/products/accessories/
·
אם זה עוזר לך במשהוא
הכנסתי מד טמפרטוה של qubino ZMNHEA1 למקרר יין לצורך בקרה של טמפרטורה במקרר.
צריך למצא דרך להעביר את הכבל פנימה דרך הפתחים הקיימים בלי לפגוע בבידור הטרמי.
לינק למד הטמפרטורה שמתחבר למודול.
http://qubino.com/products/accessories/
@yeche
לא יודע כמה יעילים יהיו חיישני הטמפ׳ שעובדים על סוללות, בתוך המקרר. יש מצב שיפסיקו לעבוד.
אז הפתרון זה מה שהציעו למעלה (חיישן חוטי).
אופציה נוספת, אולי ע״י מודול עם צריכת חשמל תוכל לקבל את אותה האינדיקציה. תבדוק מה צריכת החשמל כאשר המדחס נכנס לפעולה וזה ישמש אותך כבסיס ללוגיקה.
תוכל להגדיר שאם צריכת החשמל נמוכה מהבסיס לפרק זמן שעולה על 8 שעות (יותר/פחות תלוי במקרר), זה אינדיקציה לתקלה. במקרה ההפוך, אם צריכת החשמל קבועה על הבסיס יותר משעה ברצף זו גם אינדיקציה לתקלה.
לא יודע כמה יעילים יהיו חיישני הטמפ׳ שעובדים על סוללות, בתוך המקרר. יש מצב שיפסיקו לעבוד.
אז הפתרון זה מה שהציעו למעלה (חיישן חוטי).
אופציה נוספת, אולי ע״י מודול עם צריכת חשמל תוכל לקבל את אותה האינדיקציה. תבדוק מה צריכת החשמל כאשר המדחס נכנס לפעולה וזה ישמש אותך כבסיס ללוגיקה.
תוכל להגדיר שאם צריכת החשמל נמוכה מהבסיס לפרק זמן שעולה על 8 שעות (יותר/פחות תלוי במקרר), זה אינדיקציה לתקלה. במקרה ההפוך, אם צריכת החשמל קבועה על הבסיס יותר משעה ברצף זו גם אינדיקציה לתקלה.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@morgi23
·
חשבתי הרבה על ניטור צריכת זרם כמדד לפעילות תקינה ולדעתי יש עדיןן מקרה קצה בהם ניטור צריכת הזרם לא ישקף את מה שבאמת קורה במיוחד במקרה כזה של קפיאה שבה צריכת הזרם קרובה מאד לפעילות רגילה.
לצערי מקרי הקצה קורים בשל תקלה ולכן לדעתי הניטור הקרוב ביותר למציאות הוא מדידת הטמפרטור (בהנחה והחישן לא יתקלקל)
לא בטוח שחישן עם סוללה יצליח לשדר החוצה דרך דפנות המתכת של המקרר (כלוב rf)
·
חשבתי הרבה על ניטור צריכת זרם כמדד לפעילות תקינה ולדעתי יש עדיןן מקרה קצה בהם ניטור צריכת הזרם לא ישקף את מה שבאמת קורה במיוחד במקרה כזה של קפיאה שבה צריכת הזרם קרובה מאד לפעילות רגילה.
לצערי מקרי הקצה קורים בשל תקלה ולכן לדעתי הניטור הקרוב ביותר למציאות הוא מדידת הטמפרטור (בהנחה והחישן לא יתקלקל)
לא בטוח שחישן עם סוללה יצליח לשדר החוצה דרך דפנות המתכת של המקרר (כלוב rf)
@Grappa
הכוונה שלי היא לא לנטר את הזרם אלא לבדוק את משך הפעולה של המדחס.
בהנחה ולמדחס יש שתי פעולות, on ו-off אז הניטור לתקלת קפיאה יהיה על בסיס כמה זמן המדחס נמצא במצב on (גדול מ-0 או מה שלא תהיה הצריכה של המקרר בזמן המתנה).
הניטור להפשרה או ירידה בטמפ׳ יהיה על בסיס כמה זמן המדחס במצב off
הכוונה שלי היא לא לנטר את הזרם אלא לבדוק את משך הפעולה של המדחס.
בהנחה ולמדחס יש שתי פעולות, on ו-off אז הניטור לתקלת קפיאה יהיה על בסיס כמה זמן המדחס נמצא במצב on (גדול מ-0 או מה שלא תהיה הצריכה של המקרר בזמן המתנה).
הניטור להפשרה או ירידה בטמפ׳ יהיה על בסיס כמה זמן המדחס במצב off