מודול לתאורת גינה

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
ido2017 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

היי
אשמח לקבל את הצעתכם לפתרון של תאורת גינה .
המצב הקיים כיום :
ישנה הזנה קבועה שמגיעה שירות מהלוח לנקודה מחוץ לבית בגינה
ההזנה מחוברת לשנאי 24V
מהשנאי יוצא לתאורה

על מנת שאוכל להדליק את התאורה חיברתי בין ההזנה הקבועה לשנאי משדר אלחוטי עם שלט
התאורה נדלקת על ידי השלט

אשמח לקבל פתרון לחיבור מודול ZWAVE

מגע יבש ?
מודול רגיל ?
היכן לחבר ?
תודה לכולם

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #2 

@ido2017
·
מודול ממסר יתאים לזה ויש צורך להתקינו בלוח או היכן שממוקם המפסק
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ido2017 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #3 

@Grappa
היי
תודה על התגובה
אין לי מפסק
בלוח זה קצת בעייתי


כיום אני מדליק את התאורה באמצעות שלט
הייתי רוצה לוותר על השלט ולחבר לבית החכם
שלב הבא זה להוסיף מפסק וירטואלי שידליק את התאורה אבל לפני כן צריך לחבר את התאורה לבית החכם ...

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #4 

@ido2017
·
אז תחבר את המודול בצמוד לשנאי או בנקודת ההזנה לשנאי
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ido2017 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #5 

@Grappa
·זאת הכוונה.
אבל איזה מודול?
ואיך לחבר?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #6 

@ido2017
·
ממליץ על פיברו FGS-221
איך לחבר יש בהנחיות כאן
http://manuals.fibaro.com/double-relay-switch/
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

ido2017 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #7 

@Grappa
·סלח לי על הבורות...
אבל יש לי 2 חוטים שנכנסים לשנאי מהזנה אפס ופאזה
מהשנאי יוצאים 2 חוטים לתאורה
ושוב אין לי שום מפסק

jagheadg
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1184
הצטרף: דצמבר 2010
מיקום: כפר הדרדסים
נתן תודות: 63 פעמים
קיבל תודות: 100 פעמים

שליחה #8 

@ido2017
·
אז מתחברים רק ל N , Q1, L
השנאי ל N ו Q1
והקו חשמל שנכנס ל N ו L.

ido2017 פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 142
הצטרף: אוגוסט 2017
נתן תודות: 5 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #9 

@jagheadg
·מעולה
תודה רבה

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”