מבקש עזרה בהגדרות FGR-222 ו-Veraedge
שלום.
אני די חדש בעולם הבית החכם אז נא להיות סבלניים אליי ☺️.
הצלחתי לחבר את החיישן Fibaro Roller Shutter 2 ואפילו הצלחתי להוסיף אותו Veraedge.
הבעיה שלי שאני לא מצליח לבצע פעולה מלאה של פתיחת/סגירת התריס.
תמיד הוא נפתח ונסגר בפולס קצר.
גם אם אני מנסה להשתמש באחוזים הוא תמיד נפתח/נסגר רק קצת.
כבר ביצעתי calibration של הבקר, נראה שמסתיים בהצלחה.
אך כלום לא השתנה.
אנא עזרתכם.
עמנואל.
אני די חדש בעולם הבית החכם אז נא להיות סבלניים אליי ☺️.
הצלחתי לחבר את החיישן Fibaro Roller Shutter 2 ואפילו הצלחתי להוסיף אותו Veraedge.
הבעיה שלי שאני לא מצליח לבצע פעולה מלאה של פתיחת/סגירת התריס.
תמיד הוא נפתח ונסגר בפולס קצר.
גם אם אני מנסה להשתמש באחוזים הוא תמיד נפתח/נסגר רק קצת.
כבר ביצעתי calibration של הבקר, נראה שמסתיים בהצלחה.
אך כלום לא השתנה.
אנא עזרתכם.
עמנואל.
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
מה שאתה מנסה להשיג אמור להיות ברירת המחדל.
אני הייתי מנסה לבצע הסרה של המודול, איפוס הגדרות, הכללה מחדש, וכיול מחדש.
אני הייתי מנסה לבצע הסרה של המודול, איפוס הגדרות, הכללה מחדש, וכיול מחדש.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@manofrish
·
הי יש לי מודול תקול עם תקלה דומה בה ניתן להפעיל את התריס רק בפולסים קצרים.
בנוסף הוא גם מתחמם לאחר כמה נסיונות (בצד אחד בלבד).
בנוסף למרות שתהליך הכיול נראה כמושלם ה לד על המודול ליד הלחצן המוסתר מהבהב באדום ומסמן שיש בעיה.
התקנתי מודול אחר שהיה לי והכל חזר לעבוד.
המודול כבר לא באחריות לכן פירקתי אותו (אכן שברתי את מארז הפלסטיק) ונראה שיש שם קבל 4.7μF 400V לא תקין, הקבל שייך לחלק של המרת המתח מ220VAC ל 12VDC עבור המעגל האלקטרוני, ומאד הגיוני שזה גורם לבעיה.
בהזדמנות אחליף את הקבל ואעדכן.
·
הי יש לי מודול תקול עם תקלה דומה בה ניתן להפעיל את התריס רק בפולסים קצרים.
בנוסף הוא גם מתחמם לאחר כמה נסיונות (בצד אחד בלבד).
בנוסף למרות שתהליך הכיול נראה כמושלם ה לד על המודול ליד הלחצן המוסתר מהבהב באדום ומסמן שיש בעיה.
התקנתי מודול אחר שהיה לי והכל חזר לעבוד.
המודול כבר לא באחריות לכן פירקתי אותו (אכן שברתי את מארז הפלסטיק) ונראה שיש שם קבל 4.7μF 400V לא תקין, הקבל שייך לחלק של המרת המתח מ220VAC ל 12VDC עבור המעגל האלקטרוני, ומאד הגיוני שזה גורם לבעיה.
בהזדמנות אחליף את הקבל ואעדכן.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@manofrish
·
אם זו אותה תקלה לא אתה דפקת כלום אלא היצרן של הקבל.
אין הרבה מה לעשות זה די פשוט.
חבר מודול אחר רק למתח (פאזה ואפס) ולא למנוע וצמד אותו לבקר לפי ההנחיות, במידה ועברת את התהליך ללא בעיות נתק מהחשמל וחבר למנוע של התריס והלחצנים לפי השירטוט ב PDF של המוצר.
לאחר מכן כייל או באמצעות הלחצן על המודול או באמצעות פרמטר.
במידה ואתה לא מבין משהוא תזמין חשמלאי.
·
אם זו אותה תקלה לא אתה דפקת כלום אלא היצרן של הקבל.
אין הרבה מה לעשות זה די פשוט.
חבר מודול אחר רק למתח (פאזה ואפס) ולא למנוע וצמד אותו לבקר לפי ההנחיות, במידה ועברת את התהליך ללא בעיות נתק מהחשמל וחבר למנוע של התריס והלחצנים לפי השירטוט ב PDF של המוצר.
לאחר מכן כייל או באמצעות הלחצן על המודול או באמצעות פרמטר.
במידה ואתה לא מבין משהוא תזמין חשמלאי.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
כיול מודל תריס של פיברו FGR-222
אני לא מצליח לכייל את התריס.
השוני היחיד מתריסים קודמים שהתקנתי,
שיניתי את פרמטר 14 למתג רגיל ולא קפיצי ואז ניסיתי לכייל בשתי השיטות שהוזכרו.
בפעמים קודמות קודם כיילתי ואחר כך עדכנתי את הכפתור.
יש המלצות לתיקון...?
אלו ההנחיות שפרסם cafri
השיטה של שלוש לחיצות עבדה בעבר
הגדרה של פרמטר 19 תוקעת את המודל בחוסר תקשורת,
בהנחיות רשום להתעלם אבל גם אחרי דקות ארוכות אין תקשורת והתריס אינו מכוייל
cafri כתב:
**********************************************************************************************************************************
הגדרת המודול, כך שהוא יהיה מודע לסוג המתג (ברירת-המחדל היא מתג קפיצי).
אתה עושה זאת כך:
1. נכנס למסך הניהול של הVeraLite
2. עובר ללשונית Devices
3. עבור המודול של התריס נכנס להגדות על-ידי לחיצה על ה"מפתח השוודי"
4. עובר ללשונית Device Options
5. לחיצה על Add Configuration Settings
6. תחת Variable אתה כותב 14
7. בתיבת הבחירה אתה בוחר באפשרות "1 byte hex"
8. תחת Desired Value אתה כותב 1
9. לחיצה על ה-X בפינה הימינית העליונה של מסך הגדרות המודול.
10. שמירה על-ידי לחיצה על ה-Save האדום בפינה הימינית העליונה של מסך הגדרות הVera.
*************************************************************************************************************************************
כיול המודול,
ניתן לעשות זאת בכמה שיטות, ה2 הכי נוחות לדעתי הן:
שיטה ראשונה:
א. סוגר את התריס לגמרי.
ב. מבצע את הסעיפים 1-10 הרשומים למעלה, אבל בסעיף מספר 6 אתה רושם 19 (במקום 14).
הערה: יכול להיות שתקבל איזו הודעת שגיאה אדומה - תתעלם ממנה)
שיטה שניה:
א. סוגר את התריס לגמרי ומעביר את המתג לאמצע.
ב. מעביר את המתג למצב סגירה (למטה), אפילו שהתריס כבר סגור, מחכה 5 שניות ומעביר את המתג לאמצע.
ג. מעביר את המתג למצב סגירה (למטה), פעם שניה, אפילו שהתריס כבר סגור, מחכה 5 שניות ומעביר את המתג לאמצע.
ד. מעביר את המתג למצב סגירה (למטה), בפעם השלישית, אפילו שהתריס כבר סגור, מחכה 5 שניות ומעביר את המתג לאמצע.
לא משנה באיזו שיטה בחרת, כאשר תהליך הכיול יתחיל, התריס יפתח לגמרי, יסגר בחזרה ויפתח שוב לגמרי.
לאחר הפתיחה השניה תהליך הכיול נגמר.
*************************************************************************************************************************************
השוני היחיד מתריסים קודמים שהתקנתי,
שיניתי את פרמטר 14 למתג רגיל ולא קפיצי ואז ניסיתי לכייל בשתי השיטות שהוזכרו.
בפעמים קודמות קודם כיילתי ואחר כך עדכנתי את הכפתור.
יש המלצות לתיקון...?
אלו ההנחיות שפרסם cafri
השיטה של שלוש לחיצות עבדה בעבר
הגדרה של פרמטר 19 תוקעת את המודל בחוסר תקשורת,
בהנחיות רשום להתעלם אבל גם אחרי דקות ארוכות אין תקשורת והתריס אינו מכוייל
cafri כתב:
**********************************************************************************************************************************
הגדרת המודול, כך שהוא יהיה מודע לסוג המתג (ברירת-המחדל היא מתג קפיצי).
אתה עושה זאת כך:
1. נכנס למסך הניהול של הVeraLite
2. עובר ללשונית Devices
3. עבור המודול של התריס נכנס להגדות על-ידי לחיצה על ה"מפתח השוודי"
4. עובר ללשונית Device Options
5. לחיצה על Add Configuration Settings
6. תחת Variable אתה כותב 14
7. בתיבת הבחירה אתה בוחר באפשרות "1 byte hex"
8. תחת Desired Value אתה כותב 1
9. לחיצה על ה-X בפינה הימינית העליונה של מסך הגדרות המודול.
10. שמירה על-ידי לחיצה על ה-Save האדום בפינה הימינית העליונה של מסך הגדרות הVera.
*************************************************************************************************************************************
כיול המודול,
ניתן לעשות זאת בכמה שיטות, ה2 הכי נוחות לדעתי הן:
שיטה ראשונה:
א. סוגר את התריס לגמרי.
ב. מבצע את הסעיפים 1-10 הרשומים למעלה, אבל בסעיף מספר 6 אתה רושם 19 (במקום 14).
הערה: יכול להיות שתקבל איזו הודעת שגיאה אדומה - תתעלם ממנה)
שיטה שניה:
א. סוגר את התריס לגמרי ומעביר את המתג לאמצע.
ב. מעביר את המתג למצב סגירה (למטה), אפילו שהתריס כבר סגור, מחכה 5 שניות ומעביר את המתג לאמצע.
ג. מעביר את המתג למצב סגירה (למטה), פעם שניה, אפילו שהתריס כבר סגור, מחכה 5 שניות ומעביר את המתג לאמצע.
ד. מעביר את המתג למצב סגירה (למטה), בפעם השלישית, אפילו שהתריס כבר סגור, מחכה 5 שניות ומעביר את המתג לאמצע.
לא משנה באיזו שיטה בחרת, כאשר תהליך הכיול יתחיל, התריס יפתח לגמרי, יסגר בחזרה ויפתח שוב לגמרי.
לאחר הפתיחה השניה תהליך הכיול נגמר.
*************************************************************************************************************************************
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
Re: כיול מודל תריס של פיברו FGR-222
@rotbard
·
הפרמטר לכיול אוטומטי הוא 29 ולא 14 או 19 כפי שכתוב (יכול להיות שאלו היו הפרמטרים במודול מדגם ישן יותר).
העבר פרמטר 29 ל ערך 1 זה אמור לבצע את הכיול.
עיין ב PDF של המוצר יש עוד שיטות לכיול.
·
הפרמטר לכיול אוטומטי הוא 29 ולא 14 או 19 כפי שכתוב (יכול להיות שאלו היו הפרמטרים במודול מדגם ישן יותר).
העבר פרמטר 29 ל ערך 1 זה אמור לבצע את הכיול.
עיין ב PDF של המוצר יש עוד שיטות לכיול.