שלום,
לגבי שימוש ב
Fibaro FGS-213 - Relay Insert 1 x 2,5 kW Gen 5 לטובת הדלקת דוד .
הפוסטים המפוזרים בפורום, קיימים הדרכות לגבי חיבור המודול ישירות אל ה Fibaro ולחלופין קיימים הדרכות שטוענות שיש צורך בחיבור מגען בין הפיקוד לבין מתג הדוד .
על פי המפרט של Fibaro FGS-213 אני רואה שהמגבלה שלו היא עד 10A (ולא 16A )
כך שאני לא מצליח להבין איך משתמשים חיברו את המודול ללא מגען . האם זה אפשרי ?
(האם מדובר רק על דודים שצורכים פחות מ W2500 ) ?
Fibaro FGS-213 - Relay Insert 1 x 2,5 kW Gen 5 - הדלקת דוד - לא ברור
-
NewOrder
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 40
- הצטרף: נובמבר 2016
- MarioMan
-
- עוסק בתחום

- תגובות: 3539
- הצטרף: מאי 2005
- שם מלא: יונתן פת-יה
- מיקום: תל-אביב
סוגיית המגען לא קשורה לעניין ההספק אלא לדרישות תקנות החשמל בעניין דוודי מים - שם על המפסק לנתק לא רק את הפאזה (כמו שהמוצר הנ"ל עושה) אלא גם את ה"0" ולכן, בהיעדר אלמנט בקרה אשר מנתק את שניהם (יש כאלה אך הם נדירים, ול-ZWAVE שהוא הפרוטוקול בדיון זה אני לא חושב שיש) חובה להשתמש במגען דו קוטבי ובעצם הסליל שלו הוא זה שמחובר לבקר (כשהסליל טעון אז המגען נפתח\נסגר - תלוי אם הוא NO או NC).
- ahiel
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1307
- הצטרף: פברואר 2016
עקרונית יש גופי חימום שהם עד 3,000 וואט, במצב כזה ייתכן והפיבארו יישרף, עם זאת ייתכן שהוא תוכנן לעמוד בעומס הזה(לא במוצהר) , ואז זה לא יישרף....
-
NewOrder
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 40
- הצטרף: נובמבר 2016
@MarioMan
עכשיו ברור ביותר !!
אני מקווה שהפוסט הזה יהיה ברור לכולם
תודה!!
·
עכשיו ברור ביותר !!
אני מקווה שהפוסט הזה יהיה ברור לכולם
תודה!!
·
- brillix
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 336
- הצטרף: מרץ 2008
שם לב שבעבר היה ל-Fibaro מודול של מתג בודד ב-3K ואנשים השתמשו בו.
בכל מקרה אני ממליץ לא לחבר ישירות אלא עם מגען ולא לקחת סיכון מיותר
בכל מקרה אני ממליץ לא לחבר ישירות אלא עם מגען ולא לקחת סיכון מיותר
-
NewOrder
-
- חבר שרק התחיל

- תגובות: 40
- הצטרף: נובמבר 2016
@brillix
·
כפי ש MarioMan העניין כלל לא קשור להספק
גם אם היה מודול של 3K או 5K
אבל תודה
·
כפי ש MarioMan העניין כלל לא קשור להספק
גם אם היה מודול של 3K או 5K
אבל תודה