שלום רב,
קניתי 3 מזגנים אלפא 15 של תדיראן.
דיברתי עם מתקין וביקשתי:
1. גומיות מתחת ליחידה החיצונית.
2. לדאוג למרחק קצרבין המעבה והמאייד.
3. בידוד עבה לצנרת ולא דק.
4. לבודד מהשמש (איכשהו) את היחידה החיצונית שבכיוון דרום.
5. לבצע וואקום ולבדוק שהמערכת אטומה. צריך משאבת מיקרון?
6. להשתמש בצנרת נחושת. איזה סוג או גודל מומלץ?
7. להתקין את המזגן ישר כדי למנוע טפטופים.
תשובתו של המתקין:
מזגני תדיראן אינם צריכים גומיות מתחת למנוע ולכן לא נשים כאלה.
הבידודים הם רגילים (דקים)
וואקום מתבצע בכל התקנה.
אני לא יודע למה הכוונה לבודד מהשמש (אני גם לא יודע כיוון שזה אזור ללא צל)
1. מה דעתכם לגבי הגומיות, נחוץ או לא?
2. צריך משאבת מיקרון?
3. איזו צנרת נחושת מומלצת?
4. מה לדעתכם מחיר הגיוני של התקנה במידה ו2 מהקדיחות הן בקיר טרומי, 2 קדיחות בבלוקים. ב2 מזגנים המרחק הוא ממש מאחורי הקיר. במזגן השלישי יש מרחק של כ3-4 מטר....
התייעצות לגבי התקנת מזגן
אתה צודק בהכל.
הטכנאי שענה לך חאפר בלשון המעטה ולא אוהב לעבוד ולצערינו אלו הרוב כיום.
מנסיון הגומיות הללו ביחידה החיצונית מאוד חשובות ומומלץ לשים גם בין הקיר לתושבת שמותקנת על הקיר. שטיח רכב ישן או צמיג תקול יעשו את העבודה.
אני עד היום נתקלתי בטכנאי אחד בסדר, אוקראיני. הוא חזר שוב לתקן את ההתקנה שלו כשהתלוננתי על רעש מהיחידות החיצוניות.
הוא הגיע עם עוזר ונאלץ לפרק את הברגים על מנת להניח מתחת ליחידה וצמוד לקיר חתיכות של שטיח רכב
עד היום הן מחזיקות מעמד בשמש ומבודדות לא רע.
לגבי בידוד עבה, זה מה שאני שומע מכל טכנאי מזגנים שיצא לי לדבר איתו, "אין לי", "כבר לא משתמשים בזה היום"
ושלל תירוצים של חאפרים ועצלנים. אם תמצא בידוד עבה אשמח לשמוע על הטכנאי הזה או האתר ששולח בארץ או לארץ.
פילוס המתקן והמזגן חשובים ויתרמו לאורח חיים ארוך של המניפה החיצונית. חשוב לבדוק ודרוש ללפני ההתקנה.
לגבי הנחושת לא הבנתי, המזגנים מגיעים עם הצינורות והכל עד 2-3 מטר למיטב הבנתי.
למיטב ידיעתי המזגנים היום מגיעים עם 4 חתיכות של גומי בזוית 90. זה מה שראיתי בכל אופן בטורנדו.
[imgur-album]1aVAj[/imgur-album]
הטכנאי שענה לך חאפר בלשון המעטה ולא אוהב לעבוד ולצערינו אלו הרוב כיום.
מנסיון הגומיות הללו ביחידה החיצונית מאוד חשובות ומומלץ לשים גם בין הקיר לתושבת שמותקנת על הקיר. שטיח רכב ישן או צמיג תקול יעשו את העבודה.
אני עד היום נתקלתי בטכנאי אחד בסדר, אוקראיני. הוא חזר שוב לתקן את ההתקנה שלו כשהתלוננתי על רעש מהיחידות החיצוניות.
הוא הגיע עם עוזר ונאלץ לפרק את הברגים על מנת להניח מתחת ליחידה וצמוד לקיר חתיכות של שטיח רכב
לגבי בידוד עבה, זה מה שאני שומע מכל טכנאי מזגנים שיצא לי לדבר איתו, "אין לי", "כבר לא משתמשים בזה היום"
ושלל תירוצים של חאפרים ועצלנים. אם תמצא בידוד עבה אשמח לשמוע על הטכנאי הזה או האתר ששולח בארץ או לארץ.
פילוס המתקן והמזגן חשובים ויתרמו לאורח חיים ארוך של המניפה החיצונית. חשוב לבדוק ודרוש ללפני ההתקנה.
לגבי הנחושת לא הבנתי, המזגנים מגיעים עם הצינורות והכל עד 2-3 מטר למיטב הבנתי.
למיטב ידיעתי המזגנים היום מגיעים עם 4 חתיכות של גומי בזוית 90. זה מה שראיתי בכל אופן בטורנדו.
[imgur-album]1aVAj[/imgur-album]
תודה רבה על התשובות!
אם זה ככה אז הנחושת שמגיעה עם המזגן תספיק לי.
ממה שהבנתי הם מתעצלים לשים בידוד עבה כיוון שיותר קשה להכניס אותו.
אולי אני אנסה לחפש אצל חנויות שמספקות ציוד למתקינים, אולי חומרי בניין.
אם אמצא בידוד עבה אעדכן כאן.
תודה ויום טוב!
עריכה: מה דעתך על הבידודים האלו: http://www.dubin.co.il/items~187~8939.htm
למזגן שלי מתאים 1/2 אינץ' לפי מה שבדקתי.
אלו הבידודים הרגילים או העבים?
חשבתי אולי לחבר גגון קטן על הכלוב, במזגן שפונה לכיוון דרום ומקבל שמש.
אם זה ככה אז הנחושת שמגיעה עם המזגן תספיק לי.
ממה שהבנתי הם מתעצלים לשים בידוד עבה כיוון שיותר קשה להכניס אותו.
אולי אני אנסה לחפש אצל חנויות שמספקות ציוד למתקינים, אולי חומרי בניין.
אם אמצא בידוד עבה אעדכן כאן.
תודה ויום טוב!
עריכה: מה דעתך על הבידודים האלו: http://www.dubin.co.il/items~187~8939.htm
למזגן שלי מתאים 1/2 אינץ' לפי מה שבדקתי.
אלו הבידודים הרגילים או העבים?
חשבתי אולי לחבר גגון קטן על הכלוב, במזגן שפונה לכיוון דרום ומקבל שמש.