שאלה לגבי מודול FIBARO

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

שלום
יש לי מתג מחליף לחדר שינה
כלומר שני מתג בכל צד ששולט על אותו מנורה.

ששאלתי ב VESTERNET אמרו לי שניתן לרכוש את FIBARO 1X2.5

אחרים אומרים שיש לרכוש את FIBARO DOUBLE SWITCH2

את האמת המודל DOUBLW SWITVH 2 עושה המון בעיות ומנסה להימנע מלהתקין אותו בכלל.
כי יש לי לצערי ניסיון עם מודל זה עם וורה.

אשמח לתשובתכם מה לדעתכם צריך להתקין במקרה זה.


בברכה

גיל

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #2 

אכן מספיק מודול למתג אחד.

https://www.htmag.co.il/vp2301150#2301150

כמובן תוכל להשתמש גם בכפול, אך יציאה אחת בו תשאר פנויה (ותוכל להשתמש בה למשהו אחר).
אם אתה מעוניין להמנע משימוש במודול הכפול שעושה בעיות - הבודד, כאמור, מספיק.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #3 

אם כבר מתקינים מודול של ZWAVE, למה לא להחליף את 2 המתגים לקפיציים אשר בעצם יחוברו במקביל (במקום בטור - כמו שעושים בחיבור מפסק מחליף רגיל)?

אפילו אפשר להוסיף נורה במתג כדי להעיד על מצבה (דלוק\כבוי).
להלן קישור שירשור שבו דננו על איך בדיוק לחווט את הכל:
https://www.htmag.co.il/vt271971.html

gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #4 

@cafri
·
תודה
מצורפת תמונה שחיברתי מודל זה למתג מחליף.
משום מה כל היציאות תפוסות ולא אחת פנויה כפי שאמרת.
יכול להיות שלא חיברתי טוב?
ועדיין המערכת זיההתה את המודל ונראה שזה בסדר מהבחינה הזו.

אני רכשתי fibaro 1*2.5 בעבור מתג מחליף שרשמת שזה אכן ייעשה את העבודה
אשמח לקבל הבהרה לחיבור .

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #5 

@gil223
·

גיל ,
דבר ראשון,
המודול שאתה מראה בתמונה נראה כמו המודול הכפול ולא היחיד.
יש לו 2 חיבורים לשליטה מהמפסקים : S1 ו-S2
ו-2 יציאות מתח להפעלת התאורה: Q1 ו-Q2

שנית,
אני לא מצליח להבין איך חיברת שליטה על מנורת יחידה ל-2 יציאות Q1 ו-Q2.
ואת האמת אני גם לא מבין איך חיברת את המפסקים

תסתכל בלינק ש-CAFRI נתן. 2 המפסקים מחוברים סוג של ב"טור" ונכנסים לשליטה יחידה (S1) , מה חיברת ל-S2?

gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #6 

@raoul
·
מחובר למפסק.

אז מהו החיבור הנכון במודל זה למצב שאני מתאר?
לא כל כך הבנתי לפי הקישור ששלחת

ואיך זה בכלל עובד..?

gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #7 

@raoul
·
בנוסף s1 ו s2 זה חיבור מכל מפסק?
רשמת שזה עובד בצורה טורית רק מ s1 .
לא כל כך ברור לצערי.
ובאמת לא מבין אית המערכת זיההתה את המודל ועובד.
כמובן שאני מסכים שיש בעיה בחיבור ולכן יש לי בעיה בהדלקת המפסק ידנית מהמפסק הנוסף.

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #8 

המפסק שמחובר ל-S1 מפעיל את הנורה שמחוברת ל-Q1
המפסק שמחובר ל-S2 מפעיל את הנורה שמחוברת ל-Q2

לאן חיברת את הנורה היחידה שיש לך? Q1 או Q2?

gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #9 

@raoul
·
יש לי שלושה חוטים חומים בסוויץ הראשון פלוס אפס.
אחד פאזה
שני מהמנורה
שלישי מהמפסק השני
אפס

אפשר לקבל הנחיה לאן לחבר כל אחד לאיזה אות במודל?

gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #10 

@raoul
·
כלומר החוט החום שמגיע מהמנורה כמור ללכת ל q1 ו s1 אמור להתחבר למפסק?

אפשר לקבל ממך פירוט כל חוט לאן הולך במודל בבקשה?

תודה רבה לך על העזרה

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #11 

במפסק מחליף רגיל (של תצורת 2 מפסקים ) החיבור הבסיסי הוא כך (לפני חיבור מודול):
הפאזה מגיע למפסק הראשון, ממנו יוצאים שני חוטים (בד"כ חום/שחור) לכיוון המפסק השני.
למפסק השני : מגיעים שני חוטים מהמפסק הראשון, ויוצא חוט אחד לכיוון המנורה.

אתה אמור לנתק את החיבור בין המפסק השני למנורה.
מה שמגיע מהמפסק צריך להתחבר ל-S1
מה שהולך למנורה צריך להתחבר ל-Q1
חוץ מזה אתה צריך לחבר למודול פאזה ואפס
וזהו !

gil223 פותח השרשור
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 41
הצטרף: אוקטובר 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #12 

@raoul
·

תודה רבנ

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”