fibaro double switch 2 issue
שלום
השבוע התקנתי את המודל הנ"ל.
עובד לי בלי בעיה
אך כאשר החיישן תנועה גם של FIBARO מזהה אותי.
אני רואה הודעת בסטטוס של המודל
" sending z wave command after 0 retries"
ורק אז מפעיל את הדלקת המנורה
זה לוקח משהו כמו 15 שניות.
יש לציין כי כל ה DEVICES שלי בבית תקינים
וזה המודל היחיד שעושה ליבעיה
DOUBLE SWITHC 2 FIBARO
מישהו נתקל בתופעה הזו?
תמיכת ורה לא מצליחים לעזור לי ומורחים אותי
שלא לדבר על חברת FIBARO.
השבוע התקנתי את המודל הנ"ל.
עובד לי בלי בעיה
אך כאשר החיישן תנועה גם של FIBARO מזהה אותי.
אני רואה הודעת בסטטוס של המודל
" sending z wave command after 0 retries"
ורק אז מפעיל את הדלקת המנורה
זה לוקח משהו כמו 15 שניות.
יש לציין כי כל ה DEVICES שלי בבית תקינים
וזה המודל היחיד שעושה ליבעיה
DOUBLE SWITHC 2 FIBARO
מישהו נתקל בתופעה הזו?
תמיכת ורה לא מצליחים לעזור לי ומורחים אותי
שלא לדבר על חברת FIBARO.
שלום
ותודה על התגובה.
אני מנסה ליצור תרחיש פשוט של הדלקת אור
באמצעות מודל שהתקנתי השבוע של fibaro double switch
הבעיה היא שמרגע הזיהוי על ידי חיישן התנועה , רק אחרי 15 שניות נדלק האור יש עיכוב מטורף וזה קורה רק באינטגרציה בין חיישן התנועה לבין המודל double switch, כלל ה devicesבבית
מגיבים מייד תחת תרחישים.
יש לציין כי כאשר אני מדליק את האור double switch דרך האפליקציה נדלק במיידי
אך בעת הפעלת התרחיש לוקח כמו שאמרתי 15 שניות עיכוב לא ברור הנושא.
ניסיתי בנוסף להסיר ולאקטב מחדש את החיישן תנועה - לצערי לא עזר.
ותודה על התגובה.
אני מנסה ליצור תרחיש פשוט של הדלקת אור
באמצעות מודל שהתקנתי השבוע של fibaro double switch
הבעיה היא שמרגע הזיהוי על ידי חיישן התנועה , רק אחרי 15 שניות נדלק האור יש עיכוב מטורף וזה קורה רק באינטגרציה בין חיישן התנועה לבין המודל double switch, כלל ה devicesבבית
מגיבים מייד תחת תרחישים.
יש לציין כי כאשר אני מדליק את האור double switch דרך האפליקציה נדלק במיידי
אך בעת הפעלת התרחיש לוקח כמו שאמרתי 15 שניות עיכוב לא ברור הנושא.
ניסיתי בנוסף להסיר ולאקטב מחדש את החיישן תנועה - לצערי לא עזר.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gil223
·
אם הבנתי נכון אתה מנסה להדליק את האור כתוצאה מגילוי תנועה בחישן התנועה ומנסה לממש באמצעות תרחישים (scenes).
זמן התגובה מרגע גילוי התנועה לרגע הדלקת האור ארוך מידי?
נסה לחבר ביניהם ב Association (אין צורך בתרחיש), הסבר והנחיות:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... TO8O7Z94qI
מיכוון שמדובר במודול ממסר כפול תצטרך להשתמש ב Multi-channel Association הסבר והנחיות כאן:
http://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-86
·
אם הבנתי נכון אתה מנסה להדליק את האור כתוצאה מגילוי תנועה בחישן התנועה ומנסה לממש באמצעות תרחישים (scenes).
זמן התגובה מרגע גילוי התנועה לרגע הדלקת האור ארוך מידי?
נסה לחבר ביניהם ב Association (אין צורך בתרחיש), הסבר והנחיות:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... TO8O7Z94qI
מיכוון שמדובר במודול ממסר כפול תצטרך להשתמש ב Multi-channel Association הסבר והנחיות כאן:
http://www.vesternet.com/knowledgebase/technical/kb-86
זה מהמדריך של FIBARO DOUBLE SWITCH 2
The Switch 2 provides the association of five groups:
1st association group – “Lifeline” reports the device status and allows
for assigning single device only (main controller by default).
2nd association group – “On/Off (S1)” is assigned to switch connected
to the S1 terminal (uses Basic command class).
3rd association group – “Dimmer (S1)” is assigned to switch connected
to the S1 terminal (uses Switch Multilevel command class).
4th association group – “On/Off (S2)” is assigned to switch connected
to the S2 terminal (uses Basic command class).
5th association group – “Dimmer (S2)” is assigned to switch connected
to the S2 terminal (uses Switch Multilevel command class).
איך אני יודע איזה ערך לשים?
ואיפה?
גם בחיישן תנועה וגם ב
FIBARO MOTION SENSOR
פשוט מנסה להבין איך לבצע.
The Switch 2 provides the association of five groups:
1st association group – “Lifeline” reports the device status and allows
for assigning single device only (main controller by default).
2nd association group – “On/Off (S1)” is assigned to switch connected
to the S1 terminal (uses Basic command class).
3rd association group – “Dimmer (S1)” is assigned to switch connected
to the S1 terminal (uses Switch Multilevel command class).
4th association group – “On/Off (S2)” is assigned to switch connected
to the S2 terminal (uses Basic command class).
5th association group – “Dimmer (S2)” is assigned to switch connected
to the S2 terminal (uses Switch Multilevel command class).
איך אני יודע איזה ערך לשים?
ואיפה?
גם בחיישן תנועה וגם ב
FIBARO MOTION SENSOR
פשוט מנסה להבין איך לבצע.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@gil223
·
חייב לציין שחיברתי בעב מספר פעמים מודולים ושלטים בassociation כולל Multi-channel Association אבל לא חיברתי גלאי תנועה לתאורה ואולי יש כאן מישהוא עם יותר ניסיון בתחום.
בנוסף יש באג ב vera עם Multi-channel Association שלא מאפשר למחוק את ההגדרות ויש צורך להסיר ולחבר מחדש את המודול כדי למחוק את ההגדרות של Multi-channel Association
את ה association אתה צריך לבצע בגלאי התנועה ולא במודול הממסר, זאת אומרת שברגע שגלאי התנועה מגלה תנועה הוא שולח ישירות פקודת הדלקה לאור (צריך לחשוב גם על איך אתה רוצה לכבות את האור).
מיכיוון שהמודול ממסר מכיל בתוכו 2 מתגים יש צורך להגדיר בזמן הגדרת ה association בגלאי התנועה איזה מהמתגים במודול הממסר יש להפעיל 1 או 2.
נראה לי שצריך להגדיר את קבוצה 1
1st Association Group is assigned to the device status - sending the BASIC SET control frame to the associated devices having detected motion.
לאחר שהגדרת את קבוצת ה Association בגלאי התנועה יש צורך להגדיר על איזה מודול הוא שולט ובחלון הימני ליד את מספר הערוץ במודול במידה והמודול הוא רב ערוצי (במידה ולא משאירים ריק).
בתמונה המצורפת אפשר לראות שהגדרתי שליטה על מודול Bed Light בערוץ 2 (מתג/ממסר 2 במודול).
·
חייב לציין שחיברתי בעב מספר פעמים מודולים ושלטים בassociation כולל Multi-channel Association אבל לא חיברתי גלאי תנועה לתאורה ואולי יש כאן מישהוא עם יותר ניסיון בתחום.
בנוסף יש באג ב vera עם Multi-channel Association שלא מאפשר למחוק את ההגדרות ויש צורך להסיר ולחבר מחדש את המודול כדי למחוק את ההגדרות של Multi-channel Association
את ה association אתה צריך לבצע בגלאי התנועה ולא במודול הממסר, זאת אומרת שברגע שגלאי התנועה מגלה תנועה הוא שולח ישירות פקודת הדלקה לאור (צריך לחשוב גם על איך אתה רוצה לכבות את האור).
מיכיוון שהמודול ממסר מכיל בתוכו 2 מתגים יש צורך להגדיר בזמן הגדרת ה association בגלאי התנועה איזה מהמתגים במודול הממסר יש להפעיל 1 או 2.
נראה לי שצריך להגדיר את קבוצה 1
1st Association Group is assigned to the device status - sending the BASIC SET control frame to the associated devices having detected motion.
לאחר שהגדרת את קבוצת ה Association בגלאי התנועה יש צורך להגדיר על איזה מודול הוא שולט ובחלון הימני ליד את מספר הערוץ במודול במידה והמודול הוא רב ערוצי (במידה ולא משאירים ריק).
בתמונה המצורפת אפשר לראות שהגדרתי שליטה על מודול Bed Light בערוץ 2 (מתג/ממסר 2 במודול).