הי,
קצת חדש בתחום (הוורה פלוס הגיע רק אתמול).
מכין רשימת מכולת לקראת שיפוץ.
עבור פסי לד (לפס תאורת אווירה בסלון), המודול Z-Wave Fibaro RGBW Controller הוא המתאים ?
ראיתי שהוא יכול לשלוט על 4 פסים נפרדים.
אז האם כדאי פס אחד ארוך (עם שנאי חזק) או לפצל ל 2 פסים נניח.
עבור ספוטים לד. האם המודול המתאים זה
Z-Wave Fibaro Universal Dimmer 2 250W
אני מניח שהלדים בספוטים הם ללא שינוי צבע ולכן אין צורך ב rgbw.
איזה דימר מכני (מפסק) מתאים לשימוש עם זה ? (מסדרת גוויס)?
מודולים למנורות לד
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@mayeast
·
אכן עבור פסי הלדים מודול RGBW יתאים,
אכן הוא יכול לשלוט על 4 פסים נפרדים.
ההחלטה על פיצול או לא תלויה בהספק הפס, שים לב יש נתונים בPDF של המודול שמציינים מה ההספק המקסימאלי לערוץ מתוך ארבעת הערוצים ומהו ההספק המקסימאלי למודול (כל ה 4 יחד).
עבור ספוטים העובדים במתח של 220V יתאים מודול דימר כפי שציינת.
במידה ואתה משתמש בספוטים לד אנא ודא שהם תומכים בדימור.
לגבי מפסקי ההפעלה אני מאד ממליץ להשתמש ב 2 המקרים בלחצנים ולא מפסקים, של גויס או כל יצרן אחר שייראה לך.
בהצלחה
·
אכן עבור פסי הלדים מודול RGBW יתאים,
אכן הוא יכול לשלוט על 4 פסים נפרדים.
ההחלטה על פיצול או לא תלויה בהספק הפס, שים לב יש נתונים בPDF של המודול שמציינים מה ההספק המקסימאלי לערוץ מתוך ארבעת הערוצים ומהו ההספק המקסימאלי למודול (כל ה 4 יחד).
עבור ספוטים העובדים במתח של 220V יתאים מודול דימר כפי שציינת.
במידה ואתה משתמש בספוטים לד אנא ודא שהם תומכים בדימור.
לגבי מפסקי ההפעלה אני מאד ממליץ להשתמש ב 2 המקרים בלחצנים ולא מפסקים, של גויס או כל יצרן אחר שייראה לך.
בהצלחה
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
·Grappa כתב:@mayeast
·
אכן עבור פסי הלדים מודול RGBW יתאים,
אכן הוא יכול לשלוט על 4 פסים נפרדים.
ההחלטה על פיצול או לא תלויה בהספק הפס, שים לב יש נתונים בPDF של המודול שמציינים מה ההספק המקסימאלי לערוץ מתוך ארבעת הערוצים ומהו ההספק המקסימאלי למודול (כל ה 4 יחד).
עבור ספוטים העובדים במתח של 220V יתאים מודול דימר כפי שציינת.
במידה ואתה משתמש בספוטים לד אנא ודא שהם תומכים בדימור.
לגבי מפסקי ההפעלה אני מאד ממליץ להשתמש ב 2 המקרים בלחצנים ולא מפסקים, של גויס או כל יצרן אחר שייראה לך.
בהצלחה...
תודה -
בקשר ל 1 - האם עדיף לפצל את הפסים ל 2 עם שני ספקים ? (בהנחה שהמודול תומך בהספק) או להשאיר פס אחד ארוך ?
לגבי ספוטים 220V - האם מחברים במקביל גם לחצן הפעלה עם דימר וגם את המודול דימר ?
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2566
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 389 פעמים
@mayeast
·
המודול תומך בחיבור לספק אחד בלבד ובאם ההספק של פס הלד מתאים לערוץ אחד לדעתי כדאי לעבוד עם ערוץ אחד.
רק לחצן הפעלה שמחובר למודול דימר.
·
המודול תומך בחיבור לספק אחד בלבד ובאם ההספק של פס הלד מתאים לערוץ אחד לדעתי כדאי לעבוד עם ערוץ אחד.
רק לחצן הפעלה שמחובר למודול דימר.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.