מודול philio עדכון מצב איטי..

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

ברשותי מודולים של חברת PHILIO TECH PAN4-1B מסוג ריילי כפול מחוברים לתאורה דרך בקשר של VERA PLUS והמתגים בקיר הם מתגים ררגילים.

דרך הבקר או האפליקציה הכל עובד תקין מכבה ומדליק וגם דרך המתג בקיר הבעיה שלי זה עם החיווי בוורה לוקח לבקר
משהו כמו 10 דקות לפעמיים יותר כדי להתעדכן במצב התאורה בפועל כאשר מכבים או מדליקים דרך המתג בקיר.
האם יש דרך לגרום לבקר או למודול להתעדכן מהר יותר.

תודה מראש.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #2 

@smargi
·
זו בעיה ידועה אצל הרבה יצרנים.
יש לי מודולים (ממסר) של qubino וגם איתם אני חווה את התופעה שאתה מתאר לעומת זאת במודול ממסר מהדגם הישן של פיברו זה לא קורה.

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #3 

זה ממש מצב מרגיז אין דרך לגרום למודל ולאלץ אותו לעדכן את המצב מהר יותר אולי לא כמו פיברו ( למרות שאני לא מבין למה רק הם עובדים תקין )....?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #4 

@smargi
·
נתקלתי בבעיה עם מודול של qubino וזה הפריע לי מאד כי ביססתי על זה תרחישים, לא מצאתי פיתרון והחלפתי לפיברו.
פניתי לתמיכה של VERA וטענו שיתקנו את זה בגירסאות הבאות (לפני שנה), עד עכשיו זה לא קרה.

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5002
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 45 פעמים
קיבל תודות: 413 פעמים

שליחה #5 

Grappa כתב:@smargi
·
נתקלתי בבעיה עם מודול של qubino וזה הפריע לי מאד כי ביססתי על זה תרחישים, לא מצאתי פיתרון והחלפתי לפיברו.
פניתי לתמיכה של VERA וטענו שיתקנו את זה בגירסאות הבאות (לפני שנה), עד עכשיו זה לא קרה.
...
·
האם יש עדכון בנושא ?

האם התמיכה שלהם עדכנה משהו ?
אצלי זה בקר VERA PLUS .

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2566
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 389 פעמים

שליחה #6 

@movieman
·
נסה את זה
תחת הגדרות המודול תפריט Device Options בתחתית הדף מתחת ל Associations הכנס את הערך 1 ב Group ID ולחץ Add Group.
לחץ Set והגדר את הערך כפי שמופיע בתמונה השניה ולאחר מכן שמור.
חכה לאיתחול האפליקציה זה אמור לשפר את התגובה.
כך זה נראה לאחר ההגדרות
 כך זה נראה לאחר ההגדרות
הגדרה (שים לב לפסיק)
 הגדרה (שים לב לפסיק)

DudeShemesh
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 916
הצטרף: מאי 2016
נתן תודות: 154 פעמים
קיבל תודות: 88 פעמים

שליחה #7 

כנראה שהמודול לא תומך ב HAIL (הרבה מודולים ישנים לא תומכים כי לפני שהפטנט על זה פג הם היו צריכים לשלם תמלוגים), והעדכון מגיע רק ב polling. אין לי נסיון עם ורה, אבל יכול להיות שתוכל אפשהו לשנות את תדירות ה polling ואז העדכונים יהיו מהירים יותר (אך עדיין לא מידיים).

rotbard
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 408
הצטרף: יולי 2017
נתן תודות: 14 פעמים
קיבל תודות: 24 פעמים

שליחה #8 

מומלץ לעשות לורה ריסט פעם בכמה זמן..
שמעתי על כאלו שמרסטים באופן מסודר כל יום

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #9 

זו בעיה שלא קיימת המודולים החדשים של פיליו.
פתרון אפשרי זה לשנות את הערך של ה polling לדקה אחת . עוד אופציה לבדיקה - ייתכן שהעדכון של שינוי מתרחש למודול האבא, ואז אפשר להגדיר תרחיש שאם המודול אבא משנה מצב - להריץ פקודת polling יזומה . את זה מגדירים בתרחיש ב advanced editor . תראה אם זה יכול לעזור או שניצור קשר ישיר ואנסה לעזור עוד
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים