שמתי לב שהמפסקים של Broalink TC2 גורמים לנורות ספירלה שלי להבהב כשהאור כבוי
- RobotCop
- חבר ותיק

- תגובות: 1579
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: אי שם, פה בסביבה.
- נתן תודות: 108 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
לא מכיר את המפסקים האלו אבל התופעה שאתה מתאר קורה כשמנורת פלורוסנט (וגם LED לפעמים) ממשיכה לקבל זרם חלש גם כשהיא כבויה. אתה צריך בקר או יחידה שיודעים לעשות ניתוק גלווני (הפרדה מוחלטת בין המגענים כשהמעגל מנותק).
במטותא מכבודך, אני מאמין שכדור הארץ עגול.
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
ראיתי את זה גם במודולים של ZWAVE . למיטב הבנתי אין פתרון תכנה, אלא מחייב החלפת הסויץ אם זה ממש מפריע.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- RobotCop
- חבר ותיק

- תגובות: 1579
- הצטרף: נובמבר 2011
- מיקום: אי שם, פה בסביבה.
- נתן תודות: 108 פעמים
- קיבל תודות: 347 פעמים
אני מכיר שבקרים שעושים On/Off מבצעים ניתוק פיזי של המגענים כשהמעגל מנותק. מצד שני, אני לא מכיר את הציוד של החברות המדוברות, כנראה שהם משתמשים בצורה אחרת כדי לבצע את הניתוק הזה. על פניו, בעיית פלורוסנטים / לדים שלא נכבים לגמרי ומהבהבים נובעת מבקר / מפסק / יחידה שלא מבצעים ניתוק פיזי וקצת זרם ממשיך "לזלוג" אל הצרכן.
במטותא מכבודך, אני מאמין שכדור הארץ עגול.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@msex
·
אשמח לדעת מהו סוג המנורה המדוייק כולל פרטיים טכניים.
לבנתיים הסבר אפשרי:
באם מדובר במודול שממתג עם ממסר פנימי אז בדרך כלל מוסיפים קבל קטן במקביל לממסר כדי להאריך את חיי הממתג המיכני בתוך הממסר, אני מתאר לעצמי שהקבל יכול להפעיל גופים המסתפקים במתח/זרם נמוך לעבודה.
גופים כאלו הם נורות נאון מסוימות ונורות לד המכילות ספק ממותג יעיל במיוחד (גם סיני יכול להיות יעיל).
יש מצב שנגד בהתנגדות גבוהה במקביל לעומס/נורה יכול לפרוק את הקבל ולעזור.
·
אשמח לדעת מהו סוג המנורה המדוייק כולל פרטיים טכניים.
לבנתיים הסבר אפשרי:
באם מדובר במודול שממתג עם ממסר פנימי אז בדרך כלל מוסיפים קבל קטן במקביל לממסר כדי להאריך את חיי הממתג המיכני בתוך הממסר, אני מתאר לעצמי שהקבל יכול להפעיל גופים המסתפקים במתח/זרם נמוך לעבודה.
גופים כאלו הם נורות נאון מסוימות ונורות לד המכילות ספק ממותג יעיל במיוחד (גם סיני יכול להיות יעיל).
יש מצב שנגד בהתנגדות גבוהה במקביל לעומס/נורה יכול לפרוק את הקבל ולעזור.
·Grappa כתב:@msex
·
אשמח לדעת מהו סוג המנורה המדוייק כולל פרטיים טכניים.
לבנתיים הסבר אפשרי:
באם מדובר במודול שממתג עם ממסר פנימי אז בדרך כלל מוסיפים קבל קטן במקביל לממסר כדי להאריך את חיי הממתג המיכני בתוך הממסר, אני מתאר לעצמי שהקבל יכול להפעיל גופים המסתפקים במתח/זרם נמוך לעבודה.
גופים כאלו הם נורות נאון מסוימות ונורות לד המכילות ספק ממותג יעיל במיוחד (גם סיני יכול להיות יעיל).
יש מצב שנגד בהתנגדות גבוהה במקביל לעומס/נורה יכול לפרוק את הקבל ולעזור....
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@msex
·
זה הגיוני מדובר בנורת פלורוסנט מה שלא הגיוני שBroalink אמור לעבוד ללא כל בעיה במוצרים בהספק של מעל 10W.
נסה לחבר את הכבל led adapter מהתמונה לפי התרשים המצורף.
מציע לך לחשוב להחליף לנורת לד (לא בטוח שיש בהספק הזה)
חג שמח
·
זה הגיוני מדובר בנורת פלורוסנט מה שלא הגיוני שBroalink אמור לעבוד ללא כל בעיה במוצרים בהספק של מעל 10W.
נסה לחבר את הכבל led adapter מהתמונה לפי התרשים המצורף.
מציע לך לחשוב להחליף לנורת לד (לא בטוח שיש בהספק הזה)
חג שמח
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·msex כתב:@Grappa
·
תודה על תגובתך, אנסה זאת בהמשך , בנוסף ברצוני לעדכן שהחלפתי את אחת הנורות לנורה של פיליפס שהיא אפילו 23W והבעיה נעלמה - מוזר לא ?...
ממש לא מוזר ואפילו הגיוני.
אני יוצא מנקודת הנחה שנורת הפיליפס היא גם פלורוסנטית/נאון
הדריבר בתוך נורת הפיליפס כנראה איכותי יותר ויש בו מנגנון שמונע זליגות זרם.