Vera Plus (וורה פלוס), סלקום טיוי ו-Fibaro Roller Shutter

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
GadiLahav פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #1 

היי,
אחרי שהתקנתי את ה-Fibaro Roller Shutter 2, התריס התחיל לרדת ולעלות בצורה עצמאית במהלך היום (וגם הלילה) - כפי הנראה הוא מבצע Calibration באופפן עצמאי.
בקריאה שפתחתי לתמיכה של VERA וגם של VESTERNET שניהם הצביעו על כל שהסלקום TV משדר בפורט 49451.
הנה תגובתם
I’ve tried monitoring the live logs of your controller for a few min and what I could notice is that you have one device on your network that runs on 192.168.14.187 that seems to be making requests on Vera through the same port (which is 49451) that Vera uses for UPnP discovery.
If there are devices that are constantly broadcasting any UPnP/DLNA messages over the network, they may cause a flood making Vera unstable. A solution for this will be to move that device to a different subnet or to move the Vera controllers to a different subnet.
Let me know if after taking action and moving the Vera controller to a different subnet you’re still gonna experience the same issue

יש למישהו נסיון בבעיה הזאת או בדרך הפתרון?
תודה,
גדי.

mp3lll
סמל אישי של משתמש
חבר במועדון ה-20K
חבר במועדון ה-20K
תגובות: 20680
הצטרף: ספטמבר 2007
נתן תודות: 126 פעמים
קיבל תודות: 970 פעמים

שליחה #2 

ענק!
"הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם" - אין יותר אקטואלי מזה.

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5011
הצטרף: אוגוסט 2011
נתן תודות: 45 פעמים
קיבל תודות: 413 פעמים

שליחה #3 

עכשיו סלקום התחילו לשלוט גם על התריסים בבית החכם ? :lol:

נשמעת ממש מוזר התופעה הזו.

ניסית לשלוח מייל לפיבארו ??

מציע לך לצרף את המייל שקיבלת מהתמיכה הטכנית של VERA וגם VESTERNET .

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #4 

@GadiLahav
·
לדעתי ולפי התשובה שקיבלת אין מה לפנות לתמיכה של פיברו.
בנוסף לפני שמתחילים להסתבך עם התמיכה של VERA שגם כך לא משהוא מציע לבודד את הבעיה.
לפני הכל אנא פרט באיזה תדירות התריס עולה ויורד בצורה עצמאית, כל הזמן? אחת לכמה דקות? אחת לכמה שעות? בצורה אקראית או בהפרשי זמן קבועים?
תאר מה המחזור, האם הוא רק עולה? עולה ויורד? כמה פעמים?
האם יש לך עוד תריסים בבית שמחוברים? האם הכל בסדר איתם?

הסיפור של ה סלקום נשמע לי קצת הזוי אבל ליתר ביטחון נתק את הסלקום TV מרשת לכמה זמן ותוודא שהתריס מפסיק לעלות ולרדת בצורה עצמאית.
כדי שדבר כזה ייקרה הסלקום אמור לשלוח פקודה ל IP של ה VERA בפורט ובתחביר (syntax) הנכון לתריס הספציפי אקראיות בלתי הגיונית.
אם זה נכון שינוי כתובת ה IP של VERA יפתור את הבעיה.

MarioMan
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 3539
הצטרף: מאי 2005
שם מלא: יונתן פת-יה
מיקום: תל-אביב
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 195 פעמים

שליחה #5 

Grappa כתב:כדי שדבר כזה ייקרה הסלקום אמור לשלוח פקודה ל IP של ה VERA בפורט ובתחביר (syntax) הנכון לתריס הספציפי אקראיות בלתי הגיונית.
אם זה נכון שינוי כתובת ה IP של VERA יפתור את הבעיה.
...
א' הוא לא בהכרח נכון ו-ב' הוא בהכרח לא נכון.

דבר כזה יכול בהחלט לקרות גם כתוצאה מבאג בתכנות ב-VERA (הרבה יותר סביר).
בנוסף, שינוי כתובת ה-IP לא יפתור שום בעיה מכוון שבמקרה הזה מדובר בתקשורת שמבוצעת ב-UPnP ככה שמראש אף אחד מהאלמנטים לא מנסה לגשת ל-IP ספציפי

בהקשר זה שינוי IP יעזור רק אם ה-IP החדש יהיה על subnet שונה לגמרי, כפי שהוצע לו ע"י התמיכה.

GadiLahav פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #6 

היי
תודה חברים על התגובות.
האירוע קורה אחת לכמה שעות ואבצע ניתוק הלילה של הסלקום כדי לוודא.
בכל מקרה, אין לי אפשרות ל-subnet שונה היות ומדובר בראוטר ביתי בלי היכולת הזאת.
החברים מהעבודה העבירו לי מכשיר Tapping שיאזין לרשת כדי לבדוק. אשלח את הממצאים.
שוב תודה!

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #7 

@MarioMan
·
השתמשתי בעבר בפקודות ישירות ל VERA והם היו די מורכבות וארוכות.

יש מצב ש א-ב לא נכונים ואני טועה אך קשה לי להאמין שאחרי שסלקום TV מגלה את הכתובת/שירות של VERA ברשת באמצעות UPnP הוא יודע לשלוח את הפקודה המדויקת לפתיחת החלון או להעברת המודול למצב כיול.
שים לב לרשימת המשתנים שצריך לשלוח זה לא פשוט ולא אקראי.
http://wiki.micasaverde.com/index.php/L ... nd_Actions

MarioMan
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 3539
הצטרף: מאי 2005
שם מלא: יונתן פת-יה
מיקום: תל-אביב
נתן תודות: 19 פעמים
קיבל תודות: 195 פעמים

שליחה #8 

@Grappa

ובדיוק לכן כתבתי כי הרבה יותר סביר שהדבר הזה קורה מבאג בתוכנה של ה-VERA ולא כתוצאה מזה שבאמת ה-VERA מקבל את הפקודות הללו.
Vermoze - Innovative Technology Solutions Ltd.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #9 

יש עוד אופציה.

יתכן שהמודול של פיבארו במצב CALIBRATION
1) Make sure the module is connected to the power supply,
according to Fig.1
2) Include the module into the Z-Wave network, according to section
VI of instructions.
3) Set the parameter 29 value to 1.
4) Roller Shutter performs the calibration process, completing full
cycle - up, down and up again.
5) The parameter 29 value will be automatically set to 0.
6) Using an interface test whether the positioning works correctly


אולי תבדוק ערך של פרמטר 29 ? האם 1 או 0 ?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #10 

ועוד מחשבה - תנתק את הורה מהרשת למשך הלילה... תראה אם זה קורה גם במצב מנותק.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #11 

@דומיקון
·
כשמעבירים פרמטר 29 לערך 1 הערך חוזר לערך 0 בסוף תהליך הכיול גם באם התהליך לא הצליח.
לייתר ביטחון (יריה באפלה) מציע למחוק את הפרמטר לחלוטין בהגדרות המודול.

GadiLahav פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #12 

היי,
כמה עדכונים,
1. ניתקתי את הסלקום TV מהחשמל למשך הלילה - והתריס עדיין פעל אחת למספר שעות - כל שהתיאוריה של התמיכה לגבי הבעיה בסלקום כנראה אינה נכונה
2. כשה-CONTROLLER של VERA מנותק התופעה אינה קורית
3. ביצעתי את ההגדרה של פרמטר 29 = 1 כדי לבצע קליברציה כאשר הגדרתי את המכשיר - איך אני מוחק את הפרמטר ?(ממה שאני יודע הוא מתאפס אחרי סיום הקליברציה)
אם יש למישהו המלצות, אשמח.
גדי.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #13 

@GadiLahav
·
1. (Y)
2. האם אתה מתכוון כשהקוטרולר VERA מנותק מהחשמל? או מהרשת? כדי לנסות את שניהם.
3. הפרמטר מתאפס, אתה יכול להעביר אותו למצב monitor only כדי לוודא.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #14 

האם יש איזו הגדרה של תרחישים?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

GadiLahav פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #15 

היי,
אין הגדרה של תרחישים
מבירור שערכתי - יכול להיות שהמודול של התריס חש בירידה במתח והוא נכנס למצב קליברציה - היות וההגדרה היא שברגע שנפסק החשמל ונדלק שוב, יש צורך בקליברציה.
יש למישהו מושג איך לבטל הגדרה זו?
תודה,
גדי.

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #16 

@GadiLahav
·
לא חושב שהמודול מכייל את עצמו לאחר נפילת מתח, התכונה הזאת לא קיימת במודול.

זאת אומרת שהתופעה קיימת גם כשהבקר VERA מנותק מהחשמל.
האם התופעה קיימת גם כש הVERA מנותקת מהחשמל?

קשה לי להאמין שיש נפילת מתח ברמה כזאת ובמיוחד בלילה כשצריכת החשמל נמוכה.זה נשמע כמו תקלה במודול או בעיה בחיווט שלא מהודק טוב (מגעים) / מחובר נכון.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #17 

יכול להיות שבעיה במודול... כבר ראינו כאלו דברים.
האם תוכל להחליף? יש מודול נוסף ?

אופציה - איפוס הגדרות יצרן , EXCLUDE \ INCLUDE מחדש, מחיקת המודול - כלומר - לבצע הכל שוב מהתחלה...

עוד אופציה - הרצת קוד LUA שיגדיר פרמטר קליברציה 0 באינטרוול קבוע של שעה.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #18 

@דומיקון
·
האיפוס הוא רעיון מעולה.(Y)

כבר נתקלתי אצלי במודול תריס של פיברו שהתקלקל לאחר שנה והיו כאן בפורום כמה תלונות על בעיות מוזרות אז כנראה שזו תקלה במודול שאיפוס אולי יפתור.

לא נראה לי שקוד ה LUA יעזור מכייוון שהוא צריך להיות מופעל בדיוק שניה לפני שמתחילה הקליברציה.

GadiLahav פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 38
הצטרף: ינואר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 0

שליחה #19 

היי,
ניסיתי לאפס - למחוק את ה-DEVICE, אבל משום מה זה לא הולך - הוא נשאר שם.
חוץ מ-Factory Reset, יש עוד רעיון?
גדי.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #20 

הרעיון - שתעשה FACTORY RESET .. .:)
ובאמת - נתקלתי בזה לא פעם בהמלצת היצרן לבצע כאשר יש בעיות לא ברורות.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”