טיימר לדוד + בית חכם

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

שלום

יש לי בבית טיימר לדוד כזה .
אני מעוניין להוסיף לו שליטה מבקר vera plus שיש לי.
כיצד אפשר לעשות זאת ?
יש טיימר כזה שניתן לרכוש עם תמיכה של zwave ?
אני לא רוצה לוותר על האפשרות להפעיל את הדוד דרך הטיימר.

אשמח לשמוע הצעות ...

תודה מראש
רונן

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #2 

המודול לדוד הכי מדובר כאן בפורום:
לינק ל- Secure SIR321
התקנתי כזה לפני שבועיים ועובד טוב.
לשים לב שכדאי לחבר אותו למגען כפול כדי לנתק פאזה ואפס.
יש המון שירשורים בפורום בנושא.

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #3 

יש אופציות נוספות ?

http://www.vesternet.com/z-wave-horstmann-z-wave-controlled-boiler-receiver-hrt

זה יכול לעשות את העבודה ?

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #4 

@RonenM
·

למה?
המודול שאני מציע גם עולה פחות וגם מכיל טיימר מובנה מאוד נוח לשימוש (30,60,120 דקות)
מסכים שהיה עדיף שיהיה יותר מרק 3 אפשרויות , אבל זה עדיף מכלום.

מודול אולטמטיבי היה מאפשר גם טיימרים מתכנתים (מהמודול עצמו ולא מהבקר הראשי) וגם תצוגה שמציגה את הטמפ בתוך הדוד (ולא רק אפשרות לקרוא את זה דרך הבקר הראשי...)

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #5 

raoul כתב:המודול לדוד הכי מדובר כאן בפורום:
לינק ל- Secure SIR321
התקנתי כזה לפני שבועיים ועובד טוב.
לשים לב שכדאי לחבר אותו למגען כפול כדי לנתק פאזה ואפס.
יש המון שירשורים בפורום בנושא.
...
·אם צריך מגען בכל מקרה, לא עדיף לשים מודול כמו single switch 2 ולהמשיך להשתמש בטיימר שיש לי ?

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #6 

@RonenM
·
לא הבנתי איך אתה רוצה לשלב את ה-2?
בטור אחד לשני? במקביל?
בשני המקרים יש לך חסרונות - ובכל זאת תצטרך מגען כפול....

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #7 

raoul כתב:@RonenM
·
לא הבנתי איך אתה רוצה לשלב את ה-2?
בטור אחד לשני? במקביל?
בשני המקרים יש לך חסרונות - ובכל זאת תצטרך מגען כפול....
...
·התכוונתי לחיבור במקביל כמו שמחברים למודול תאורה.
מה החסרונות ?

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 10 פעמים

שליחה #8 

@raoul
·
לאיזה גודל המוצר שחיברת מתאים?
יש לי בבית מפסק כמו בתמונה המצורפת:
https://4.bp.blogspot.com/-Ei78AJpxlpg/ ... 2_0504.JPG

זה מתלבש על אותו מקום?
ומה עוד אני אצטרך לקנות? ממסר של פיברו 2X1.5 ומגען? (וחוטים של 2.5?)

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #9 

@באזז
·
המודול מיועד לקופסה 55 (נראה לי שזה מה שיש לך לא?). קופסה 55 זאת הקופסה העגולה של פעם....

העניין הוא שתצטרך למצוא מקום למגען כפול 16A. קניתי כזה בחנות "ארכה", עולה כ 80-100 ש"ח.
אם אתה קונה את המודול הזה אתה לא צריך עוד מודול פיבארו המודול הזה הוא היחידת ZWAVE שלך + המפסק הפיזי.
רק מגען.

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 10 פעמים

שליחה #10 

תודה.
אכן, אני רואה שזה הגודל שיש אצלי 8.5 ס"מ על 8.5 ס"מ.
המפסק ממוקם אצלי מספר סנטימטרים מלוח החשמל הראשי של הבית. אני יכול פשוט לשים את המגען בלוח ולמשוך ממנו כבלים אל המפסק, נכון?

אגב, כל הממטים אצלי בארון 16A ורק של הדוד 10A. יש בזה הגיון? או שהחשמלאי החביב שלי התבלבל?
בסופו של דבר, לקנות מגען 16 או 10?

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #11 

@באזז
·

אם המפסק דוד קרוב ללוח חשמל זה הסידור הכי הכי טוב. כן, שים את הקונטקטור בלוח חשמל.
לגבי סוג הקונטקטור:
בצורה מאוד פשוטה:
מתח = 230V = U
הספק גוף חימום = 2,500W = P

לכן הזרם הנצרך הוא חלוקה =
I = P/U = 2500/230 = 10.7 Amp

ותמיד תרצה ללכת על בטוח , ולכן ברור שצריך 16A

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #12 

RonenM כתב:
...
...
·התכוונתי לחיבור במקביל כמו שמחברים למודול תאורה.
מה החסרונות ?
...
·

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #13 

@RonenM
·
אני לא מבין למה אתה מתכוון

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 10 פעמים

שליחה #14 

@raoul
·
יש חיווי חיצוני (נורה?) כשהדוד דולק?
כי בתמונה אני לא רואה דבר כזה, ואני לא רוצה שהחיווי היחידי יהיה מאפליקציה.

(בנוסף, מה זה הסימן של הרמקול למעלה בצד שמאל? הוא משמיע רעש\צליל?)

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 10 פעמים

שליחה #15 

^
הצלחתי כנראה למצוא את התשובות, למרות שהמוצר הזה דיי מעצבן שאין לו אפילו סרטון אחד ברחבי הרשת לרפואה...
מצרף אותן כאן (לאישור מי שיש לו) ולתועלת המחפשים בעתיד..

מצאתי את החוברת הזו:
http://www.uk-automation.co.uk/content/pdf/SIR321.pdf

ממנה אני למד שבכל לחיצה על הלחצן נדלקת נורת לד בהתאם למספר הדקות הנדרשות

בנוסף, הסימן למעלה מצד שמאל מראה חיווי של חיבור לרשת.

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

נכון

שליחה #16 

אתה צודק בתשובות שלך.
מה שכן - כאשר אתה מדליק מהאפליקציה , זה נדלק על הנורה של ה- "120+" בלי דעת כמה זמן זה דלק או נשאר ....
בגדול מהאפליקציה אתה מדליק ומכבה כך שהמודול לא יודע מתי אתה מתכוון לכבות - להבנתי אין אפשרות להדליק את זה מהאפליקציה למשך זמן קצוב כמו בלחיצות .
כשמדליקים ידנית בלחיצות על הכפתור:
- לחיצה אחת - נדלקת הנורה של ה-30
- לחיצה כפולה - נדלקת הנורה של ה-60
- לחיצה משולשת - נדלקת הנורה של ה- 120+

כאשר עובר זמן הנורה יורדת מה-120+ ל-60 ואז ל-30. כאשר נשארו 5 דקות זה מתחיל להבהב , ובסוף גם מגביר את קצב ההבהוב, כך שיש לך תחושה כמה זמן נשאר פלוס מינוס.
מהאפליקציה אי אפשר לגרום לשימוש כזה בנורות על המודול :(
אבל...
בעמוד 17 של ההראות שנתת כאן לינק אליו מצויין שאפשר לשלוח פקודות scheduale דרך ה-ZWAVE , אני לא יודע מה שזה אומר.

באזז
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 234
הצטרף: מרץ 2015
נתן תודות: 38 פעמים
קיבל תודות: 10 פעמים

שליחה #17 

תודה ושבוע טוב
הזמנתי אותו, והוא כבר יצא למשלוח.. נחכה שיגיע ונראה..

למה אתה מתכוון מהאפליקציה? יש לו אפליקצייה ייעודית? או מהורה?

raoul
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1209
הצטרף: מרץ 2006
נתן תודות: 54 פעמים
קיבל תודות: 32 פעמים

שליחה #18 

@באזז
·
מהורה.

אני שולט על הורה כמובן מאפליקציה (אבל מאוד לא מרוצה מהאפשרויות - ציפיתי להרבה יותר....)

שלח תגובה