מודול קובינו כפול - מסרב לקבל ערך לפרמטרים

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
דומיקון פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #1 

התקנתי מודול כפול של קובינו
קו אחד דרך מגען שולט על הדוד
קו שני שולט על שקע רגיל שאליו מחוברת מנורת לילה

חיברתי שני לחצנים ( momentary )

כברירת המחדל המודול מוגדר לעבודה עם מפסקים רגילים.
שזה פרמטר 1, ערך ברירת מחדל 1
בנוסף, כברירת מחדל המודול מוגדר כקבוצה של all on all off
שזה פרמטר 10 ערך ברירת מחדל 255.

הבעיה - כל נסיון לשנות את הפרמטרים מייצר הודעה
Failed to configure device

מישהו מכיר ?
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

דומיקון פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #2 

טוב, 100 איש קראו את הההודעה, לא היה פתרון לאף אחד, נאלצתי לפתור בעצמי :)

התשובה - הודעת השגיאה התקבלה בגלל שפרמטר 10 יכול להיות בין 0 ל 255 , כלומר חייב להיות 2 בתים ( 2 byte dec )
בנוסף, מתברר שההגדרה לגבי לחצן רגעי, למרות שמוגדרת ברכיב האב (הראשי) , היא נפרדת לכל סויץ במודול , כלומר צריכים גם פרמטר 1, וגם פרמטר 2.

צירפתי תמונה עם איך שזה צריך להיראות .
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים