מפסק מחליף מתנהג כמו מפסק רגיל, מה עושים ?
שלום,
יש ליד המיטה של הבת שלי מפסק שלא עובד כבר שנים. מדליקים בחדר את האור מהמפסק שליד הדלת.
קניתי מפסק מחליף וחיברתי את החוטים כמו שהיו במפסק הישן: חוט חום מלמטה ו 2 חוטים סגולים מלמעלה.
ווידאתי שגם במפסק שליד הדלת החיבור דומה (רק שם, החוט של הכניסה הוא כחול ולא חום).
אבל שני המפסקים מתנהגים כמו רגילים ולא כמו מחליפים ז"א שאם אחד מהם במצב "כבוי" השני לא מדליק את האור.
אם אחד מהמפסקים במצב "דלוק" אז השני עובד טוב, כמו מפסק רגיל - זה קורה בשני המפסקים באותו אופן (מה ששולל את האפשרות שאחד מהם מחליף והשני רגיל).
האפשרות היחידה שעולה בדעתי היא ששני המתגים בכלל לא תוכננו לעבוד במקביל: כל מתג מותקן על מסלול אחר בקיר לפני ואחרי המנורה. אין לי אפשרות לבדוק את זה ומצד שני, לא סביר שתכננו כך חדר שינה.
עצות ?
גיל
יש ליד המיטה של הבת שלי מפסק שלא עובד כבר שנים. מדליקים בחדר את האור מהמפסק שליד הדלת.
קניתי מפסק מחליף וחיברתי את החוטים כמו שהיו במפסק הישן: חוט חום מלמטה ו 2 חוטים סגולים מלמעלה.
ווידאתי שגם במפסק שליד הדלת החיבור דומה (רק שם, החוט של הכניסה הוא כחול ולא חום).
אבל שני המפסקים מתנהגים כמו רגילים ולא כמו מחליפים ז"א שאם אחד מהם במצב "כבוי" השני לא מדליק את האור.
אם אחד מהמפסקים במצב "דלוק" אז השני עובד טוב, כמו מפסק רגיל - זה קורה בשני המפסקים באותו אופן (מה ששולל את האפשרות שאחד מהם מחליף והשני רגיל).
האפשרות היחידה שעולה בדעתי היא ששני המתגים בכלל לא תוכננו לעבוד במקביל: כל מתג מותקן על מסלול אחר בקיר לפני ואחרי המנורה. אין לי אפשרות לבדוק את זה ומצד שני, לא סביר שתכננו כך חדר שינה.
עצות ?
גיל
תחליף במפסק בין הסגולים, התמונה ממחישה חיבור תקין, תחשוב מה יקרה אם החוטים הפוכים.... יקרה המצב שאתה מתאר.
[img2=533x400]http://sfilev1.f-static.com/image/users ... 415332.gif[/img2]
[img2=533x400]http://sfilev1.f-static.com/image/users ... 415332.gif[/img2]
@komarto
זה בדיוק התרשים שראיתי היום בבוקר, החלפתי את הסגולים ביניהם ולא עזר.
בגלל זה אני חושד ששמו 2 מפסקים בחדר משני הצדדים של הכבילה ביחס למנורה כך שאין הפשרות להחלפה ביניהם, אבל זה לא הגיוני שיתכננו חדר בצורה כזו.
גיל
זה בדיוק התרשים שראיתי היום בבוקר, החלפתי את הסגולים ביניהם ולא עזר.
בגלל זה אני חושד ששמו 2 מפסקים בחדר משני הצדדים של הכבילה ביחס למנורה כך שאין הפשרות להחלפה ביניהם, אבל זה לא הגיוני שיתכננו חדר בצורה כזו.
גיל
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
אתה מכיר את התקן הישן ?
כחול, ירוק, צהוב וסגול פזה "חוזרת"
שחור אפס
אדום פזה
לבן הארקה
לפי התאור של המצב אתה נמצא שם.
אם שני המפסקים "מתקשרים" עם אותה נורה כנראה שהמפסקים מחוברים לא נכון.
זה עבד מתישהו ?
כחול, ירוק, צהוב וסגול פזה "חוזרת"
שחור אפס
אדום פזה
לבן הארקה
לפי התאור של המצב אתה נמצא שם.
אם שני המפסקים "מתקשרים" עם אותה נורה כנראה שהמפסקים מחוברים לא נכון.
זה עבד מתישהו ?
אני לא מתמצא בתקן.yoavidor כתב:אתה מכיר את התקן הישן ?
כחול, ירוק, צהוב וסגול פזה "חוזרת"
שחור אפס
אדום פזה
לבן הארקה
לפי התאור של המצב אתה נמצא שם.
אם שני המפסקים "מתקשרים" עם אותה נורה כנראה שהמפסקים מחוברים לא נכון.
זה עבד מתישהו ?...
במפסק ליד המיטה יש 2 חוטים סגולים מלמעלה וחוט חום מלמטה.
במפסק ליד הדלת יש 2 סגולים מלמעלה וכחול\תכלת מלמטה.
מאז שנכנסתי לדירה לפני 10.5 שנים רק המתג ליד הדלת בשימוש כי המתג ליד המיטה לא פעל מכנית
אבל הילדה ביקשה שיעבוד כי בחורף באסה לקום מהמיטה ולכבות את האור.
אז קניתי מתג שרשום עליו "מחליף" וחיברתי את החוטים בדיוק כמו שהיו במתג שהוצאתי מליד המיטה.
כשלא עבד בדקתי באינטרנט ולפי התרשים ניסיתי גם להחליף צד בין הסגולים ועדיין לא עבד.
כמובן שלא ניסיתי דבר נוסף ולא החלפתי חוט סגול חוט חום או כחול אבל החלפה בין הסגולים נראתה לי בטוחה כי לפי מה שקראתי תפקיד הסגולים מוגבל לחיבור הנורה עם המתגים בלבד, ז"א הם יוצרים את המעגל הפנימי בחדר.
גיל
·
הדירה נבנתה בשנת 1992.komarto כתב:אם מישהו עבד לא לפי התקן, זאת בעיה, צודק או שמדובר בדירה ממש ישנה שיש בה
ערבוב של חוטים....
מבחינת תשתיות חשמל ותקשורת הכל נמצא בקירות פנימיים אבל אין לי מושג באילו תקנים הם עמדו.
גיל
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
אם אני מבין נכון מדבריך אז אתה לא "זכית" לראות את זוג המפסקים הללו מתפקדים כמחליף, אז כמו שאמרתי אני מניח שלא הורכבו בצורה תקינה, או אחד מהם או שניהם.
ואם החלפת חיבור לא תקין אחד בחיבור לא תקין "חדש" זה לא יפתור את הבעיה, אפשרות נוספת היא שחיברת מפסק שסכמת החיבורים שלו שונה מזה שהיה מורכב ולכן החיבור לא עובד.
שוב אני ממליץ לקבל עזרה פיזית ממישהו שיודע מה שהוא עושה, אתה מתעסק עם מתח 220V.
ואם החלפת חיבור לא תקין אחד בחיבור לא תקין "חדש" זה לא יפתור את הבעיה, אפשרות נוספת היא שחיברת מפסק שסכמת החיבורים שלו שונה מזה שהיה מורכב ולכן החיבור לא עובד.
שוב אני ממליץ לקבל עזרה פיזית ממישהו שיודע מה שהוא עושה, אתה מתעסק עם מתח 220V.
כנראה שבאחד המפסקים החום או הכחול מחובר במקום של אחד הסגולים לכן הוא מתפקד כמתג רגיל ולא מחליף, אתה לא מזהה נכון את משמעות החיבורים במפסקים.gilg7 כתב:במפסק ליד המיטה יש 2 חוטים סגולים מלמעלה וחוט חום מלמטה.
במפסק ליד הדלת יש 2 סגולים מלמעלה וכחול\תכלת מלמטה.
...
ירון
@a_yaron
ראה בתמונה המצורפת שמצאתי באינטרנט:
החוט הירוק והאדום בתמונה הם 2 הסגולים אצלי , שניסיתי גם להחליף ביניהם באחד המפסקים.
החוט החום שמתחבר במפסק מלמטה הוא גם חום אצלי במפסק ליד המיטה וכחול במפסק ליד הדלת.
גיל
ראה בתמונה המצורפת שמצאתי באינטרנט:
החוט הירוק והאדום בתמונה הם 2 הסגולים אצלי , שניסיתי גם להחליף ביניהם באחד המפסקים.
החוט החום שמתחבר במפסק מלמטה הוא גם חום אצלי במפסק ליד המיטה וכחול במפסק ליד הדלת.
גיל
@gilg7
·
לא הבנתי מדוע אתה מראה לי את התמונה, אני יודע מה זה מפסק מחליף ואיך מחברים.
אתה יכול להחליף בין הסגולים אין לזה משמעות, בניגוד לתמונה לא תמיד חיבור שני הסגולים במתג הם אחד ליד השני לפעמים החום והסגול בצד אחד והסגול השני הצד שני. צריך לראות את הסימון במתג עצמו.
ירון
·
לא הבנתי מדוע אתה מראה לי את התמונה, אני יודע מה זה מפסק מחליף ואיך מחברים.
אתה יכול להחליף בין הסגולים אין לזה משמעות, בניגוד לתמונה לא תמיד חיבור שני הסגולים במתג הם אחד ליד השני לפעמים החום והסגול בצד אחד והסגול השני הצד שני. צריך לראות את הסימון במתג עצמו.
ירון
טוב, אולי זה מקור הבעיה.a_yaron כתב:@gilg7
·
לא הבנתי מדוע אתה מראה לי את התמונה, אני יודע מה זה מפסק מחליף ואיך מחברים.
אתה יכול להחליף בין הסגולים אין לזה משמעות, בניגוד לתמונה לא תמיד חיבור שני הסגולים במתג הם אחד ליד השני לפעמים החום והסגול בצד אחד והסגול השני הצד שני. צריך לראות את הסימון במתג עצמו.
ירון...
אני אפתח מחר את המתג לראות אם יש סימון.
גיל