אני רוצה להבין איך אני מחשב מפל מתח עבור DC,
ישנו ספק V12 DC 15A,
אליו מחוברים במקביל 3 -4 צרכנים שכל אחד מהם הוא 2.5A,
כל אחד מהצרכנים מחובר עם כבל חשמל תקני 1.5 (ירוק) במרחק 4-5 מטרים מהספק.
אני נעזר במחשבון :
http://www.calculator.net/voltage-dr ... lator.html
איפה שכתוב LOAD - אני בוחר את העומס של הצרכן?או של הספק ?
(ז"א אם כל צרכן הוא 30W אז בחישוב יוצא שהוא 2.5A )
ראה תמונה מצורפת ,
זה חישוב שנעשה עבור צרכן אחד,מה הכלל אצבע אם יש עוד צרכן?
אני מפחית את אותו אחוז מהמתח ?
חישוב מפל מתח עבור DC
load= עומס = המכשיר הצורך
אתה שם את הזרם המקסימלי של הצרכן.
זה נעשה עבור צרכן אחד.
אם אתה מחבר את הצרכנים (זהים) במקביל לספק מתח אז
הנפילת מתח על הכבל לא משתנה והיא תהיה זהה בכל אחד מהצרכנים.
בכל כבל תהיה נפילת מתח על הכבל שזה לפי אורך הכבל , והתנגדות הכבל (לפי העובי)
חיבור מקביל = מהספק מתח יוצאים 4 כבלים ל 4 צרכנים.
אתה שם את הזרם המקסימלי של הצרכן.
זה נעשה עבור צרכן אחד.
אם אתה מחבר את הצרכנים (זהים) במקביל לספק מתח אז
הנפילת מתח על הכבל לא משתנה והיא תהיה זהה בכל אחד מהצרכנים.
בכל כבל תהיה נפילת מתח על הכבל שזה לפי אורך הכבל , והתנגדות הכבל (לפי העובי)
חיבור מקביל = מהספק מתח יוצאים 4 כבלים ל 4 צרכנים.
-
צפיד
-
- חבר ותיק

- תגובות: 2856
- הצטרף: נובמבר 2005
- מיקום: קריות
- נתן תודות: 162 פעמים
- קיבל תודות: 64 פעמים
לגבי חיבור מקבילי - כן מהספק יוצאים כבלים לכל אחד מהצרכנים בנפרד,b2k כתב:load= עומס = המכשיר הצורך
אתה שם את הזרם המקסימלי של הצרכן.
זה נעשה עבור צרכן אחד.
אם אתה מחבר את הצרכנים (זהים) במקביל לספק מתח אז
הנפילת מתח על הכבל לא משתנה והיא תהיה זהה בכל אחד מהצרכנים.
בכל כבל תהיה נפילת מתח על הכבל שזה לפי אורך הכבל , והתנגדות הכבל (לפי העובי)
חיבור מקביל = מהספק מתח יוצאים 4 כבלים ל 4 צרכנים....
חיבור בתור גרם למפל מתח גדול ...(סטריפ לד )
ד"א, "כבל חשמל תקני ירוק" רלוונטי לענייני מתח רשת 230V. במתח 12V אין צורך בתקני, אין צורך בהארקה שעוברת בכבל בלי סיבה, ואפשר בהפרש המחיר לשים כבל דו-גידי 2.5 מ"מ.
בחיבור מקבילי מפל המתח על כל כבל היוצא מהספק זהה. כלומר אם יצא לך 0.3V, הוא יהיה כך בכל כבל, והמתחים האלו לא יצטרפו זה לזה. במחשבון שהבאת אין לך אפשרות לכבל בקוטר 1.5 (זה יוצא בין 15 ל16 AWG). יש מחשבון אקסל שמסוגל לתת לך יותר דיוק.
https://2017-uploaded.fresh.co.il/2017/ ... 446649.xls (את התוצאה להכפיל ב2, כי המפל הוא לגיד בודד, ויש לך 2)
בחיבור מקבילי מפל המתח על כל כבל היוצא מהספק זהה. כלומר אם יצא לך 0.3V, הוא יהיה כך בכל כבל, והמתחים האלו לא יצטרפו זה לזה. במחשבון שהבאת אין לך אפשרות לכבל בקוטר 1.5 (זה יוצא בין 15 ל16 AWG). יש מחשבון אקסל שמסוגל לתת לך יותר דיוק.
https://2017-uploaded.fresh.co.il/2017/ ... 446649.xls (את התוצאה להכפיל ב2, כי המפל הוא לגיד בודד, ויש לך 2)
..