לאחרונה אני נתקל באיטיות בהפעלת סצנות ב VERA.
מרגע הלחיצה על הטריגר עוברות כמה שניות עד לביצוע מושלם של הפעולה.
דגמתי את העומס על המעבד ב 2 סצנות:
הראשונה מפעילה כ 17 גופי תאורה שונים: דימרים, ממסרים ושליטה על פיליפס HUE (כ 7 גופים) במצבים שונים.
השניה מכבה את 17 גופי התאורה.
מצורפת תמונה שאפשר לראות בה את הפיקים על המעבד שהם מעל ל 100%.
למישהוא יש רעיון או תובנה איך אפשר לשפר את זה (חוץ מהחלפה של הבקר)?
האם מישהוא אחר מפעיל סצנות כאלה ונתקל בבעיה דומה?

הדגימה בוצעה באמצעות פלאג שנקרא Event Watcher

תודה מראש

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #2 

בתרחישים אצלי שאמורים לשלוח פקודות לכמה מודולים, אני שולח פקודה / שתיים כל מספר שניות.
הסיבה לכך היא ריסטרטים שחוויתי בבקר הישן, אבל מאז השארתי את זה כך.

לא יודע מה ההשפעה על המעבד.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

Grappa פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #3 

@cafri
·
אז תרחיש כמו שיש אצלי יסתיים אצלך לאחר כחצי דקה?
יש לך תרחישים שמפעילים כ 17 מודולים?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #4 

@Grappa
גם אצלי כמו אצל cafri, בתרחישים עמוסים מפעיל כ-5 פעולות כל פעם, בהשהייה של שניה.
בלי קשר למעבד, דבר נוסף ששווה לבדוק זה את מצב הזיכרון ע״י פקודת top דרך ssh.
בנוסף, תבדוק בתיקיית /etc/cmh-ludl שלא קיימים לך שאריות מפלאגינס שכבר לא קיימים ותופסים מקום בזיכרון.

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #5 

Grappa כתב:@cafri
·
אז תרחיש כמו שיש אצלי יסתיים אצלך לאחר כחצי דקה?
יש לך תרחישים שמפעילים כ 17 מודולים?
...
יש לי תרחישים שמפעילים/מכבים כ6-8 מודולים + מספר פלאגינים נוספים (טלוויזיה, הרמוני, רסיבר וכו׳).
אני פורס את התרחיש על כחצי דקה - דקה.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

Grappa פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #6 

@morgi23
@cafri
·
קצת מבעש העינין של החצי דקה...
התאורות נדלקות בזה אחר זה וזה לא אסטטי כשמשנים אווירה.