איך קוראים לסוג כבל רמקול הזה ואיפה משיגים אותו?

כבלים, מתאמים, מחברים, מפצלים, מעמדים וכו'
שלח תגובה
shaby פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2093
הצטרף: ינואר 2011
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 292 פעמים
קיבל תודות: 54 פעמים

שליחה #1 

היי,

נכון יש את הכבל רמקול הידוע לכל שמכיל כמה סיבים שמגלגלים אותם ומכניסים לפורט של הרמקול ברסיבר?

החשמלאי/טכנאי שהשחיל דאז את הכבלים בצינור השרשורי בקיר השתמש בכבל מיוחד כזה - נראה מן כבל נחושת ולא אותו כבל סיבים כזה.

אתם יודעים באיזה כבל מדובר? אני רק יכול לתאר שזה דומה לכבל נחושת של הכבל של HOT (שמבריגים).
הוא קשיח וגמיש.

תוכלו להכווין אותי בכדי שאדע מה לבקש? (לינק לכבל כזה ממש יעזור)

תודה!

אל תתיסו לסוג הכבל שבתמונה - אני מתכוון לכבל הנחושת להמחשה של מה שיש לי (לא כמה סיבים שצריך "לגלגל" לפני כמכניסים לרסיבר)

[img2=600x600]https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1IfQ7HpXX ... ulated.jpg[/img2]

HT-Assaf
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1238
הצטרף: יוני 2012
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 141 פעמים

שליחה #2 

http://www.ym-maor.co.il/15797-%D7%9B%D ... 7%9D/21062

כל חנות ציוד טכני, וגם חשמל (חשמל ישיר, ארכה)

shaby פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2093
הצטרף: ינואר 2011
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 292 פעמים
קיבל תודות: 54 פעמים

שליחה #3 

זה לא זה.
ביררתי עם מי שעשה במקור את השחלת הכבלים.
מסתבר שזה כבל דק מיוחד לשרשורים שלא ניתן להכניס בהם כבל עבה ולא ניתן כלכך להשיג את זה בחנויות.
יש לו ואקנה ממנו.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #4 

כבל דק "מיוחד" בעיקרון לא מתאים לרמקולים אם הוא דק מידי.
רצוי שקוטר המוליך (הנחושת) לא יהיה פחות מ- 1.3מ"מ.

זה אתה עם הבעיה שרמקולים סוראונד לא עובדים?
גילית שהבעיה בכבלים?

HT-Assaf
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1238
הצטרף: יוני 2012
נתן תודות: 3 פעמים
קיבל תודות: 141 פעמים

שליחה #5 

אני גם סקרן עכשיו, תעלה בבקשה תמונה אחרי שאתה קונה ממנו שנבין מה זה הכבל הזה.

shaby פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2093
הצטרף: ינואר 2011
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 292 פעמים
קיבל תודות: 54 פעמים

שליחה #6 

Amir64 כתב:כבל דק "מיוחד" בעיקרון לא מתאים לרמקולים אם הוא דק מידי.
רצוי שקוטר המוליך (הנחושת) לא יהיה פחות מ- 1.3מ"מ.

זה אתה עם הבעיה שרמקולים סוראונד לא עובדים?
גילית שהבעיה בכבלים?
...
·כן, זה אני :D

דיברתי עם מי שעשה לי אז את העבודה.
הוא השתמש בכבל דקה וקשיח כי היה קושי להעביר כבל רגיל בכל השרשורים(צינורות להעברת הכבלים).
הכבלים עובדים מצויין...אני מעדיף שאיש מקצוע יבוא וישחיל את אותו הכבל שיש בשאר הרמקולים(האמת, יש לי ממנו מהקדמיים שהעברתי מהקיר לשידה אך זה קצר מידי).

שיניתי חיבורים ברסיבר, בדקתי שהכבלים מחוברים כמו שצריך לרמקולים...הציעו פה לקחת רמקול אחורי לחבר לכבל של הקדמי...אין לי ריכוז לדברים האלו. מעדיף שאיש מקצוע יבוא ויסדר הכל. הוא מחוייב שבסופו של דבר הכל יעבוד. יעלה 200.

באחד הרמקולים שומעים מן רעש חרישי כזה ובשני כלום.

Amir64
גורו
גורו
תגובות: 10913
הצטרף: אוגוסט 2012
נתן תודות: 215 פעמים
קיבל תודות: 1941 פעמים

שליחה #7 

טוב, בהצלחה.

Lee
סמל אישי של משתמש
חבר מביא חבר
חבר מביא חבר
תגובות: 4282
הצטרף: יולי 2008
נתן תודות: 280 פעמים
קיבל תודות: 466 פעמים

שליחה #8 

@shaby

תעדכן מה הייתה הבעיה, כולנו במתח... :wink:

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #9 

מה שהשחילו לך (תרתי משמע..) זה בעגה המקצועית "כבל דרופ". כבל עם שני גידי נחושת עם בידוד כפול בצבע אפור או אדום, ומשמשים לשימוש כללי כמו קווים במערכת אזעקה, או קווי רמקולים של מערכות כריזה. לא מומלץ להשתמש בדבר הזה לרמקולים בבית, גם בגלל העובי הכללי הנמוך, גם בגלל שבירה של המוליכים, וגם בגלל שטח הפנים הקטן שמשמעותי ל"סקין אפקט", שבגללו משתמשים בכבלים מרובי סיבים לרמקולים.

מהר ותיפטר מהם אם תוכל, ובטח שלא להשחיל אחרים כאלה.
..

shaby פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2093
הצטרף: ינואר 2011
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 292 פעמים
קיבל תודות: 54 פעמים

שליחה #10 

ZiggyMan כתב:מה שהשחילו לך (תרתי משמע..) זה בעגה המקצועית "כבל דרופ". כבל עם שני גידי נחושת עם בידוד כפול בצבע אפור או אדום.
ומשמשים לשימוש כללי כמו קווים במערכת אזעקה, או קווי רמקולים של מערכות כריזה.
מהר ותיפטר מהם אם תוכל, ובטח שלא להשחיל אחרים כאלה.
...
·עכשיו זה מתקשר לי לכך שמי שביצע את ההתקנה זו חברה שעוסקת במערכות הגברה, כריזה וכו. :roll: לקבור את עצמי ועכשיו!

ואני אמרתי כל הזמן כמה זה נוח שגם בפעמים הבודדות שנוגעים ברמקולים אין צורך להתעסק כל פעם עם הסיבים.

בקיצור, כבל רמקול ולהלחים על זה בדיל.

עשוי להיות נזק משימוש בכבלים כאלו?

מחפש כבל טוב! חשוב שיהיה דק וחזק כי התעלות בעייתיות (או שאפשר גם ככה להשתמש בכבלים הנוכחיים למשיכת החדשים?)


תודה!

ZiggyMan
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2833
הצטרף: יוני 2007
נתן תודות: 77 פעמים
קיבל תודות: 277 פעמים

שליחה #11 

לא יכול להיות נזק משימוש בזה, ויתכן שאפילו ישמעו בסדר. בכל מקרה, זה לא הדבר שמשחילים לרמקולים בבית.
..

Eitan-Pariente
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 8
הצטרף: אוגוסט 2014
מיקום: תל-אביב
נתן תודות: 1 פעם
קיבל תודות: 0
יצירת קשר:

שליחה #12 

אתה פשוט צריך כבל רמקול שזור עובי 1.5 ושיהיה בהצלחה.
איתן פריינטה
EP פתרונות טכנולוגיה
www.eptech.co.il
052-4785761

shaby פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2093
הצטרף: ינואר 2011
מיקום: תל אביב
נתן תודות: 292 פעמים
קיבל תודות: 54 פעמים

שליחה #13 

תודה לכם.
הכבל ברמקול הספציפי הוחלף
למעשה - כל הכבלים שאותו טכנאי סאונד-שיפוצניק-חשמלאי הוחלפו.

@Eitan-Pariente השתמשתי בכבל רמקול תקני(באיכות טובה).
אני לא יודע מה זה "שזור".

שלח תגובה

חזור אל “כבלים ואביזרים”