אחרי התקנה של כמה מתגים בבית, החלטתי לנסות לחבר את השער החשמלי של הבניין למערכת.
השער שלנו הוא מיושן, מעצבן, והשלטים שלו נהרסים באופן קבוע פעם בשנה וצריך לשלם 200~ על שלט חדש, וכל פעם שבאים אורחים צריך לצאת לרכב לפתוח להם את השער. מעצבן!
אחרי קצת גישושים ברשת וקריאה על המודולים השונים הבנתי שהמודול שהכי מתאים לפרויקט כזה הוא משהו בסגנון של Fibaro Universal, אבל לצערי אין לי כזה, ומה שהיה ברשותי זה רק מודול Fibaro 2*1.5, וממש רציתי לנסות להוציא את זה לפועל בכל זאת.
הדבר הראשון שהיה לי ברור זה שאסור לי בשום פנים ואופן לחבר את הפאזה שמתחברת למודול (220V) לשלט הפצפון שמוזן מסוללת 12V קטנה.
אז חשבתי איך לעשות את זה והרעיון היה כזה:
1. לפרק שלט אחד ממעטפת הפלסטיק
2. לפרק מהלוח את הכפתור שאחראי לפתיחת השער
3. להלחים במקום הכפתור שני חוטי חשמל
4. לחבר את החוטי הכפתור למודול Fibaro לחיבורי ה IN וה Q1 ובעצם לשלוט על סגירת המעגל בשלט - דרך ה ZWAVE, כאשר סוללת השלט עדיין מחוברת ואחראית להזנת החשמל של השלט
5. להגדיר מצב שכל פעם שהמודול לוחץ על הכפתור של פתיחת השער, הוא מחכה 5 שניות ומפסיק (מדמה לחיצה ארוכה של 5 שניות)
6. מיקום של המודול+שלט באיזור שמספיק קרוב ל- Vera וגם לשער החשמלי
הדבר היחיד שלא הייתי סגור עליו זה שבמידה והכל יפעל, השלט עדיין יהיה ממוקם רחוק מדי מהשער.
להפתעתי הקליטה של השלט (כנראה בלי מעטפת הפלסטיק ובלי יד אדם שלוחצת עליו) יותר גבוהה מהרגיל, וזה פועל פשוט מצוין.
אני לא חשמלאי, וכל מה שאני מציג במדריך הזה הוא בגדר המלצה.
אני לא לוקח אחריות על נזק שיכול להגרם כתוצאה מהמדריך הזה.
תמונות ווידאו
השלט ערום:
[img2=800x473]https://s29.postimg.org/zfh67vsx3/IMG_4152c.jpg[/img2]
לחיצה רגילה על כפתור פתיחת השער:
[img2=320x174]https://media.giphy.com/media/l4q89JbGf ... /giphy.gif[/img2]
פירוק הכפתור והלחמת חוטים:
[img2=320x174]https://media.giphy.com/media/26DOpDmu6 ... /giphy.gif[/img2]
בדיקה של סגירת מעגל בעזרת החוטים (המנורה נדלקת):
[img2=320x174]https://media.giphy.com/media/26DOtNhqm ... /giphy.gif[/img2]
חיבור למודול:
N - אפס רגיל
L - פאזה רגילה
IN - במצב רגיל של שימוש במודול גם כאן הייתה צריכה להתחבר פאזה. במקום זה חיברתי צד אחד של הכפתור
Q1 - במצב רגיל כאן היה אמור להתחבר האפס של גוף תאורה (לדוגמא). במקום זה חיברתי את הצד השני של הכפתור
[img2=800x325]https://s30.postimg.org/9wag7f25t/IMG_0873c.jpg[/img2]
בדיקה עם חיבור זמני לשקע חשמל (הפעלה בממשק של ורה, כיבוי אוטומטי אחרי 5 שניות):
[img2=320x466]https://media.giphy.com/media/26DOI8cAI ... /giphy.gif[/img2]
הפעלה ותוצאה
[img2=320x466]https://media.giphy.com/media/l4q8cTZR7 ... /giphy.gif[/img2]