יתאים לחיבור ושליטה על דוד חשמלי???
שלום רב,
מחפש מוצר אלקטרוני שיציג את טמפ' המים בדוד ויאפשר שליטה על טמפ'. בנוסף ניתן לתכנת בעזרתו לו"ז בו ידלק ויכבה הבויילר.
מצאתי את המוצר הזה:
https://www.aliexpress.com/item/TDS21-E ... f292ad15c6
הוא תוכנן לחימום תת רצפתי ושאלתי האם ניתן לחברו לדוד? הוא יעשה את העבודה?
אינני מבין את תרשים החיבורים שעל המפסק ואם נושא ההספק חשוב....
אלו הנתונים של המפסק הלבן -
Voltage:220V-240V;50~60Hz;
Power consuption:2W;
Setting range:5-60 Celsius;
Floor Setting Range:5-99 Celsius;
Accuracy:±1 Celsius;
ואלו של השחור:
Voltage:220V-240V;50~60Hz;
Current Load:16A
Power consuption:0.3 W;
Setting range: 5-99 Celsius;
Floor Setting Range:5-99 Celsius;
Accuracy:±1 Celsius;
https://www.aliexpress.com/item/TGT70-E ... 5ecb467ff5
מה מתאים יותר לדעתכם אם בכלל????
מחפש מוצר אלקטרוני שיציג את טמפ' המים בדוד ויאפשר שליטה על טמפ'. בנוסף ניתן לתכנת בעזרתו לו"ז בו ידלק ויכבה הבויילר.
מצאתי את המוצר הזה:
https://www.aliexpress.com/item/TDS21-E ... f292ad15c6
הוא תוכנן לחימום תת רצפתי ושאלתי האם ניתן לחברו לדוד? הוא יעשה את העבודה?
אינני מבין את תרשים החיבורים שעל המפסק ואם נושא ההספק חשוב....
אלו הנתונים של המפסק הלבן -
Voltage:220V-240V;50~60Hz;
Power consuption:2W;
Setting range:5-60 Celsius;
Floor Setting Range:5-99 Celsius;
Accuracy:±1 Celsius;
ואלו של השחור:
Voltage:220V-240V;50~60Hz;
Current Load:16A
Power consuption:0.3 W;
Setting range: 5-99 Celsius;
Floor Setting Range:5-99 Celsius;
Accuracy:±1 Celsius;
https://www.aliexpress.com/item/TGT70-E ... 5ecb467ff5
מה מתאים יותר לדעתכם אם בכלל????
שלום לך
מכיון שגם אני מתעניין בזה אז חקרתי מעט
במידה ולא נתקלת יש את החברה הזו (בחור בשם יוסי )
http://thermobit.co.il/bit/
מקווה שזה יעזור
הוא מבקש על המוצר 700 שקלים
לא כולל התקנה 300 שח נוספים
מכיון שגם אני מתעניין בזה אז חקרתי מעט
במידה ולא נתקלת יש את החברה הזו (בחור בשם יוסי )
http://thermobit.co.il/bit/
מקווה שזה יעזור
הוא מבקש על המוצר 700 שקלים
לא כולל התקנה 300 שח נוספים
זה יעבוד מעולה...אני משתמש במשהו דומה לדוד חשמל
שים לב למקסימום הספק
שלי עד 3600 W
http://www.ebay.com/itm/251537698967?_t ... EBIDX%3AIT
שים לב למקסימום הספק
שלי עד 3600 W
http://www.ebay.com/itm/251537698967?_t ... EBIDX%3AIT
דורון תודה.....
1.במפרט המפסק שאני מצאתי רשום 2w. זה אומר שהוא לא מתאים? באיזה הספק צריך המפסק לעמוד?
2. ראיתי בנתונים של המפסק שלך שניתן לשלוט על הטמפ' בטווח של 5-35 מעלות. משמע ערכי התרמוסטט לא מתאימים לבקרה של דוד חימום (בדוד רגיל הטמפרטורה מכוונת בדרך כלל ל 65 מעלות)??
תוכל בבקשה לפרט על אופן החיבור לדוד בדגש על דגימת הטמפ (הרגש באורך 3 מטר... הארכת אותו?)
תודה
1.במפרט המפסק שאני מצאתי רשום 2w. זה אומר שהוא לא מתאים? באיזה הספק צריך המפסק לעמוד?
2. ראיתי בנתונים של המפסק שלך שניתן לשלוט על הטמפ' בטווח של 5-35 מעלות. משמע ערכי התרמוסטט לא מתאימים לבקרה של דוד חימום (בדוד רגיל הטמפרטורה מכוונת בדרך כלל ל 65 מעלות)??
תוכל בבקשה לפרט על אופן החיבור לדוד בדגש על דגימת הטמפ (הרגש באורך 3 מטר... הארכת אותו?)
תודה
לגבי ההספק תלוי צריכה של הגוף חימום שלך...כמובן שעדיף בקר עם עוצמה קצת יותר גבוהה ממה שהמחמם שלך דורש
לגבי הטמפרטורות.....קח בחשבון שהדגימה שאתה לוקח היא לא אחד לאחד ....כי הרגש יושב בחלק התחתון בדוד והמים יוצאים מהחלק העליון
וגם הרגש יושב מחוץ לדוד ולא ממש בתוך המים
תוסיף את ההתנגדות של החוט וכן אני הארכתי את החוט
בפועל אני רואה 17 מעלות בפידבק
אבל זה לא כל כך משנה לי כי אני יודע שכשאני רואה 17 מעלות אני מקבל מים חמים מאד
אז אני מבקר את הטמפ סביב ה17 מעלות ועובד מעולה
מקווה שעזרתי
לגבי הטמפרטורות.....קח בחשבון שהדגימה שאתה לוקח היא לא אחד לאחד ....כי הרגש יושב בחלק התחתון בדוד והמים יוצאים מהחלק העליון
וגם הרגש יושב מחוץ לדוד ולא ממש בתוך המים
תוסיף את ההתנגדות של החוט וכן אני הארכתי את החוט
בפועל אני רואה 17 מעלות בפידבק
אבל זה לא כל כך משנה לי כי אני יודע שכשאני רואה 17 מעלות אני מקבל מים חמים מאד
אז אני מבקר את הטמפ סביב ה17 מעלות ועובד מעולה
מקווה שעזרתי