קניתי לאחרונה שניים. אחד של supco אחד של waisbord.
לבהפסקת חשמל למרות שבשניהם רשום השהייה של כ4 דקות - שניהם השתתקו באותה שנייה של הפסקת החשמל כולל כל מה שהיה מחובר להם.
שני מוצרים משתי חברות. יש הסבר ?
מגני ברק עם השהייה. אין שום השהייה. מה הקטע?
- yoavidor
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 558
- הצטרף: יוני 2005
- מיקום: רעננה
- נתן תודות: 94 פעמים
- קיבל תודות: 47 פעמים
ההשהייה המדוברת היא השהייה בחזרה לעבודה ולא בניתוק.
4 דקות לאחר שחוזר החשמל יחזור גם מגן הברקים לעבודה ויחבר את המכשירים לחשמל (כדי להימנע מנחשולי מתח באים והולכים בזמן החזרה של החשמל (ע"י חברת חשמל)).
4 דקות לאחר שחוזר החשמל יחזור גם מגן הברקים לעבודה ויחבר את המכשירים לחשמל (כדי להימנע מנחשולי מתח באים והולכים בזמן החזרה של החשמל (ע"י חברת חשמל)).
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10915
- הצטרף: אוגוסט 2012
- נתן תודות: 216 פעמים
- קיבל תודות: 1942 פעמים
ענק,
מה חשבת שקנית? UPS?
אם אתה רוצה שמכשירים יעבדו בזמן הפסקת חשמל לכמה דקות אתה צריך UPS ולא מגן כזה.
מה חשבת שקנית? UPS?
אם אתה רוצה שמכשירים יעבדו בזמן הפסקת חשמל לכמה דקות אתה צריך UPS ולא מגן כזה.