שלום לכולם,
התפוצצה לי באחד החדרים נורת פלורסנט חסכונית (תודה לאל שהילדה לא הייתה בחדר באותו הזמן ולא קיבלה מנת כספית טובה).
הוצאתי את הראש של בית הנורה וניסיתי להחליף בנורה חדשה (הפעם נורת ליבון סטנדרטית) אבל לא קורה כלום.
אני בודק עם טסטר את הפלוס שמגיע למנורה ולא רואה שמגיע בכלל חשמל (בדקתי שקעים בחדר - כולם מקבלים חשמל)
רעיונות לפתרון פשוט לפני שאני מזמין חשמלאי?
בעיית חשמל לתאורה בחדר
-
MatanG
-
- חבר פעיל

- תגובות: 61
- הצטרף: ספטמבר 2013
- Amir64
-
- גורו

- תגובות: 10928
- הצטרף: אוגוסט 2012
סביר שהשקעים בחדר לא מחוברים לאותו מאמ"ת שאליו מחוברת התאורה.
בדקת בארון חשמל שלא קפץ מפסק?
אם לחוט של הנורה לא מגיע מתח, אתה יכול לפתוח את מפסק התאורה על הקיר, ולבדוק אם אליו מגיע מתח.
בדקת בארון חשמל שלא קפץ מפסק?
אם לחוט של הנורה לא מגיע מתח, אתה יכול לפתוח את מפסק התאורה על הקיר, ולבדוק אם אליו מגיע מתח.
-
MatanG
-
- חבר פעיל

- תגובות: 61
- הצטרף: ספטמבר 2013
@Amir64
· שכחתי לציין שבדקתי שבארון חשמל כל המפסקים למעלה.
אני באמת אבדוק את מפסק התאורה למרות שבדקתי בקופסת חיבורים שנמצאת מעל המפסק ושם יש חשמל אבל יכול להיות שקרה משהו במפסק עצמו - המנורה באמת התפוצצה ברגע הדלקת המפסק...
תודה רבה - אחזור בערב עם תשובה
· שכחתי לציין שבדקתי שבארון חשמל כל המפסקים למעלה.
אני באמת אבדוק את מפסק התאורה למרות שבדקתי בקופסת חיבורים שנמצאת מעל המפסק ושם יש חשמל אבל יכול להיות שקרה משהו במפסק עצמו - המנורה באמת התפוצצה ברגע הדלקת המפסק...
תודה רבה - אחזור בערב עם תשובה
- moshearviv
-
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 113
- הצטרף: ינואר 2013
- freerider
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1730
- הצטרף: אוגוסט 2009
- מיקום: לא בישראל
·לחשמל בבית אין "פלוס ומינוס", בבית יש מתח חילופין עם "פאזה ואפס".MatanG כתב:
הוצאתי את הראש של בית הנורה וניסיתי להחליף בנורה חדשה (הפעם נורת ליבון סטנדרטית) אבל לא קורה כלום.
אני בודק עם טסטר את הפלוס שמגיע למנורה ולא רואה שמגיע בכלל חשמל (בדקתי שקעים בחדר - כולם מקבלים חשמל)
...
לעיתים המגע בבית הנורה "מתפחם" או ניתך מעט ואז אין מגע טוב בין הנורה לבית הנורה, בדוק שהמגע בבית הנורה נקי, כנ"ל גם לגבי המפסק.
You pay peanuts, you get monkeys