מודול דימר של פיבארו נכבה מעצמו

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
cafri פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #1 

יש לי מודול דימר 2 של פיבארו.

כאשר מדליקים אותו ל100% (על-ידי לחיצה כפולה, או על-ידי החזקת הלחצן עד שהמנורה נדלקת ל100%), הוא "נכבה מעצמו (כעבור זמן מה, בין מספר שניות לכדקה).

אני מודע לעובדה שאני סנילי, אבל לא זכור לי שהגדרתי לוגיקה כזו בPLEG.
גם כשחיפשתי בהגדרות הPLEG שלי - לא מצאתי כזו לוגיקה.

למישהו יש רעיון מה יכול לגרום לזה?
האם יש פרמטר במודול שיכול לגרום לכך?

תודה מראש!
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #2 

@cafri
·
האם זה קורה רק כשהוא מגיע לעוצמה של 100%? מה יקרה אם תכוון לעוצמה של 90%?
איזו מנורה מחוברת אליו ומה ההספק שלה? אולי העומס על המודול גבוה מידי.
האם מעורבת גם יחידת bypass של פיברו? האם המודול מחובר לפאזה ואפס?

פרמטר 10 מגדיר זמן X לכיבוי של האור לאחר הדלקה (Timer functionality (auto - off) תוודא שהוא באפס
מוכר לך מאיפה שהוא .... :-)

cafri פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #3 

זה לא קורה אם אני מכוון ל90%.

מחוברת אליו מנורה עם שתי נורות הלוגן.
אם איני טועה, כל-אחת היא 120 וואט.

אין יחידת bypass.
המודול מחובר גם לפאזה וגם לאפס.

למיטב זכרוני לא שיחקתי עם פרמטר 10.
אם הכיבוי נובע מפרמטר 10, אז הכיבוי היה צריך להתבצע עבור כל עוצמה, ובמרווח זמן קבוע, לא?
אצלי הכיבוי הוא כל פעם לאחר משך זמן שונה.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #4 

@cafri
·
תבדוק פרמטר 10 ליתר ביטחון, ואתה צודה זה היה אמור לקרות בכל עוצמה ובזמן קבוע.

נתק נורה אחת (תוציא אותה מבית הנורה בלי לגעת בזכוכית) ונסה להפעיל רק עם נורה אחת ופחות עומס, יש לי תחושה שהמודול תקול ולא מסוגל לשאת את העומס.
אני חושב שהכיבוי מתבצע ע"י מנגנון הגנה אלקטרוני כל שהוא.

ולסיום כנסיון אחרון לפני החלפת המודול נתק את המודול מהבקר (excluded) אפס אותו ע"י הלחצן שעליו וההנחיות ב PDF וחבר מחדש.

cafri פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #5 

עדין לא התעסקתי עם פרמטר 10, אל שמתי לב שכשהדימר דולק על 100% הוא מורה על צריכה של 251.2 וואט.

להבנתי המודול אמור לתמוך עד 250 וואט, וכנראה מדובר על כיבוי כמנגנון הגנה, כפי שכתבת.

אנסה פשוט להגדיר שהמקסימום להדלקה הוא 99% ולא 100%.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #6 

@cafri
·
צודק ההספק המקסימלי הוא 250W ואתה על הגבול.
ממליץ להחליף את הנורות ל100W זה עדיף על ההגבלה ולהיות כל על הקצה, קח טווח ביטחון של לפחות 30W כדי להימנע מתקלות בטווח הארוך בגלל בלאי מואץ.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי ואין בהמלצות אלו הנחיה לפעול אחרת.

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”