ZWAVE - בקר תריסים לא מאחורי המפסק, אלא לפני המנוע
בקר ה FIBARO הרגיל לתריסים מקבל גם חוטים מהמפסק..eagle75 כתב:כל בקר יכול להתאים. אותם חוטים שמגיעים למפסק מגיעים גם למנוע ולכן אין לך בעיה לשים את המודול האלחוטי ליד המנוע במקום מאוחרי המפסק....
האם הכניסות האלה ישארו ריקות וזה פשוט יעבוד?
הבקר ידע שהמצב של התריס השתנה גם אם השינוי קרה מהמפסק למרותש הוא לא מחובר אליו?
כשאתה רושם בקר, אתה מתכוון למודול אלחוטי, נכון?
המודול של פיבארו מקבל 2 חוטים מהמפסק, פאזה ואפס ומוציא שני חוטים למנוע.
ההנחה שלי היא ששני החוטים של המפסק בכל מקרה מגיעים למנוע (חייב להיות) ולכן תוכל להכנס באמצע.
לגבי מצב התריס, התשובה חיובית. כאשר אתה מפעיל את המפסק הפיסי הוא בעצם מעביר הוראה למודול האלחוטי שבתורו מעביר את ההוראה למנוע.
המודול של פיבארו מקבל 2 חוטים מהמפסק, פאזה ואפס ומוציא שני חוטים למנוע.
ההנחה שלי היא ששני החוטים של המפסק בכל מקרה מגיעים למנוע (חייב להיות) ולכן תוכל להכנס באמצע.
לגבי מצב התריס, התשובה חיובית. כאשר אתה מפעיל את המפסק הפיסי הוא בעצם מעביר הוראה למודול האלחוטי שבתורו מעביר את ההוראה למנוע.
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
אתה יכול לחבר במקביל את הלחצנים... חשוב -> לחצנים ולא מפסק... התקן אוסר על שימוש במפסק תריס אלא לחצן (הפעלה רגעית).
מפסק תמיד מעביר מתח למנוע וסוויץ סוף מסלול במנוע מנתק את המתח... אם המפסק עדיין לחוץ כל פעם שתרצה להוריד את המנוע עם מודות נשלט המנוע יתנגד בגלל המפסק (היפוך מנוע).
לכן חשוב לזכור:
1-> להתקין לחצן ולא מפסק לתריס
2> לא ללחוץ על שני הפעולות יחד (לחצן + מודול נשלט)
מפסק תמיד מעביר מתח למנוע וסוויץ סוף מסלול במנוע מנתק את המתח... אם המפסק עדיין לחוץ כל פעם שתרצה להוריד את המנוע עם מודות נשלט המנוע יתנגד בגלל המפסק (היפוך מנוע).
לכן חשוב לזכור:
1-> להתקין לחצן ולא מפסק לתריס
2> לא ללחוץ על שני הפעולות יחד (לחצן + מודול נשלט)
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
·[img2=780x477]https://www.vesternet.com/media/wysiwyg ... ring_d.png[/img2]eagle75 כתב:
לגבי מצב התריס, התשובה חיובית. כאשר אתה מפעיל את המפסק הפיסי הוא בעצם מעביר הוראה למודול האלחוטי שבתורו מעביר את ההוראה למנוע....
·אין שום אפשרות לקונפיגורצית הפעלה של מודול תריס עם מפסק (לא רגעי)?JEXY כתב:אתה יכול לחבר במקביל את הלחצנים... חשוב -> לחצנים ולא מפסק... התקן אוסר על שימוש במפסק תריס אלא לחצן (הפעלה רגעית).
מפסק תמיד מעביר מתח למנוע וסוויץ סוף מסלול במנוע מנתק את המתח... אם המפסק עדיין לחוץ כל פעם שתרצה להוריד את המנוע עם מודות נשלט המנוע יתנגד בגלל המפסק (היפוך מנוע).
לכן חשוב לזכור:
1-> להתקין לחצן ולא מפסק לתריס
2> לא ללחוץ על שני הפעולות יחד (לחצן + מודול נשלט)...
כשאני מחבר את המודול ליד המנוע, אז הוא לא נגיש ללחצן.JEXY כתב:·[img2=780x477]https://www.vesternet.com/media/wysiwyg ... ring_d.png[/img2].........
אני אפרט שלא יהיה בלבול:
מצב מוצא: יש לי לחצן, מגיע אליו פאזה, ו-2 חוטים מהמנוע (למעלה ומלטה).
מצב רגיל כשמחברים את המודול הוא בדיוק כמו בשרטוט שלך: החוטים מהמנוע שקודם חוברו ללחצן, עכשיו יחוברו למודול, וחוטים אחרים יחברו בין הלחצן למודול.
מה שאני רוצה זה למקם את המודול ליד המנוע, ולא ליד הלחצן.
ליד המנוע יש לי את כמובן את החוטים של המנוע, שאותם אפשר לחבר למודול, אבל במצב הזה מה יחובר ל S1 S2?
האם אני צריך להשחיל חוטים נוספים מהמיקום של המנוע ולמיקום של הלחצן כדי בכל זאת לחבר ל S1ו S2?
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
·יש אבל אתה חייב לזכור לנתק את המפסק אחרי הפעולה. לא ללחוץ וללכת... ללחוץ לחכות ולנתק בכדי לאפשר לשליטה חכמה להמשיך לעבוד. קרה ושכחת? ככל הנראה זה יעלה לך בהחלפת מנוע.sblueeye כתב:·אין שום אפשרות לקונפיגורצית הפעלה של מודול תריס עם מפסק (לא רגעי)?.........
- JEXY
- עוסק בתחום

- תגובות: 12241
- הצטרף: אפריל 2009
- מיקום: פתח תקווה
- נתן תודות: 41 פעמים
- קיבל תודות: 625 פעמים
- יצירת קשר:
·danv כתב:כשאני מחבר את המודול ליד המנוע, אז הוא לא נגיש ללחצן.......
אני אפרט שלא יהיה בלבול:
מצב מוצא: יש לי לחצן, מגיע אליו פאזה, ו-2 חוטים מהמנוע (למעלה ומלטה).
מצב רגיל כשמחברים את המודול הוא בדיוק כמו בשרטוט שלך: החוטים מהמנוע שקודם חוברו ללחצן, עכשיו יחוברו למודול, וחוטים אחרים יחברו בין הלחצן למודול.
מה שאני רוצה זה למקם את המודול ליד המנוע, ולא ליד הלחצן.
ליד המנוע יש לי את כמובן את החוטים של המנוע, שאותם אפשר לחבר למודול, אבל במצב הזה מה יחובר ל S1 S2?
האם אני צריך להשחיל חוטים נוספים מהמיקום של המנוע ולמיקום של הלחצן כדי בכל זאת לחבר ל S1ו S2?...
זה לא משנה הכין תמקם את הבקר... תשחיל את החוטים לאן שצריך ותחבר איפה שאתה רוצה.
·בדקתי בהוראות של FIBARO ROLLER SHUTTER 2 - יש אפשרות לחבר מפסק לא רגעי, רק צריך לשנות בקינפוג את סוג המתג לסוג 1 (הדיפולטי הוא רגעי=0, כמו שציינת):JEXY כתב:·יש אבל אתה חייב לזכור לנתק את המפסק אחרי הפעולה. לא ללחוץ וללכת... ללחוץ לחכות ולנתק בכדי לאפשר לשליטה חכמה להמשיך לעבוד. קרה ושכחת? ככל הנראה זה יעלה לך בהחלפת מנוע..........
14. Switch type.
The parameter settings are relevant for Roller Blind Mode and
Venetian Blind Mode (parameter 10 set to 0, 1, 2).
0 - Momentary switches
1 - Toggle switches
2 - Single, momentary switch. (The switch should be connected to
S1 terminal)
Default setting: 0
Parameter size: 1 [byte]