שאלה למי שחיבר Fibaro Relay Insert

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
tom567 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 82
הצטרף: מאי 2015
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #1 

שלום,
ביצעתי ניסיון וחיברתי לראשונה Fibaro Relay Insert 1 (relay switch) למעגל חשמלי, הצלחתי לשלוט על המנורה דרך הממשק של HC2.
האם זה תקין שבכל פעם שמבצעים כיבוי נשמע צליל כמו שחרור של קפיץ מתוך הבקר?
[בשרטוט של הבקר רואים שיש מפסק פנימי בין חיבור IN (פאזה) ו- Q (למנורה)]

שאלה נוספת,
מהו ההבדל בין 1 Fibaro Relay Insert ו- Fibaro Single Switch ?

ahiel
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1307
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 110 פעמים

שליחה #2 

@tom567
·א. כן, נורמלי לחלוטין.
ב. אם זה מה שאני מבין, אז השני זה דגם חדש עם תמיכה באבטחה מתקדמת יותר (gen5) וכולל גם מד צריכת חשמל

tom567 פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 82
הצטרף: מאי 2015
נתן תודות: 2 פעמים
קיבל תודות: 2 פעמים

שליחה #3 

להלן תשובה מפורטת לגבי ההבדלים:

The Switch 2 is the replacement of the relays - they perform the same function and generally are the same. But the Switch 2 has some important differences.
Z-Wave Plus
Switch 2 has power monitoring
230V Powered Only
Switch 2 does NOT have dry contacts - this is important. It means that the new FGS-213 cannot be used to control low voltage systems such as garden lights and irrigation, or where you want a pure volt-free switch such as alarm panels and garage door controls.
Power rating lower - 8A (rather than 10A).

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”