חדש בתחום - בעיה עם fibaro double relay switch fgs-222

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

שלום

בשעה טובה רכשתי vera plus ומספר מודולים

התקנתי את המודול של fibaro
double relay switch fgs-222
והוא עבד במשך 5 דקות ואז הוא פשוט נעלם מרשימת ה devices שמוגדרים אצלי
ניסיתי הרבה פעמים להוסיף אותו שוב (Generic Z-wave device) אך ללא הצלחה.


יש לכם רעיון מה אפשר לעשות ?

תודה מראש
רונן

Huvenster
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1031
הצטרף: ספטמבר 2006
שם מלא: huvenster
נתן תודות: 102 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

שליחה #2 

מה זה נעלם? מרשימת ההתקנים ב-UI או שמתקבת שגיאת CANT DETECT ?

בכל מקרה תקרא במדריך ותעשה exclusion ואז inclusion מחדש

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #3 

איך עושים זאת ב vera plus ?
לא מצאתי

ab7646
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 73
הצטרף: יולי 2006
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #4 

היי,
אתה יכול לקרוא על תהליכי exclusion ו- inclusion במדריך הבא: http://www.vesternet.com/resources/appl ... es/apnt-48

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #5 

תודה על התשובה אבל אין לי אופציה "Advanced Z-Wave devices"

יכול להיות שב vera plus זה שונה ?

ab7646
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 73
הצטרף: יולי 2006
נתן תודות: 6 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #6 

באמת המדריך ששלחתי לך הוא לפי ממשק המשתמש של ורה U15 וסביר להניח שאתה ב U17.
הסתכלתי בתמיכה של ורה ויש את המדריך הבא שמנחה כיצד לעבוד:
http://support.getvera.com/customer/en/portal/articles/2579362-how-do-z-wave-devices-go-out-of-range-or-stop-working-
בהצלחה

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #7 

תודה על התשובה אבל לא מוסבר שם איך אני מבצע exclude בבקר.
אני כבר יומיים מנסה לחבר את המודול וללא הצלחה.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #8 

@RonenM
כדי להכניס את הבקר למצב Exclusion, תלחץ בלשונית devices על add device ואז למטה על retry.
הבקר יעבור למצב exclusion.

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #9 

morgi23 כתב:@RonenM
כדי להכניס את הבקר למצב Exclusion, תלחץ בלשונית devices על add device ואז למטה על retry.
הבקר יעבור למצב exclusion.
...
·תודה רבה.
לא שמתי לב לזה עד עכשיו
ניסיתי את התהליך אבל הבקר עדיין לא מזהה את המודול.
יכול להיות שהוא התקלקל אחרי 5 דקות של שימוש ?
יש עוד משהו שאני יכול לעשות ?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #10 

@RonenM
אתה יכול לתאר בפירוט את התהליך שאתה מבצע כדי להוסיף את המודול?

RonenM פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 498
הצטרף: דצמבר 2008
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #11 

morgi23 כתב:@RonenM
אתה יכול לתאר בפירוט את התהליך שאתה מבצע כדי להוסיף את המודול?
...
·בוודאי.
אתחיל ואומר כי המודול כבר הותקן והופיע לי ב dashboard אבל לאחר 5 דקות נעלם ואני לא מצליח להוסיף אותו שוב.

התהליך שאני עושה :
devices
add device
generic z-wave device
next
next
לחיצה על כפתור B במודול למשך 5 שניות ברצף
ו/או לחיצה מהירה על הכפתור 6 פעמים
בתום דקה המודול לא נמצא
ואז אני לוחץ על retry
והבקר נכנס למצב un-pairing
שוב אני לוחץ על כפתור B במודול אבל לא קורה כלום

לאחר מכן לחצתי על try adding it again
ושוב לא קורה כלום

ניסיתי גם לנתק את הסוויץ בארון חשמל ואז ללחוץ על כפתור B למשך 5 שניות
ואז להחזיר את החשמל תוך כדי לחיצה על B
אבל גם זה לא עזר.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #12 

@RonenM
מה המרחק של המודול מהבקר?
תנסה לעשות את אותו ההליך רק במקום ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור B, תלחץ עליו 3 פעמים במהירות (לא 6).

שלח תגובה