שלום וברכה,
בתחילת דרכי להחכים את ביתי קניתי טרמוביט לדוד השמש (אני מודה שהיום הייתי מעדיף לעשות את זה לבד...).
עקרונית זו מערכת שמפסק הדוד נשאר תמיד דולק, והיא מדליקה את הדוד רק כשהוא בטמפ' מסויימת.
בעקבות נזילה שקרתה בדוד ובדיקות שעשיתי ראיתי משהו מעניין, הבקר שנמצא ליד הטרמוסטט של הדוד לא באמת מנתק גם את הפאזה וגם את ה-0. ז"א כשבמערכת הדוד במצב מכובה, בעצם הוא מעביר 0 לשני החוטים של הטרמוסטט (גיליתי את זה בגלל שחיברתי הפוך את החיבורים ואז בשני הצדדים של הטרמוסטט היה פאזה...).

השאלה היא: האם זה חוקי?
כשדוד מכובה הוא אמור להיות מנותק גם מהפאזה וגם מה-0.
מישהו יודע אם ב-Esense זה גם ככה?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #2 

@ahiel
·

איך אתה בודק את נוכחות האפס ב 2 המוליכים?
קח בחשבון שפוטנציאל האפס צריך להיות שווה לפוטנציאל הארקה ולכן באם תמדוד עם מד מתח בין הפאזה (בכניסה) למוליכים (ביציאה) בזמן שהמערכת כבויה אתה אמור לקבל קריאה של כ 230V.

בנושא החוק/תקנה,
לפי התיאור שלך המערכת מחוברת לאחר המפסק של הדוד שאמור לנתק את הפאזה והאפס ולכן כל עוד יש מפסק כזה בדרך ללא כל קשר לזה שהוא מופעל כל הזמן אתה עומד בדרישות החוק.

ahiel פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1306
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 110 פעמים

שליחה #3 

@Grappa
·גיליתי את זה ע"י טסטר בשני הצדדים של הטרמוסטט, (האמת הטכנאי שהרכיב את הטרמוביט קיבל זרם למרות שהטרמוביט היה אמור לכבות את החשמל)
בכל אופן אם הם אומרים שמבחינתם הדוד צריך להיות תמיד דלוק ואסור לכבות אותו, אז המטרה של החוק לא מושגת.... והם מסכנים את הלקוחות שלהם...

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 25 פעמים

שליחה #4 

מבחינת החוק צריך מפסק אחד שמנתק את שני החוטים
אחריו וךפניו יכולים להיות כאלו שמנתקין רק את הפאזה
מטרת התקנה היא לאפשר ניתוק מלא בזמן תקלה ולכן אין צורך שכל אחד מהמפסקים יאפשר ניתוק מלא אלא מספיק שרק אחד מהם
שעון שבת לדוד מנתק גם הוא רק את הפאזה

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #5 

ahiel כתב:@Grappa
·גיליתי את זה ע"י טסטר בשני הצדדים של הטרמוסטט, (האמת הטכנאי שהרכיב את הטרמוביט קיבל זרם למרות שהטרמוביט היה אמור לכבות את החשמל)
בכל אופן אם הם אומרים שמבחינתם הדוד צריך להיות תמיד דלוק ואסור לכבות אותו, אז המטרה של החוק לא מושגת.... והם מסכנים את הלקוחות שלהם...
...
·
טסטר (מברג עם נורת ניאון) לא יכול לוודא קיומו של אפס ולכן לא בטוח שיש שם אפס.
לדעתי המוצר עובד עם רכיב ממתג אלקטרוני ולא ממסר מיכני ואולי הוא אפילו מסוגל לווסת את מעבר הזרם ולשמר טמפרטורה קבועה ללא צריכת גבוהה של חשמל.
באם ההנחה שלי נכונה אז יש סיכוי לזליגות מתח ביציאה וזו הסיבה שהטכנאי התחשמל.
חייב לציין שהסיבה האמיתית להתחשמלות היא חוסר מקצועיות מובהק של הטכנאי שהתעצל ולא טרח לכבות את המפסק לפני ההתקנה.

ahiel פותח השרשור
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1306
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 40 פעמים
קיבל תודות: 110 פעמים

שליחה #6 

@Grappa
·כשהחלפנו (בטעות) בין הפאזה לאפס אז כשהדוד היה מכובה היה פאזה בשני הצדדים של הטרמוסטט.... ועקרונית הוא נגע בזה בטעות...