יש ברשותי מזגן מרכזי תלת פאזי ללא שליטה אלחוטית
שכבר הרבה זמן אני מנסה לחבר אותו למערכת הבית החכם (zwave)
ללא הצלחה.
חשבתי על ניתוק הזרם המרכזי בלוח החשמל על ידי מגען תלת פאזי ושליטה במגעו על ידי

המודול הזה : http://store.zwavecenter.com/index.php? ... duct_id=52

אשמח לדעת האם כל העסק יעבוד כמו שצריך?

במידה וכן אשמח גם להמלצות על מגען מתאים

אני ארכוש את כל הרכיבים והעבודה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך.

בנוסף האם ניתוק וחיבור הזרם למזגן עלול לפגוע בו?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

@alon1
·
מעניין נראה כאילו לקחו מודול של פיברו והכניסו אותו לתוך מארז DIN ללוחות חשמל.

אתה יכול להשתמש גם במודול של פיברו רגיל ולחבר אותו בלוח למגען תלת פאזי זה יעבוד מעולה ואין כל הבדל תפעולי מול הפתרון עם המודול מהלינק מעבר לעיניין אסתטי.

לגבי מגען תלת פאזי יש כאלה בכל חנות חשמל מקצועית, חשוב לדעת מהו הזרם הממותג (אפשר לדעת לפי מפסק ההגנה בלוח חשמל) ואם יש צורך בניתוק 0 שזה אומר 4 מתגים פנימיים במגען במקום 3. תתיעץ עם החשמלאי או שהוא כבר יספק לך את המעגן.
כמה ליניקים מחיפוש מהיר בגוגל:
http://www.dubin.co.il/pl_product~525019~187~9057.htm
http://galbuy.com/index.php?product_id= ... &Itemid=16
http://aviair.co.il/Web/?PageType=9&ItemID=11504


לגבי הפגיעה במזגן זה תלוי בסוג המזגן והבקר שלו, ממה שאני יודע כולם כבר מוגנים מניתוקי חשמל ואין כל בעיה אבל בכל זאת מציע שתתיעץ עם איש המזגנים שלך.

אין לך אופציה לשלוט על המזגן ב IR ?
זה יפשט הכל עם מודול IR

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

ברוב המזגנים היום זה יעבוד
אבל לדעתי תקנה את המודול ואת השאר תשאיר לחשמלאי (למרות שהוא יקח עמלה הוא ידע לבחור את הרכיבים יותר טוב)

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5012
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

איזה מזגן יש לך ??
יכול להיות שהפתרון הרבה יותר פשוט.

במזגני אלקטרה המיני מרכזיים (ברובם) יש בכרטיס ההלקטרוני ביחידה הפנימית 2 מגעים שנקראים CLOCK.
ברגע שנותנים שם פולס (חיבור ומיד ניתוק) המזגן נדלק (אם היה כבוי ) או נכבה (אם הוא היה דלוק).
המתח שם אם אמור להיות 12 וולט ( טכנאי של אלקטרה אמר לי) .

אני בדיוק בשלבי הבדיקה של הנושא עם מזגן מיני מרכזי , תלת פאזי מסוג ג'מייאקה של אלקטרה.
ברגע שאסיים (יקח לי קצת זמן) אני אעלה רשמים.

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון

שליחה

אני ביצעתי את החיבור למגע יבש בלוח בקרה. צריך מודול קובינו flush d ולוקח 10 דקות. מאפש הדלקה וכיבוי אמינים מהוורה.
פשוט לחבר שני חוטים מהמודול למגע clk בלוח בקרה , ולקחת הזנה של 220 למודול מהלוח עצמו.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/

yayu2120
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 665
הצטרף: מאי 2012

פירוט לגבי חיבורים?

שליחה

@urini
·יש אפשרות לתמונות ותרשים איך ניתן לבצע את זה?

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5012
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

urini כתב:אני ביצעתי את החיבור למגע יבש בלוח בקרה. צריך מודול קובינו flush d ולוקח 10 דקות. מאפש הדלקה וכיבוי אמינים מהוורה.
פשוט לחבר שני חוטים מהמודול למגע clk בלוח בקרה , ולקחת הזנה של 220 למודול מהלוח עצמו.
...
·

כן , על זה דיברתי.

מה קורה כשאתה מקצר את 2 ההדקים של ה- CLOCK ? המזגן פועל ?
ומה קורה אם לאחר מכן אתה לוחץ על השלט לכיבוי ?

נשמח לדעת יותר .

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון

שליחה

לבקשת הקהל... :)
מקווה שיעזור לכמה וכמה חברים פה בפורום... אצלי זה עובד מעולה מעל לשנה.

מצורף תרשים.

הרעיון :
1. מגע " יבש" - משמעות - סגירת מעגל בלבד, כלומר ללא מתח. לחברת קובינו יש מוצר כזה, השם: Flush 1D Relay . מה שהוא עושה - מאוד פשוט - סוגר מעגל. מה שנכנס במגע Q , יוצא במגע Q . כלומר - אם מכניסים 24V , סגירת המעגל תוציא 24V . אם מכניסים 220V , סגירת המעגל תוציא 220V , ואם מכניסים חוט בלבד, ללא מתח, סגירת המעגל תתבצע ללא זרם חיצוני - כלומר - מגע יבש.

2. מתח הפעלה למודול - מאחת הפאזות הנכנסות למזגן (220V ... לא משנה איזו) .

3. על הלוח בקרה של המזגן, מחפשים שני מגעים שמסומנים באותיות CLK . זהו מגע יבש להפעלה חיצונית (שעון חשמל, שעון שבת, מתג נוסף וכו'. )

4. החיבורים - כמו התמונה המצורפת.

זה הכל.

כמה טיפים:

1. לוח הבקרה של המזגן לרוב סגור בתוך קופסאת פח. המלצה - את האנטנה של המודול - להוציא מחוץ לקופסא למניעת בעיות קליטה.


2. למודול הזה יש חיישן טמפרטורה שמתחבר אליו - כדאי לחבר את המודול הזה ולמקם אותו לייד פתח כניסת האויר למזגן. זו אינדיקציה טוב מאוד לטמפרטורה של האויר בבית (לא מה שיוצא מתוך המזגן, אלא מה שנשאב לתוכו...) =

3. לוגיקה - הפעלה של המגע באופן טבעי תדליק את המזגן. כיבוי - יכבה. הבעיה מתחילה כאשר מישהו "אחר" הפעיל או כיבה את המזגן ע"י השלט. הפתרון במקרה הזה - בנית תרחישים בורה , כלומר במקום כיבוי והדלקה, יצירת תרחיש כיבוי אשר קודם מדליק את המודול, ממתין 2 שניות, ואז מכבה, וההיפך - תרחיש הפעלה בורה יבצע מיידית כיבוי של המודול, ימתין 2 שניות ואז ידליק.
ככה בעצם ניתן לעקוף מקרים של הפעלה ע"י השלט ולייצר מצב ודאי של גיבוי או הדלקה.

כמה קישורים:
1. המודול של קובינו: http://www.vesternet.com/z-wave-qubino-flush-1d-relay

2. חיישן טמפרטורה -http://qubino.com/products/accessories/

אשמח לענות לעוד שאלות ...
שבת שלום
אורי
נא להרשם/להכנס לחשבון בפורום על מנת לצפות בקבצים או בתמונות המצורפים לשרשור

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5012
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

אגב ,
אורך הכבל של החיישן של הטמפ' הינו כ- 1 מ'.

holyy
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 109
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

אני יכול רק להזהיר שגניבת פאזה ממזגן היא לא פעולה פשוטה כל כך.
מזגן מרכזי צורך כמות לא מבוטלת של זרם ולכן יש חשיבות לטיב המגע של המוליכים בלוח החיבורים של המזגן
כדאי מאד להיזהר כאשר מבצעים חיבור נוסף בלוח החיבורים מפגיעה בטיב המגע של המוליך המקורי
פגיעה כזאת יכולה לגרום להתפתחות של חום ולשריפה

dondi
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1968
הצטרף: פברואר 2005

שליחה

מקפיץ את השרשור.
רק מודול של קובינו עונה על הדרישות? פיברו לא יודע ?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2568
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa

שליחה

dondi כתב:מקפיץ את השרשור.
רק מודול של קובינו עונה על הדרישות? פיברו לא יודע ?
...
·
מודול ממסר מהדגם הקודם (לא החדש) של פיברו גם יעשה את העבודה.
ההבדל הוא שבדגם הקודם אפשר היה להשתמש במגען למיתוג כל מתח בדגם החדש הוא ממתג את מתח הכניסה למודול.

כאחד שמתשתמש גם במודולים של פיברו וגם של קובינו אני נוטה יותר לכיוון הפיברו יש בו הרבה אופציות להגדרה של מקרים מיוחדים בפרמטרים מה שבקובינו לא ממש קיים ודי מציק לי כשאני מנסה ל "התחכם"

dondi
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1968
הצטרף: פברואר 2005

שליחה

קצת עזרה
חיברתי את המודול של פיברו למגע היבש,
כשאני מפעיל אותו אני רואה שהנורה הירוקה של המזגן מתחילה להבהב אבל המזגן לא נדלק (בהדלקה רגילה הנורה הופכת לירוקה קבוע והוא מיד מתחיל לעבוד)
גם כשאני מגשר את המגע היבש באופן ישיר ולא דרך המודול קיימת אותה תופעה.
מדובר על אלקטרה מדגם ג'מייקה 35.

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5012
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

dondi כתב:קצת עזרה
חיברתי את המודול של פיברו למגע היבש,
כשאני מפעיל אותו אני רואה שהנורה הירוקה של המזגן מתחילה להבהב אבל המזגן לא נדלק (בהדלקה רגילה הנורה הופכת לירוקה קבוע והוא מיד מתחיל לעבוד)
גם כשאני מגשר את המגע היבש באופן ישיר ולא דרך המודול קיימת אותה תופעה.
מדובר על אלקטרה מדגם ג'מייקה 35.
...
·
אצלי גם יש תלת פאזי - דגם ג'מיקה 50 ועם הקובינו עובד פרפקט.
גם בדקתי לפני זה שאם אני מקצר את ה-CLK אז המזגן פועל .

dondi
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1968
הצטרף: פברואר 2005

שליחה

שינית משהו חוץ מהגישור?

movieman
סמל אישי של משתמש
חבר מכור קשה
חבר מכור קשה
תגובות: 5012
הצטרף: אוגוסט 2011

שליחה

dondi כתב:שינית משהו חוץ מהגישור?
...
·

לא שיניתי כלום.
רק חיברתי את המודול ואת הסנסור שמתי קרוב לפתח המזגן ביח' הפנימית עצמה.

אגב את המודול עצמו שמתי בתוך קופסה אטומה למים (בכל זאת מדובר במזגן ) .

mikibe
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 7
הצטרף: אוגוסט 2008

שליחה

דומיקון כתב:לבקשת הקהל... :)
מקווה שיעזור לכמה וכמה חברים פה בפורום... אצלי זה עובד מעולה מעל לשנה.

מצורף תרשים.

הרעיון :
1. מגע " יבש" - משמעות - סגירת מעגל בלבד, כלומר ללא מתח. לחברת קובינו יש מוצר כזה, השם: Flush 1D Relay . מה שהוא עושה - מאוד פשוט - סוגר מעגל. מה שנכנס במגע Q , יוצא במגע Q . כלומר - אם מכניסים 24V , סגירת המעגל תוציא 24V . אם מכניסים 220V , סגירת המעגל תוציא 220V , ואם מכניסים חוט בלבד, ללא מתח, סגירת המעגל תתבצע ללא זרם חיצוני - כלומר - מגע יבש.

2. מתח הפעלה למודול - מאחת הפאזות הנכנסות למזגן (220V ... לא משנה איזו) .

3. על הלוח בקרה של המזגן, מחפשים שני מגעים שמסומנים באותיות CLK . זהו מגע יבש להפעלה חיצונית (שעון חשמל, שעון שבת, מתג נוסף וכו'. )

4. החיבורים - כמו התמונה המצורפת.

זה הכל.

כמה טיפים:

1. לוח הבקרה של המזגן לרוב סגור בתוך קופסאת פח. המלצה - את האנטנה של המודול - להוציא מחוץ לקופסא למניעת בעיות קליטה.


2. למודול הזה יש חיישן טמפרטורה שמתחבר אליו - כדאי לחבר את המודול הזה ולמקם אותו לייד פתח כניסת האויר למזגן. זו אינדיקציה טוב מאוד לטמפרטורה של האויר בבית (לא מה שיוצא מתוך המזגן, אלא מה שנשאב לתוכו...) =

3. לוגיקה - הפעלה של המגע באופן טבעי תדליק את המזגן. כיבוי - יכבה. הבעיה מתחילה כאשר מישהו "אחר" הפעיל או כיבה את המזגן ע"י השלט. הפתרון במקרה הזה - בנית תרחישים בורה , כלומר במקום כיבוי והדלקה, יצירת תרחיש כיבוי אשר קודם מדליק את המודול, ממתין 2 שניות, ואז מכבה, וההיפך - תרחיש הפעלה בורה יבצע מיידית כיבוי של המודול, ימתין 2 שניות ואז ידליק.
ככה בעצם ניתן לעקוף מקרים של הפעלה ע"י השלט ולייצר מצב ודאי של גיבוי או הדלקה.

כמה קישורים:
1. המודול של קובינו: http://www.vesternet.com/z-wave-qubino-flush-1d-relay

2. חיישן טמפרטורה -http://qubino.com/products/accessories/

אשמח לענות לעוד שאלות ...
שבת שלום
אורי
...
·
היי,
סליחה על ההקפצה, לא מצאתי תשובות לשאלות שלי :)

1. האם אפשר לקחת מתח למודול מהמתח שנכנס לכרטיס, או שהכרטיס לא מקבל מתח כאשר המזגן כבוי?
2. האם הפתרון הנ"ל מאפשר כיבוי והדלקה בכל מצב (בהנחה שהוגדרו תרחישים כפי שציינת)? (שואל כי קראתי באחד הפוסטים בפורום שלא ניתן לבצע הדלקה אם נעשה כיבוי מהשלט)

ודבר אחרון - הפוסט הזה קצת ישן, האם יש איזה חידוש בנושא? (לגבי מזגן מיני מרכזי של אלקטרה. פתרון IR כמו REMOTEC פחות מתאים כי לא ניתן לדעת בוודאות האם המזגן עובד או לא...)

תודה

dotan_shai
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 235
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

הי ,
אצלי ZXT-120 של REMOTEC , עובד מצויין מול מזגן של תלת פאזי של אלקטרה. וכבונוס אני גם שולט על טמפ' ומוד המזגן. אצלי עובד מול Smartthings ולא וורה. אתה יכול לראות הדגמה קצרה אם תכנס ללינק שבחתימה שלי. ד"א ה ZXT-120 שאצלי מחליף שלט RC3 של אלקטרה עם קוד 276. פשוט וקל.
פורום משתמשי Smartthings בישראל
https://www.facebook.com/groups/SmartThingsUsersIsrael/

mikibe
חבר שרק התחיל
חבר שרק התחיל
תגובות: 7
הצטרף: אוגוסט 2008

שליחה

ואם המזגן הודלק ע״י השלט הרגיל ואז הדלקת אותו באמצעות הZXT, או ההפך?
אין לך חיווי לגבי המצב, וזה יוצר בלאגן, לכן לא אהבתי את הפתרון הזה.

dotan_shai
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 235
הצטרף: נובמבר 2015

שליחה

@mikibe
זה נכון מה שכתבת לגבי מזגן מיני מרכזי אבל אני חי עם זה, ד"א אם מכבים אז בנקודת שליטה דולקת נורית אדומה וזה מה שקובע. אבל זה לא נכון לגבי מזגן רגיל שבו יש לי תצוגה מוקרנת על המזגן של הטמפ. ושל המצב , מה שמוקרן זה מה שנכון. במקרה זה גם אין תצוגה בשלט.... לשיקול דעתך....
פורום משתמשי Smartthings בישראל
https://www.facebook.com/groups/SmartThingsUsersIsrael/