עזרה בחיבור מודול לשני נורות...?

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

ברשותי מודול של FIBARO 2X1.5 שאני מעוניין לחבר לשני נורות שונות שמחוברות לשני מפסקים שונים ולא מצאתי מדריך מתאים שאלתי היא:

1. כיצד ניתן לחבר אותם כאשר הם מחוברים כל נורה למפסק נפרד..?
2. לנורות יש גם כבל ארקה צהוב לאן מחברים אותו במודול אם בכלל..?

אשמח במידה וניתן לתרשים מסודר או הסבר מפורט תודה..

ZvikaZ
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 62
הצטרף: יולי 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #2 

@smargi
·
את המדריך שלי כבר קראת?
http://www.hometheater.co.il/vt256775.html

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #3 

קראתי את המדריך אנסה לפעול לפי הכתוב... שאלות נוספות :

1. מה קורה עם חוט הארקה לאן מחברים אותם כי הם קיימים בחיבור בגוף התאורה הקיים..?
2. האם ניתן לאחר הוספת המודול להחליף את המתגים למתגים קפיצים האם זה מתאים ועובד...?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #4 

1. אם הנורה שלך אכן מחוברת להארקה, השאר אותה מחוברת ישירות (לא דרך המודול).
2. המודול יודע לעבוד גם עם מתגים קפיציים, אבל תצטרך לבצע שינוי לאחד הפרמטרים (פרמטר 14 יצטרך להיות 0 ולא 1).
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #5 

מעורר מחדש את הפוסט כי לאחר קריאה במדריכים ובנסיון לחבר קצת הלכתי לעיבוד אשמח במידה ומישהו יכול לצייר סרטוט קטן או הסבר צעד אחרי צעד ( כמובן מאוד אעריך את זה ) כיצד מחברים את המודול של פיברו FGS-222 לשתי נורות שונות עם שני מתגי קיר נפרדים לכל אחד...

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #6 

עבודות חשמל צריכות להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך.

מקווה שזה יעזור לו:

[imgbig]http://i68.tinypic.com/5bqvsy.png[/imgbig]
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #7 

cafri כתב:עבודות חשמל צריכות להתבצע על-ידי חשמלאי מוסמך.

מקווה שזה יעזור לו:

[imgbig]http://i68.tinypic.com/5bqvsy.png[/imgbig]
...
·סחתיין עליך זה הסרטוט הכי ברור שראיתי עד היום..כולל הנושא של מתג מחליף.
שאפו.

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #8 

קודם כל תודה רבה על הסרטוט.. (Y) שאלה נוספת לפי מה שאני מבין הסרטוט מראה את אופי החיבור גם לגבי מפסק מחליף כלומר אם שני הנורות מחוברות לשני מפסקים רגילים ללא מחליפים אז פשוט להתעלם בסרטוט משני מפסקים בחיבור...?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #9 

משום מה הבנתי שלכל נורה אצלך יש שני מתגי קיר.

הנה שרטוט עבור מתג בודד לכל נורה:

תמונה
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #10 

תודה גדולה על המאמץ והשרטוט... אנסה היום.

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #11 

smargi כתב:אנסה היום.
...
הצלחת? עבד?
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #12 

הי..

בדיוק היום התעסקתי עם זה ואני שמח לבשר כי לאחר השימוש בתרשים הכל עובד כפי שצריך אז קודם כל תודה.

גם את העניין שלאחר הוספת המודול ל-VERA אני רואה שלוש נורות הבנתי לאחר קריאה פה בפורום שזה איזה שטות של ה-VERA בכל הקשור למודול של הזה שהוא רואה סוג של אבא ובן.. אבל בסוף הסתדרנו גם עם זה על-ידי הוספת קוד להפעלה ל-VERA שבעצם "מעלים" את ה"אבא" של המפסקים ומשאיר רק את הנכונים.

יש שאלה אחת נוספת פתוחה אם אני לוקח מודול נוסף של FIBARO 2X1.5 ורוצה לחבר אותו רק לנורה אחת האם עדיין ב-VERA אני יראה שהוא מוסיף אוטמטית שלושה מנורות ורק אחת פועלת או שיש שיטה לחבר את המודול בצורה שונה ככה ש-VERA יוסיף ויראה רק נורה בודדת...?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #13 

הVera אכן יוסיף שלושה רכיבים.
כמו שאתה מעלים את ״השלישי המיותר״ תוכל להעלים את הנורה שאתה לא משתמש בה, אבל....... -

במקום להעלים את השני, תוכל לחבר מתג נוסף, שלא מדליק נורה, אלא משמש לביצוע לוגיקה מסויימת.

למשל: פתיחת / סגירת כל התריסים, כיבוי כל המנורות בבית, וכד׳.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #14 

רגע הלכתי לעיבוד קצת... כיצד ניתן מחיבור של המודול מאחורי מפסק תאורה לבצע פעולות לוגיות כמו לסגור תריסים וכו'... ?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #15 

אתה מחבר מפסק נוסף למודול (S2), לפי התרשים.
אתה לא מחבר נורה למודול (Q2).

עכשיו, כשמישהו ״מדליק״ את ״נורה״ 2, תגדיר בVera מה שאתה רוצה שיקרה: למשל, שיופעל תרחיש שיסגור את כל התריסים.
אל תשכח בסוף התרחיש ״לכבות״ את ״נורה״ 2, בשביל להיות מוכן לפעם הבאה שירצו להשתמש במתג.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #16 

מרענן קצת את השירשור בתקווה לפתור כמה בעיות נוספות.

חברתי את המודול של פיברו 2X1.5 לשני נורות שלכל אחד מהם מפסק רגיל (לא קפיצי) נפרד והמצב הוא כזה המפסק באופן עצמאי עןובד תקין כלומר מדליק ומכבה תקין מצב זה עובד גם דרך הוורה הקונטרולר מדליק ומכבה את הנורות אך יש כמה בעיות שאשמח לפיתרון במידה ומישהו התנסה ויודע מה לעשות בנוגע להם:

1. כאשר אני מדליק את הנורה באופן ידני אין חיווי למצב הנורה בוורה כיצד ניתן לפתור זאת...?

2. כאשר אני מדליק את הנורות דרך הוורה לא ניתן לכבות באופן ידני את הנורות דרך המפסק הם פשוט נשארות דלקות עד לכיבוי דרך הוורה כאילו המתג לא קיים ואין לו שימוש מה ניתן לעשות בנידון...?

3. האם יש צורך להגדיר בוורה את סוג המתג בקיר(רגיל או קפיצי)..? ואם כן כיצד...?

תודה מראש לעונים..:D

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 25 פעמים

שליחה #17 

נשמע לי שהחיבור לא התבצע כמו שצריך
כשמדליקים מהמתג אפשר לכבות מהורה?

smargi פותח השרשור
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 391
הצטרף: אפריל 2005
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #18 

yakovst3 כתב:נשמע לי שהחיבור לא התבצע כמו שצריך
כשמדליקים מהמתג אפשר לכבות מהורה?
...
לא המצב הוא שהמתג מדליק ומכבה רגיל וכך גם מהוורה הוא מדליק ומכה דרך הקונטרולר כולמר כל אחד לחוד עובד בצורה
עצמאית אך לא ביחד....

yakovst3
חבר פעיל מאוד
חבר פעיל מאוד
תגובות: 296
הצטרף: נובמבר 2015
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 25 פעמים

שליחה #19 

smargi כתב:
...
...
לא המצב הוא שהמתג מדליק ומכבה רגיל וכך גם מהוורה הוא מדליק ומכה דרך הקונטרולר כולמר כל אחד לחוד עובד בצורה
עצמאית אך לא ביחד....
...
·אז לדעתי כנראה בטעות המתג מחובר לנורה במקום למודול
תעבור על צורת החיבור המדוייקת ואם אתה מסתבך תעלה תמנה של החיבורים (היציאה מהמפסק צריכהלהיות מחוברת לחיבור S
1 במודול)

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”