שלום לכולם
אנינמנסה להתקין מערכת אינטרקום של אנטקו
והסתבכתי עם המקודד,
אז ככה כאשר אני מנתק את המנעול החשמלי, לוחץ את הקוד, ומודד את המתח מקבל בערך 13 וולט
כאשר אני מחבר את המנעול אני כמעט ולא מקבל מתח בהדקים בגלל זה לא נפתח לי השער.
החלפתי מנעול בחדש ללא הועיל.
החלפתי שנאי מ 1a ל 2.5 a ללא הועיל.
יכול להיות שהממסר של האינטרקום דפוק?
מישהו נתקל בבעיה ויכול לעזור?
תודה
ערן
מתח במנעול חשמלי
לא התייחסת למספר סוגיות חשובות...:
האם הספק של מערכת האינטרקום AC או DC?
האם המנעול AC או DC?
בכל מקרה, רצוי להפריד בין מתח האינטרקום למתח של המנעול, זאת אומרת שעדיף לך להשתמש בשני ספקים שונים!
ספק אחד יספק אנרגיה למערכת האינטרקום ובמקום לתת מתח למנעול הוא יפעיל ממסר צעד.
ועל המהדקים של ממסר הצעד תספק אנרגיה בתור למנעול מספק שני.
על ידי הפרדה כזו תוכל להרוויח מספר יתרונות:
- ביטול רעשי רקע בזמן עבודה רגיל ובעיקר בצלצול.
- עמידות הרבה יותר טובה של השנאים היות והעומס מתחלק.
- תוכל לבחור בפתיחה רועשת של הדלת (מתח AC) או פתיחה שקטה (DC).
מקווה שעזרתי.
נ.ב. תוודה ששני הגידים של המנעול בעלי התנגדות של 10 אום ומעלה.....
האם הספק של מערכת האינטרקום AC או DC?
האם המנעול AC או DC?
בכל מקרה, רצוי להפריד בין מתח האינטרקום למתח של המנעול, זאת אומרת שעדיף לך להשתמש בשני ספקים שונים!
ספק אחד יספק אנרגיה למערכת האינטרקום ובמקום לתת מתח למנעול הוא יפעיל ממסר צעד.
ועל המהדקים של ממסר הצעד תספק אנרגיה בתור למנעול מספק שני.
על ידי הפרדה כזו תוכל להרוויח מספר יתרונות:
- ביטול רעשי רקע בזמן עבודה רגיל ובעיקר בצלצול.
- עמידות הרבה יותר טובה של השנאים היות והעומס מתחלק.
- תוכל לבחור בפתיחה רועשת של הדלת (מתח AC) או פתיחה שקטה (DC).
מקווה שעזרתי.
נ.ב. תוודה ששני הגידים של המנעול בעלי התנגדות של 10 אום ומעלה.....