בעיה במזגן עילי אלקטרה
שלום,
יש לי מזגן אלקטרה 2.5 כוח בן 6 בערך, ויש לי בעיה:
כשאני מדליק את המזגן לאחר שלא היה בשימוש בערך יממה הפקק שלו קופץ (לא של כל הבית). אחרי שאני מרים את הפקק המזגן עובד כרגיל - אפשר לשמוע את המדחס נכבה ונדלק לסירוגין.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה,
ניר
יש לי מזגן אלקטרה 2.5 כוח בן 6 בערך, ויש לי בעיה:
כשאני מדליק את המזגן לאחר שלא היה בשימוש בערך יממה הפקק שלו קופץ (לא של כל הבית). אחרי שאני מרים את הפקק המזגן עובד כרגיל - אפשר לשמוע את המדחס נכבה ונדלק לסירוגין.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה,
ניר
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8560
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 176 פעמים
- קיבל תודות: 394 פעמים
ואם אתה מדליק את המזגן אחרי שלא היה בשימוש שעה (ולא יממה) - זה גם קורה או שלא?
בעקרון לא צריך להיות הבדל. למזגן יש צריכת זרם גבוהה ברגע ההתנעה. ייתכן שהמאמ"ת שלך "מגמגם" או שהוא גבולי, תיתכן בעיה בקבל שבמזגן.
ממליץ שתזמין חשמלאי מוסמך שיבדוק את זה. הוא יוכל לבדוק צריכת זרם בהתנעה, וכד'.
בעקרון לא צריך להיות הבדל. למזגן יש צריכת זרם גבוהה ברגע ההתנעה. ייתכן שהמאמ"ת שלך "מגמגם" או שהוא גבולי, תיתכן בעיה בקבל שבמזגן.
ממליץ שתזמין חשמלאי מוסמך שיבדוק את זה. הוא יוכל לבדוק צריכת זרם בהתנעה, וכד'.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!
@איינשטיין
·
תודה על התגובה המהירה.
אם אני מדליק את המזגן רק שעה אחרי שלא עבד הפקק לא קופץ.
אז אני מבין שזו בעיה שקשורה לחשמל ולא למזגן?
לפני שנתיים החליפו אצלי את הלוח חשמל, על המתג של המזגן רשום: C16.
עד לפני שבועיים לא היו בעיות.
·
תודה על התגובה המהירה.
אם אני מדליק את המזגן רק שעה אחרי שלא עבד הפקק לא קופץ.
אז אני מבין שזו בעיה שקשורה לחשמל ולא למזגן?
לפני שנתיים החליפו אצלי את הלוח חשמל, על המתג של המזגן רשום: C16.
עד לפני שבועיים לא היו בעיות.
- clubnet
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5246
- הצטרף: אפריל 2005
- שם מלא: clubnet
- נתן תודות: 9 פעמים
- קיבל תודות: 189 פעמים
אם המזגן עובד ולאחר מכאן, הפקק קופץ משמעות הדבר "שהפקק" בלוח שלך לא תקין.NirEven כתב:שלום,
יש לי מזגן אלקטרה 2.5 כוח בן 6 בערך, ויש לי בעיה:
כשאני מדליק את המזגן לאחר שלא היה בשימוש בערך יממה הפקק שלו קופץ (לא של כל הבית). אחרי שאני מרים את הפקק המזגן עובד כרגיל - אפשר לשמוע את המדחס נכבה ונדלק לסירוגין.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה,
ניר...
יכול להיות שהוא חלש מידי, או לוקח זרם..
בכל אופן זה בעיה בפקק בלבד..
- clubnet
- חבר מכור קשה

- תגובות: 5246
- הצטרף: אפריל 2005
- שם מלא: clubnet
- נתן תודות: 9 פעמים
- קיבל תודות: 189 פעמים
ממש לא המזגן, כי הפקק שלו ישר נופל, לכן האופציה היא..NirEven כתב:@clubnet
·
תודה על המענה,
כבר הייתי בטוח שיש בעיה במזגן אז אני פחות דואג.
אני אזמין חשמלאי....
שהפקק נשרף/תקול, סתם כזה בישביל הניסיון גש לארון, תנסה לראות האם יוצא ריח מאיזור הפקק?
תעדכן..
תגיד לחשמלאי שיתקין פקק טיפה גבוה ביחס למזגן.
- איינשטיין
- חבר שלא מהעולם הזה

- תגובות: 8560
- הצטרף: אוקטובר 2007
- מיקום: קרית יאבוייה
- נתן תודות: 176 פעמים
- קיבל תודות: 394 פעמים
מאמ"ת הוא המונח המדוייק (מפסק אוטומטי מגנטי תרמי).
למאור שמים מאמ"ת של 10A.
לשקע כח רגיל שמים 16A.
אם המזגן לא מחובר בקו ישיר ללוח החשמל, ומדובר במזגן לא קטן, אז ייתכן ש-16A יהיה גבולי (תלוי מי הצרכנים האחרים על אותו קו).
הכל - דברים בסיסיים שחשמלאי יוכל לבדוק, ליעץ ולתקן לפי הצורך.
למאור שמים מאמ"ת של 10A.
לשקע כח רגיל שמים 16A.
אם המזגן לא מחובר בקו ישיר ללוח החשמל, ומדובר במזגן לא קטן, אז ייתכן ש-16A יהיה גבולי (תלוי מי הצרכנים האחרים על אותו קו).
הכל - דברים בסיסיים שחשמלאי יוכל לבדוק, ליעץ ולתקן לפי הצורך.
חיים פעם אחת, נצלו כל רגע להנות מהם!