שליטה במזגן עם ZXT120, במקביל לשלט רגיל

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
ZvikaZ פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 62
הצטרף: יולי 2016
נתן תודות: 0
קיבל תודות: 3 פעמים

שליחה #1 

שלום לכולם.
בסופו של דבר קניתי ZXT120, התקנתי אותו עם ה openhab, מצאתי את הקוד המתאים (נראה כך...), ובגדול זה עובד בסדר - כיבוי, הדלקה, שינוי טמפ' ועוצמת מאוורר.

הבעיה מתחילה כאשר "מתערבים" עם השלט הרגיל של המזגן - אז הפקודות שמגיעות מה ZXT 'מתהפכות'.
למשל, אם אני מכבה בתוכנה, אז 'קירור' בתוכנה - מדליק את המזגן (שזה הגיוני).
אבל אם אני מכבה בשלט, אז 'קרור' בתוכנה לא עושה כלום, ו'כיבוי' בתוכנה - מדליק.
לעומת זאת, אם אני מכבה בתוכנה, ומדליק מהשלט, אז 'קרור' מהתוכנה - מכבה (!), ואז 'כבוי' - מדליק.

מישהו נתקל בתופעה דומה?
האם יכול להיות שהקוד שמצאתי לא באמת מתאים?
בנוסף, יש לי גם פקודת RESUME, שלא חקרתי לעומק, אבל נראה שהיא מתנהגת די דומה ל'קרור' - מישהו מכיר מה היא אמורה לעשות?

אני מחפש רצף פעולות, שיהיה FOOLPROOF - שאוכל לדעת שאחרי שעשיתי אותו מהתוכנה, אז המזגן יהיה בוודאות דולק.
תודה רבה.

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #2 

@ZvikaZ
הכל תלוי האם המזגן שלך תומך / משתמש בשתי פקודות שונות להדלקה ולכיבוי או באותה פקודה (בעצם פקודת "שינוי מצב").

המזגן שלי משתמש באותה פקודה, ואכן שימוש בשלט המקורי גורם לבעיות שתארת.

הפתרון שלי היה "להעלים" את השלט המקורי, ומדליקים את המזגן באחת משתי אפשרויות:
* אפליקציות בניידים / טאבלטים וכו'
* שימוש בשלט / מתג אשר שולטים על מתג וירטואלי (או relay שלא מחובר אליו כלום). כאשר הבקר מזהה שינוי של המתג הנ"ל, הוא מבצע את הלוגיקה שאני מגדיר (הדלקה, כיבוי, בחירת חימום / קרור וטמפרטורה לפי לוגיקה שהגדרתי וכד').
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”