שלושה מודולים שלא עובדים
הי,
אני צריך עזרה!!
מאז עדכון הגירסה, יש לי 3 מודולים שעושים בעיות, וכבר כמה ימים שלא מצליח לסדר אותם:
1. סנסור לדלת מסוג Aeotec door sensor, אחרי חצי שנה שעבד מעולה ויציב, פתאום החל מדי פעם לתת השהיה מרגע פתיחת הדלת ועד הדלקת האור, עד שהפסיק לעבוד לגמרי ועכשיו יש הודעה Can't detect device.
2. חיישן תנועה מדגם Everspring SP103, אומנם עובד אך נותן לי הודעת שגיאה Failed at: Setting user configuration.
פרט להוספת פרמטר 3 והגדרה של 10 שניות, לא שיניתי משהו אחר בהגדרות.
3. חיישן תנועה נוסף מדגם Everspring SP103, במשך זמן רב היתה הודעה "waiting for wakeup".. (גם לאחר שעברו מהלכי לילה ולחיצה על הכפתור מאחורה).
אתמול עשיתי לו Unpair ואחכ שוב Pairing ועכשיו נותן הודעת שגיאה: "Please wait! Getting the manufacture"
יש למישהו רעיון מה עלי לעשות?
תודה
אני צריך עזרה!!
מאז עדכון הגירסה, יש לי 3 מודולים שעושים בעיות, וכבר כמה ימים שלא מצליח לסדר אותם:
1. סנסור לדלת מסוג Aeotec door sensor, אחרי חצי שנה שעבד מעולה ויציב, פתאום החל מדי פעם לתת השהיה מרגע פתיחת הדלת ועד הדלקת האור, עד שהפסיק לעבוד לגמרי ועכשיו יש הודעה Can't detect device.
2. חיישן תנועה מדגם Everspring SP103, אומנם עובד אך נותן לי הודעת שגיאה Failed at: Setting user configuration.
פרט להוספת פרמטר 3 והגדרה של 10 שניות, לא שיניתי משהו אחר בהגדרות.
3. חיישן תנועה נוסף מדגם Everspring SP103, במשך זמן רב היתה הודעה "waiting for wakeup".. (גם לאחר שעברו מהלכי לילה ולחיצה על הכפתור מאחורה).
אתמול עשיתי לו Unpair ואחכ שוב Pairing ועכשיו נותן הודעת שגיאה: "Please wait! Getting the manufacture"
יש למישהו רעיון מה עלי לעשות?
תודה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@yaya77
·
גם אצלי זה התחיל לאחר עידכון לגירסא אחרונה עם דימרים של פיברו, הם מופיעים כ "Can't Detect Device" אבל הכל עובד תקין.
גם ב Failed at: Setting user configuration נתקלתי בכמה מקרים. ולא רק בגיסא החדשה, הפתרונות שעבדו:
1. בטריה.
2. הגדרות לא נכונות של פרמטרים או פרמטרים שגויים (לדוגמא אורך בתים)
2. הגדרות לא נכונות של סוג המודול בזמן Pairing
ההודעה "Please wait! Getting the manufacture" מופיעה כשהבקר לא מזהה את סוג המודול /יצרן אפשר להגדיר ידנית ע"י הוספת הערך המתאים תחת תת תפריט Advanced של המודול
הערכים:
device_type = סוג המודול, נראה כך בדימר של פיברו urn:schemas-upnp-org:device:DimmableLight:1
device_file = קובץ המודול, נראה כך בדימר של פיברו D_DimmableLight1.xml
device_json = קובץ המודול, נראה כך בדימר של פיברו D_DimmableLight1.json
הקבצים האלה קיימים במערכת וניתן לראות אותם תחת apps >develop apps >Luup files
אם יש לך מודול דומה תעתיק את הערכים אם לא תנסה להשיג את הערכים ממי שיש לו, הערכים בדרך כלל זהים במודולים שמבצעים את אותה הפעולה.
·
גם אצלי זה התחיל לאחר עידכון לגירסא אחרונה עם דימרים של פיברו, הם מופיעים כ "Can't Detect Device" אבל הכל עובד תקין.
גם ב Failed at: Setting user configuration נתקלתי בכמה מקרים. ולא רק בגיסא החדשה, הפתרונות שעבדו:
1. בטריה.
2. הגדרות לא נכונות של פרמטרים או פרמטרים שגויים (לדוגמא אורך בתים)
2. הגדרות לא נכונות של סוג המודול בזמן Pairing
ההודעה "Please wait! Getting the manufacture" מופיעה כשהבקר לא מזהה את סוג המודול /יצרן אפשר להגדיר ידנית ע"י הוספת הערך המתאים תחת תת תפריט Advanced של המודול
הערכים:
device_type = סוג המודול, נראה כך בדימר של פיברו urn:schemas-upnp-org:device:DimmableLight:1
device_file = קובץ המודול, נראה כך בדימר של פיברו D_DimmableLight1.xml
device_json = קובץ המודול, נראה כך בדימר של פיברו D_DimmableLight1.json
הקבצים האלה קיימים במערכת וניתן לראות אותם תחת apps >develop apps >Luup files
אם יש לך מודול דומה תעתיק את הערכים אם לא תנסה להשיג את הערכים ממי שיש לו, הערכים בדרך כלל זהים במודולים שמבצעים את אותה הפעולה.
תודה 
1. הבעיה שזה לא מתבטא רק בחיווי, חוץ מההודעה Cant Detect Device הסנסור הפסיק גם לעבוד.
2. לגבי ההודעה Failed at: Setting user configuration, הסוללות חדשות וגם בוורה מראה 100%. אולי זה אכן הפרמטר 3 שהכנסתי עם ערך 10 שניות (הנחתי שהגדרת הפרמטר בסנסור הזה, זהה למה שהכנסתי במולטיסנסור של Aeotec, אני רוצה להגדיר שאחרי 10 שניות מהפעלת הטריגר הראשון, הסנסור יהיה מוכן לקבל טריגר חדש)
3. אחרי מה שרשמת שמתי לב שבוורה באמת אין חיווי של מצב הסוללה וגם האייקון לא נראה כמו גלאי תנועה. אז כנראה אתה צודק וזה הוגדר כמודול אחר. - אנסה לשנות בערב..
1. הבעיה שזה לא מתבטא רק בחיווי, חוץ מההודעה Cant Detect Device הסנסור הפסיק גם לעבוד.
2. לגבי ההודעה Failed at: Setting user configuration, הסוללות חדשות וגם בוורה מראה 100%. אולי זה אכן הפרמטר 3 שהכנסתי עם ערך 10 שניות (הנחתי שהגדרת הפרמטר בסנסור הזה, זהה למה שהכנסתי במולטיסנסור של Aeotec, אני רוצה להגדיר שאחרי 10 שניות מהפעלת הטריגר הראשון, הסנסור יהיה מוכן לקבל טריגר חדש)
3. אחרי מה שרשמת שמתי לב שבוורה באמת אין חיווי של מצב הסוללה וגם האייקון לא נראה כמו גלאי תנועה. אז כנראה אתה צודק וזה הוגדר כמודול אחר. - אנסה לשנות בערב..
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@yaya77
·
בבקשה,
מקווה שמשהוא ממה שכתבתי יעזור.
לגבי הערך 10 בפרמטר שים לב לכמות הבתים "Data Size" שאתה מגדיר בזמן הגדרת הפרמטר זה צריך להיות 2 byte dec
ולפעמים אפילו שזה נכון משהוא לא עובד (באג) וצריך לשנות ל byte dec 4 למרות שלא מדובר ב 4 בתים.
בקיצור צריך לשחק קצת.
·
בבקשה,
מקווה שמשהוא ממה שכתבתי יעזור.
לגבי הערך 10 בפרמטר שים לב לכמות הבתים "Data Size" שאתה מגדיר בזמן הגדרת הפרמטר זה צריך להיות 2 byte dec
ולפעמים אפילו שזה נכון משהוא לא עובד (באג) וצריך לשנות ל byte dec 4 למרות שלא מדובר ב 4 בתים.
בקיצור צריך לשחק קצת.