מדידת צריכה מהמונה הראשי
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@ahiel
·
אני משתמש בזה:
http://qubino.com/products/smart-meter
התמיכה בVERA קצת מוגבלת, מהתמיכה של VERA הבטיחו שיתקנו בקרוב.
מיכוון שיש לי בקר מקביל של Domoticz חיברתי אותו גם אליו ושם כבר רואים גברים מענינים כמו גראפים של צריכה.
·
אני משתמש בזה:
http://qubino.com/products/smart-meter
התמיכה בVERA קצת מוגבלת, מהתמיכה של VERA הבטיחו שיתקנו בקרוב.
מיכוון שיש לי בקר מקביל של Domoticz חיברתי אותו גם אליו ושם כבר רואים גברים מענינים כמו גראפים של צריכה.
·אשמח לדעת איך חיברת אותו בארון וכן מדובר על מודד לפאזה אחת, האם יש לך תחת פאזי , אם כן מה עשית ?, שמת 3 ?Grappa כתב:@ahiel
·
אני משתמש בזה:
http://qubino.com/products/smart-meter
התמיכה בVERA קצת מוגבלת, מהתמיכה של VERA הבטיחו שיתקנו בקרוב.
מיכוון שיש לי בקר מקביל של Domoticz חיברתי אותו גם אליו ושם כבר רואים גברים מענינים כמו גראפים של צריכה....
תודה,
עודד
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@brillix:
·
אצלי החשמל זה פאזה אחת וחיברתי את היחידה בלוח החשמל אחרי ממסר הפחת (נגד התחשמלות).
עד כמה שידוע לי אין להם מודול של 3 פאזות.
שים לב למוצר הזה שדורש פחות התערבות בחיבור וקצת שונה בגישה אבל יש גם גירסא ב3 פאזות:
http://www.vesternet.com/z-wave-aeon-la ... ower-meter
החיסרון של המוצר בשל היותו clamp meter ולא חיבור ישיר למעגל היא חוסר היכולת למדוד את הפרמטרים הבאים (שאולי לא חשובים לך) V (Voltage), Power factor,
·
אצלי החשמל זה פאזה אחת וחיברתי את היחידה בלוח החשמל אחרי ממסר הפחת (נגד התחשמלות).
עד כמה שידוע לי אין להם מודול של 3 פאזות.
שים לב למוצר הזה שדורש פחות התערבות בחיבור וקצת שונה בגישה אבל יש גם גירסא ב3 פאזות:
http://www.vesternet.com/z-wave-aeon-la ... ower-meter
החיסרון של המוצר בשל היותו clamp meter ולא חיבור ישיר למעגל היא חוסר היכולת למדוד את הפרמטרים הבאים (שאולי לא חשובים לך) V (Voltage), Power factor,
דיברתי היום עם התמיכה שלהם, הם אמרו שהם לא מכירים בעיות עם הsmart meter....Grappa כתב:@ahiel
·
אני משתמש בזה:
http://qubino.com/products/smart-meter
התמיכה בVERA קצת מוגבלת, מהתמיכה של VERA הבטיחו שיתקנו בקרוב....
בכל אופן מי שרוצה להתקין (על אחריותו כמובן) גרסת בטא של הfirmware הבא יכול להכנס לכאן:
http://support.getvera.com/customer/por ... es/2466977
יש שם רשימה של כל הרכיבים שהם הוסיפו תמיכה מובנית בהם...
·
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ahiel כתב:@Grappa
·תודה רבה על המידע. עוד שאלה קטנה:
חוץ מה-smart meter שחיברת היית צריך לחבר גם עוד משהו? לדוג':
BICOM432-40-WM1 Bistable Switch
IKA232-20/230 V – Contactor
?...
באם רוצים רק למדוד זרם אין צורך באף מוצר נוסף ה smart meter עושה את העבודה.
קח בחשבון שההתקנה תלויה בניתוק הזרם לכל הבית ובעבודה של חשמלאי בלוח החשמל תוך יצירת נתק בחיבורים של הזנת פאזה ואפס והעברה שלהם דרך המודול, זה יותר מורכב מחיבור מודול דימר או תריס.
יש אופציה לחבר ממסר חיצוני בחיווט או באינפרה אדום במידה ותרצה ליצר גם הפעלה של משהוא, אני עדיין לא השתמשתי בזה ולא יודע איך זה עובד.
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך ואין בהמלצות שלי הצעה לבצע אותם בדרך אחרת.
·ahiel כתב:@Grappa
·קניתי את הרכיב, חשמלאי הרכיב לי אותו. ועכשיו אני לא מצליח להעביר אותו למצב inclusions, יצא לך במקרה להיתקל בבעיה כזו?
איך אתה סינכרנת אותו. תודה....
איזה קנית ??
חד פאזי או תלת פאזי ??
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ahiel כתב:@Grappa
·קניתי את הרכיב, חשמלאי הרכיב לי אותו. ועכשיו אני לא מצליח להעביר אותו למצב inclusions, יצא לך במקרה להיתקל בבעיה כזו?
איך אתה סינכרנת אותו. תודה....
תתחדש
ממה שאני זוכר חיברתי אותו קודם בחוץ לפני שהרכבתי בלוח.
מעבירם את ה VERA למצב inclusions ואז מחברים את הרכיב לחשמל, יש 60 שניות לאחר חיבור החשמל שבהם המודול במצב inclusions.
קצת טריקי
אופציה אחרת זה להחזיק את הלחצן עליו לחוץ ל2-3 שניות - לא תמיד עבד לי.
יש לך את ה PDF עם ההנחיות?
@Grappa
·כן ניסיתי לפי ההוראות האלו:
http://qubino.com/downloads-pdf/?A
הבעיה שלי שכבר הזמנתי חשמלאי שיתקין את זה....
בטוח שהלד הירוק מהבהב מהר אחרי 2 שניות?
·כן ניסיתי לפי ההוראות האלו:
http://qubino.com/downloads-pdf/?A
הבעיה שלי שכבר הזמנתי חשמלאי שיתקין את זה....
בטוח שהלד הירוק מהבהב מהר אחרי 2 שניות?
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·ahiel כתב:@Grappa
·כן ניסיתי לפי ההוראות האלו:
http://qubino.com/downloads-pdf/?A
הבעיה שלי שכבר הזמנתי חשמלאי שיתקין את זה....
בטוח שהלד הירוק מהבהב מהר אחרי 2 שניות?...
אני זוכר שהיה שינוי בקצב ההיבהובים לא זוכר בדיוק את הנסיבות
לצערי נראה לי שאין מנוס מלפרק ולנסות הכל בחוץ, אני תמיד ממליץ להפעיל את המודולים לפני ההתקנה שלהם בחוץ ולפני התקנה באמצעות תקע חשמל למוליכים פתוחים (זהירות חשמל).
לפי ההנחיות האלו:
 auto-inclusion (works for about 5 seconds after
connected to power supply) or
 press service button S for more than 2 second
NOTE: For auto-inclusion procedure, first set main
controller into inclusion mode and then connect module to
power supply.
אם לא צור קשר עם התמיכה שלהם יש שם בחור "מרקו" מגיב די מהר
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@ahiel
·
בדקתי את העיינין לעומק וזה לא היה פשוט.
מגיע להחברה של qubino ציון שלילי ענק בממשק משתמש והתאמה ללקוח בא נגיד שבמהלך הבדיקה השתמשתי בהרבה קללות עסיסיות
הטימטום כאן הוא גדול במיוחד כשמדובר במוצר שמתוקן בהזנה הראשית של לוח החשמל ויש כאן מצב של "ביצה ותרנגולת"
כדי לעשות Inclusion עם הבקר (VERA) יש צורך לנתק את המודול מהחשמל להעביר את הבקר (VERA) למצב Inclusion ואז לחבר את המודול לחשמל.
אבל איך אפשר לעשות זאת כשאין חשמל????
נסה לחבר את ה VERA למקור חשמל שלא קשור ללוח החשמל הראשי אצלך (שכנים) תעביר אותה למצב Inclusion נתק את ההזנה הראשית ליחידה העבר את ה VERA למצב Inclusion ואז חבר את ההזנה הראשית בחזרה.
בהצלחה.
·
בדקתי את העיינין לעומק וזה לא היה פשוט.
מגיע להחברה של qubino ציון שלילי ענק בממשק משתמש והתאמה ללקוח בא נגיד שבמהלך הבדיקה השתמשתי בהרבה קללות עסיסיות
הטימטום כאן הוא גדול במיוחד כשמדובר במוצר שמתוקן בהזנה הראשית של לוח החשמל ויש כאן מצב של "ביצה ותרנגולת"
כדי לעשות Inclusion עם הבקר (VERA) יש צורך לנתק את המודול מהחשמל להעביר את הבקר (VERA) למצב Inclusion ואז לחבר את המודול לחשמל.
אבל איך אפשר לעשות זאת כשאין חשמל????
נסה לחבר את ה VERA למקור חשמל שלא קשור ללוח החשמל הראשי אצלך (שכנים) תעביר אותה למצב Inclusion נתק את ההזנה הראשית ליחידה העבר את ה VERA למצב Inclusion ואז חבר את ההזנה הראשית בחזרה.
בהצלחה.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@ahiel
·
מכיוון שנכנסתי לזה אתמול החלטתי לשפר כמה דברים על הדרך.
אז ככה המודול כולל בתוכו גם ממסר (לא בדיוק אבל דומה) שנשלט ב z-wave כמו מודול של פיברו ואופציה לשליטה על ממסר חיצוני ב IR סה"כ 2 מגענים
באופציה ב IR נדרש מודול נוסף שמתאים לזה.
באופציה עם הממסר נדרש ממסר חיצוני ורצוי על פס חשמל (לא חובה).
אפשר להשתמש בכל אחד מהאופציות בנפרד או ביחד
בנוסף יש הגדרות של פרמטרים (מעל 100) שמאפשרות ניתוק אוטמטי מעל צריכת זרם מסוימת ועוד אופציות.
כדי להפעיל אותו יש לשנות את הערך של פרמט 100 מ0 ל 1-4 תלוי באיזה קומבינציה של האופציות משתמשים.
יש לעשות exclusion ולאחר מכן Inclusion כדי שהבקר יוסיף את התכונות.
אין בעיה לעשות זאת לפי ההוראות עם הלחצן כי לאחר ה Inclusion הראשוני אין צורך בניתוק המתח.
את הממסר החיצוני מחברים ברגלים 4-5 ויש אופציה למפסק/לחצן ברגלים 1-2.
ועכשיו לקטע החשוב ללא כל קשר לממסר.
המודול יוגדר ב VERA כ generic devices ויופיעו 2 כאלה לא הצלחתי להבין עדיין למה 2 נראה לי שזה כמו במודול של FIBARO בנוסך יופיע עוד מודול on/off switch - (הההפעלה של הממסר).
יש לשנות תחת הגדרות ה devices הראשי של המודול בתפריט Advanced לערכים הבאים:
device_file: D_PowerMeter1.xml
device_json: D_PowerMeter1.json
לאתחל "Reload Engine" ואז מופיע ה device הנכון.
בהצלחה
·
מכיוון שנכנסתי לזה אתמול החלטתי לשפר כמה דברים על הדרך.
אז ככה המודול כולל בתוכו גם ממסר (לא בדיוק אבל דומה) שנשלט ב z-wave כמו מודול של פיברו ואופציה לשליטה על ממסר חיצוני ב IR סה"כ 2 מגענים
באופציה ב IR נדרש מודול נוסף שמתאים לזה.
באופציה עם הממסר נדרש ממסר חיצוני ורצוי על פס חשמל (לא חובה).
אפשר להשתמש בכל אחד מהאופציות בנפרד או ביחד
בנוסף יש הגדרות של פרמטרים (מעל 100) שמאפשרות ניתוק אוטמטי מעל צריכת זרם מסוימת ועוד אופציות.
כדי להפעיל אותו יש לשנות את הערך של פרמט 100 מ0 ל 1-4 תלוי באיזה קומבינציה של האופציות משתמשים.
יש לעשות exclusion ולאחר מכן Inclusion כדי שהבקר יוסיף את התכונות.
אין בעיה לעשות זאת לפי ההוראות עם הלחצן כי לאחר ה Inclusion הראשוני אין צורך בניתוק המתח.
את הממסר החיצוני מחברים ברגלים 4-5 ויש אופציה למפסק/לחצן ברגלים 1-2.
ועכשיו לקטע החשוב ללא כל קשר לממסר.
המודול יוגדר ב VERA כ generic devices ויופיעו 2 כאלה לא הצלחתי להבין עדיין למה 2 נראה לי שזה כמו במודול של FIBARO בנוסך יופיע עוד מודול on/off switch - (הההפעלה של הממסר).
יש לשנות תחת הגדרות ה devices הראשי של המודול בתפריט Advanced לערכים הבאים:
device_file: D_PowerMeter1.xml
device_json: D_PowerMeter1.json
לאתחל "Reload Engine" ואז מופיע ה device הנכון.
בהצלחה