איך עובד מתג בלי 0?

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
שלח תגובה
arnold פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 908
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 180 פעמים
קיבל תודות: 38 פעמים

שליחה #1 

כנראה שאלת אאבל, אבל בכל זאת:
עד כמה שאני מבין מעגל חשמלי חייב להיות סגור כדי שיזרום בו זרם ולכן במתגים בהם אין 0, במצב מנותק אין זרם ולכן כל רכיב שליטה z-wave או אחר חייב להיות 'מת' חשמלית.
מה שלא מבין, איך במצב כזה הרכיב ממשיך להיות פעיל? כמו הפיברו דימר או הרכיבים של switchbee?
בטריה נטענת בפנים? קבל? 'טריק' חשמלי?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #2 

@arnold
·
נדמה לי שהסברתי את זה כבר באחד השירשורים, אנסה לחזור.
המעגל האלקטרוני בתוך המודול מופעל במתך ישר DC נמוך, כנראה בין 3V לעד 40V ובזרם נמוך מאד הערכה גסה שלי כ 10-50 מיליאמפר.
כשמחוברת נורה המכילה רכיב התנגדותי מסוג ליבון או הלוגן היא מתפקדת כנגד שמעביר דרכו את פוטנציאל המתח (במקרה הזה זה האפס) למודול גם כשהיא לא מופעלת פוטנציאל המתח יכול להגיע ל עד 220V חילופין AC וזה מספיק בהחלט להפעיל את המעגל בצריכת זרם נמוכה כפי שציינתי בלי להדליק את חוט הלהט שבמנורה (עובר דרכו זרם אך לא מספיק כלי להלהיט אותו).
כשהנורה מוארת בעוצמה מלאה פוטנציאל המתח יהיה שווה לאפס לכן אני מתאר לעצמי שבתוך המודול יש נגד בהתנגדות נמוכה מאד בטור למנורה וכשהנורה מוארת בעוצמה מלאה עדיין יש על הנגד מפל מתח נמוך מאד (אפילו 3V יספק) כדי להפעיל את המודול.

כשמשתמשים בעומס הכולל ספק ממותג \ אלקטרוני (לדוגמא נורת LED) בשונה מנורת הליבון \ הלוגן אין מעבר של זרם דרך העומס ולכן נדרש רכיב ה BYPASS במקביל לעומס.
הרכיב מכיל קבל קטן שמעביר דרכו את זרם החילופין בצורה מזערית שמספקת את הדרישות של המודול לכוח.

מקווה שההסבר לא טכני מידי.
במידה ומשהוא לא ברור אשמח להבהיר.

arnold פותח השרשור
סמל אישי של משתמש
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 908
הצטרף: מאי 2009
נתן תודות: 180 פעמים
קיבל תודות: 38 פעמים

שליחה #3 

@Grappa
תודה, לא טכני מידי בכלל.
אם כך אז למה בכלל ליצר מודולים שתלויים ב 0? למה לא לבנות מראש לפי מה שכתבת ולהיפטר מהעונש של 3wire?
מן הסתם יש יתרון מבחינת היצרן לפחות ,להסתמך על 0, פשטות / מחיר / אילוצים טכניים?

Grappa
סמל אישי של משתמש
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 2567
הצטרף: נובמבר 2015
שם מלא: Grappa
נתן תודות: 51 פעמים
קיבל תודות: 390 פעמים

שליחה #4 

@arnold
·
לדעתי בגללי ריבוי סוגי העומסים שמשלבים שיטות שונות של ספקים הפתרון יעבוד טוב רק בכ 80% מהמקרים לכן אני לא ממליץ להשתמש בו.
ראה את כל האיזכורים בנושא כאן בפורום.

בנוסף אני חושב (ואולי אני טועה) זה אלמט שיווקי די חזק של פיברו (אולי יש להם פטנט על זה) ולכן דוחפים אותו חזק ביחס לפתרונות של יצרנים אחרים.

אני תמיד ממליץ להעביר כבל אפס זה חוסך הרבה צרות ודואג לאספקת מתח יציבה למודול.

JEXY
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 12241
הצטרף: אפריל 2009
מיקום: פתח תקווה
נתן תודות: 41 פעמים
קיבל תודות: 625 פעמים
יצירת קשר:

שליחה #5 

בנוסף למה שרשום הנה תוספת לכיצד המתגים ללא אפס עובדים:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Capacitive_sensing

בהצלחה
G-Media