שליטה על מאורר תקרה 220V ב Z-Wave כולל מהירוית שונות
-
Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
לאחר כמה נסיונות והרבה חיפושים של מודול שיכול לבצע את זה טוב ובלי שהמאורר ירעיש נמצא כנראה הפתרון שעובד אצלי כבר כמה ימים.
כרגע הפתרון מאפשר שליטה על 2 מהירויות (יותר נכון 2.5 מהירויות) והוא נעשה בשילוב של מודול ממסר כפול של Qubino מדגם: Flush 2 Relays
הסיבה לבחירה ב Qubino היתה בגלל היכולת שלו לדווח על ההספק הנצרך, וכמובן שאפשר לממש את הפתרון גם עם מודולים דומים (ממסר כפול) של חברות אחרות ללא מדידת ההספק.
בתרשים למטה (תרשים 2 מהירויות פשוט) אפשר לראות את אופן החיבור.
ויסות המהירות נעשה באמצעות קבל שמחובר בטור למנוע ככל שהקיבול גבוה יותר המהירות תהיה גבוה יותר חיבור ללא קבל = מהירות מקסימלית.
במקרה שלי השתמשתי בקבל כפול וכמובן אפשר להשתמש ב2 קבלים עם חיבור משותף.
הקבל למהירות הנמוכה הוא בעל ערך 2uF (מיקרו פארד) הקבל למהירות הבינונית הוא בעל ערך 4uF (מיקרו פארד).
הקבלים תומכים במתח של 300V.
שינוי הערכים של הקבלים ישפיע על המהירות, הערכים שנבחרו תואמים את המהירות של הבקר האלחוטי שהיה מותקן קודם.
חיפוש בebay של הערך "ceiling fan capacitor" יפיק הרבה תוצאות לקבלים בערכים שונים בודדים או 2-3 באריזה אחת כולם יכולים להתאים כל עוד המתח הוא מעל 250V, שימו לב לערך הקבל אני ממליץ על הערכים שהשתמשתי בהם.
כל זה הותקן בתוך הגוף של המאורר בחלק העליון שצמוד לתקרה (מצורפת תמונה).
מכיוון שהגוף של המאורר ממתכת שלפתי את האנטנה של המודול החוצה ליתר ביטחון (זה אולי יכול לעבוד גם בפנים) ולכן אני מתכוון להעביר בעתיד הקרוב להעביר את המודול והקבל למפסק ההפעלה בקיר.
הפעלה של ממסר 1 במודול מפעילה את המהירות הנמוכה.
הפעלה של ממסר 2 במודול מפעילה את המהירות הבינונית
הפעלה של 2 הממסרים מפעילה מהירות מעל הבינוית ועדיין לא מקסימלית (2 קבלים במקביל שווים לסיכום הערך שלהם).
היו התנהגויות מוזרות בזמן הפעלת 2 הממסרים בו זמנית שיכולות להיות קשורות למודול של Qubino ולכן אני ממליץ לבדוק את זה טוב, זו גם הסיבה שציינתי 2.5 מהירויות למעלה.
כדי להפעיל בניתי 3 סצנות.
סצנת מהירות נמוכה מכבה את 2 הממסרים ולאחר שניה מדליקה ממסר 1
סצנת מהירות בינונית מכבה את 2 הממסרים ולאחר שניה מדליקה ממסר 2
סצנת כיבוי מכבה את 2 הממסרים.
הסיבה להוראת הכיבוי בתחילת סצנות ההדלקה היא כדי להימנע ממצב ש2 הממסרים מופעלים בו זמנית.
יש לי תוכנית למנגנון משולב ממסר חיצוני התומך ב 3 מהירויות (כולל מהירות מקסימלית) אפרסם אותה בהמשך.
אפשר לבנות את המעגל פחות הקבל שמחובר לממסר 2 (חיבור ישיר מהממסר למנוע) ואז מקבלים מהירות בינוית/נמוכה (לפי ערך הקבל) ומהירות מקסימלית.
בלינק כאן אפשר לקרא על הניסיון הכושל האחרון.
http://www.hometheater.co.il/vt251519.html
כמובן שאני לא אחראי לתוצאות במקומות אחרים ובניה של פתרון כזה היא על אחריותכם בלבד.
ממליץ מאד להיזהר כשמתעסקים בחשמל ולהשתמש בחשמלאי לעבודות אלו
כרגע הפתרון מאפשר שליטה על 2 מהירויות (יותר נכון 2.5 מהירויות) והוא נעשה בשילוב של מודול ממסר כפול של Qubino מדגם: Flush 2 Relays
הסיבה לבחירה ב Qubino היתה בגלל היכולת שלו לדווח על ההספק הנצרך, וכמובן שאפשר לממש את הפתרון גם עם מודולים דומים (ממסר כפול) של חברות אחרות ללא מדידת ההספק.
בתרשים למטה (תרשים 2 מהירויות פשוט) אפשר לראות את אופן החיבור.
ויסות המהירות נעשה באמצעות קבל שמחובר בטור למנוע ככל שהקיבול גבוה יותר המהירות תהיה גבוה יותר חיבור ללא קבל = מהירות מקסימלית.
במקרה שלי השתמשתי בקבל כפול וכמובן אפשר להשתמש ב2 קבלים עם חיבור משותף.
הקבל למהירות הנמוכה הוא בעל ערך 2uF (מיקרו פארד) הקבל למהירות הבינונית הוא בעל ערך 4uF (מיקרו פארד).
הקבלים תומכים במתח של 300V.
שינוי הערכים של הקבלים ישפיע על המהירות, הערכים שנבחרו תואמים את המהירות של הבקר האלחוטי שהיה מותקן קודם.
חיפוש בebay של הערך "ceiling fan capacitor" יפיק הרבה תוצאות לקבלים בערכים שונים בודדים או 2-3 באריזה אחת כולם יכולים להתאים כל עוד המתח הוא מעל 250V, שימו לב לערך הקבל אני ממליץ על הערכים שהשתמשתי בהם.
כל זה הותקן בתוך הגוף של המאורר בחלק העליון שצמוד לתקרה (מצורפת תמונה).
מכיוון שהגוף של המאורר ממתכת שלפתי את האנטנה של המודול החוצה ליתר ביטחון (זה אולי יכול לעבוד גם בפנים) ולכן אני מתכוון להעביר בעתיד הקרוב להעביר את המודול והקבל למפסק ההפעלה בקיר.
הפעלה של ממסר 1 במודול מפעילה את המהירות הנמוכה.
הפעלה של ממסר 2 במודול מפעילה את המהירות הבינונית
הפעלה של 2 הממסרים מפעילה מהירות מעל הבינוית ועדיין לא מקסימלית (2 קבלים במקביל שווים לסיכום הערך שלהם).
היו התנהגויות מוזרות בזמן הפעלת 2 הממסרים בו זמנית שיכולות להיות קשורות למודול של Qubino ולכן אני ממליץ לבדוק את זה טוב, זו גם הסיבה שציינתי 2.5 מהירויות למעלה.
כדי להפעיל בניתי 3 סצנות.
סצנת מהירות נמוכה מכבה את 2 הממסרים ולאחר שניה מדליקה ממסר 1
סצנת מהירות בינונית מכבה את 2 הממסרים ולאחר שניה מדליקה ממסר 2
סצנת כיבוי מכבה את 2 הממסרים.
הסיבה להוראת הכיבוי בתחילת סצנות ההדלקה היא כדי להימנע ממצב ש2 הממסרים מופעלים בו זמנית.
יש לי תוכנית למנגנון משולב ממסר חיצוני התומך ב 3 מהירויות (כולל מהירות מקסימלית) אפרסם אותה בהמשך.
אפשר לבנות את המעגל פחות הקבל שמחובר לממסר 2 (חיבור ישיר מהממסר למנוע) ואז מקבלים מהירות בינוית/נמוכה (לפי ערך הקבל) ומהירות מקסימלית.
בלינק כאן אפשר לקרא על הניסיון הכושל האחרון.
http://www.hometheater.co.il/vt251519.html
כמובן שאני לא אחראי לתוצאות במקומות אחרים ובניה של פתרון כזה היא על אחריותכם בלבד.
ממליץ מאד להיזהר כשמתעסקים בחשמל ולהשתמש בחשמלאי לעבודות אלו
-
- החייוט בפועל
-
- הקבל
-
- תרשים 2 מהירויות פשוט
-
Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
מצורף התרשים ל 3 מהירויות.
בתרשים נוסף ממסר חיצוני המופעל מ 220V AC ויכול למתג 220V 8A.
המהירות השלישית המקסימלית מושגת ע"י הפעלת 2 הממסרים בו זמנית.
עוד לא בדקתי את זה בפועל.
כפי שנכתב קודם יש צורך בהוראת כיבוי ל2 הממסרים לפני כל הפעלה של מצב.
עידכון:
המעגל ל 3 מהירויות נבדק עם מודול ממסר של Qubino ובשל המבנה החומרתי הפנימי של המודול החזרה ממהירות מקסימלית לכיבוי במעגל זה לפעמים נתקעת על מצב מהירות נמוכה ודורשת כמה הוראות כיבוי כדי שייקרה בפועל.
כרגע אני עובד איתו רק ב 2 מהירויות.
אני מתאר לעצמי שעם מודול של פיברו זה לא יקרה בשל העובדה שהזנת המתח לממסר היא נפרדת וחיצונית, זה דורש בדיקה ואימות וכשיהיה לי מודול פנוי וזמן אבדוק את זה.
בתרשים נוסף ממסר חיצוני המופעל מ 220V AC ויכול למתג 220V 8A.
המהירות השלישית המקסימלית מושגת ע"י הפעלת 2 הממסרים בו זמנית.
עוד לא בדקתי את זה בפועל.
כפי שנכתב קודם יש צורך בהוראת כיבוי ל2 הממסרים לפני כל הפעלה של מצב.
עידכון:
המעגל ל 3 מהירויות נבדק עם מודול ממסר של Qubino ובשל המבנה החומרתי הפנימי של המודול החזרה ממהירות מקסימלית לכיבוי במעגל זה לפעמים נתקעת על מצב מהירות נמוכה ודורשת כמה הוראות כיבוי כדי שייקרה בפועל.
כרגע אני עובד איתו רק ב 2 מהירויות.
אני מתאר לעצמי שעם מודול של פיברו זה לא יקרה בשל העובדה שהזנת המתח לממסר היא נפרדת וחיצונית, זה דורש בדיקה ואימות וכשיהיה לי מודול פנוי וזמן אבדוק את זה.
-
- תרשים 3 מהירויות
נערך לאחרונה על ידי Grappa ב 03/08/2016 13:19, נערך פעם 1 בסך הכל.
@Grappa
·
נראה עבודה יפה!! כל הכבוד!!
בשיטוט ברשת מצאתי את זה - http://www.smarthome.com/fanlinc-insteo ... -band.html
זה אמנם רכיב insteon ולא zwave אבל ורה תומך בinsteon...
·
נראה עבודה יפה!! כל הכבוד!!
בשיטוט ברשת מצאתי את זה - http://www.smarthome.com/fanlinc-insteo ... -band.html
זה אמנם רכיב insteon ולא zwave אבל ורה תומך בinsteon...
@Grappa
עבודה יפה! תודה רבה על השיתוף.
מספר שאלות:
יש אפשרות להגיע למהירות הגבוהה ביותר?
אין חשש למנוע של המאוורר במצב עבודה שכזה?
על פי התמונות אני מבין שהמודול לא חובר למפסק ידני. כדי לאפשר גם שליטה ידנית, אתה יכול להוסיף מודול דימר של פיבארו, שיחובר בs1 רק לתאורה ויציאה s2 תשלוט על מצבי המאוורר כתרחישים - לדוגמא לחיצה אחת תפעיל במהירות נמוכה, שתי לחיצה במהירות בינונית ו-3 לחיצות במהירות גבוהה (התרחישים מובנים במודול של פיבארו).
לגבי insteon, אין לבקר יכולת מובנית לשלוט בתדר זה, ויש צורך לרכוש מתאם שמחובר לאת מיציאות usb של הבקר כדי לאפשר את השליטה.
עבודה יפה! תודה רבה על השיתוף.
מספר שאלות:
יש אפשרות להגיע למהירות הגבוהה ביותר?
אין חשש למנוע של המאוורר במצב עבודה שכזה?
על פי התמונות אני מבין שהמודול לא חובר למפסק ידני. כדי לאפשר גם שליטה ידנית, אתה יכול להוסיף מודול דימר של פיבארו, שיחובר בs1 רק לתאורה ויציאה s2 תשלוט על מצבי המאוורר כתרחישים - לדוגמא לחיצה אחת תפעיל במהירות נמוכה, שתי לחיצה במהירות בינונית ו-3 לחיצות במהירות גבוהה (התרחישים מובנים במודול של פיבארו).
לגבי insteon, אין לבקר יכולת מובנית לשלוט בתדר זה, ויש צורך לרכוש מתאם שמחובר לאת מיציאות usb של הבקר כדי לאפשר את השליטה.
-
Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
תודה רבה,R-יק כתב:@Grappa
·
נראה עבודה יפה!! כל הכבוד!!
בשיטוט ברשת מצאתי את זה - http://www.smarthome.com/fanlinc-insteo ... -band.html
זה אמנם רכיב insteon ולא zwave אבל ורה תומך בinsteon......
רכיב insteon דורש הוספה של בקר insteon בעלות נוספת.
הרכיב הספציפי הזה תומך רק ב 110V 60 Hz ולא מתאים לשימוש בארץ.
לאחר חיפוש מעמיק עד כמה שידוע לי אין בקר מאורר שתומך במתח/תדר ישראלי/אירופאי ב Z-wave
-
Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
תודה רבהmorgi23 כתב:@Grappa
עבודה יפה! תודה רבה על השיתוף.
מספר שאלות:
יש אפשרות להגיע למהירות הגבוהה ביותר?
אין חשש למנוע של המאוורר במצב עבודה שכזה?
על פי התמונות אני מבין שהמודול לא חובר למפסק ידני. כדי לאפשר גם שליטה ידנית, אתה יכול להוסיף מודול דימר של פיבארו, שיחובר בs1 רק לתאורה ויציאה s2 תשלוט על מצבי המאוורר כתרחישים - לדוגמא לחיצה אחת תפעיל במהירות נמוכה, שתי לחיצה במהירות בינונית ו-3 לחיצות במהירות גבוהה (התרחישים מובנים במודול של פיבארו).
לגבי insteon, אין לבקר יכולת מובנית לשלוט בתדר זה, ויש צורך לרכוש מתאם שמחובר לאת מיציאות usb של הבקר כדי לאפשר את השליטה....
לגבי המהירות הגבוהה יש תוכנית מפורטת למעלה.
אין חשש למנוע של המאורר מכיוון שהוא בנוי לזה והאופציות הקימות היום בשוק (שלט אלחוטי/ מפסק תואם גויס/ מפסק קיר) מבצעות את אותה פעולה חשמלית.
לגבי הפעלה ידנית אפשר להוסיף לחצנים למודול שיפעילו את S1 ו S2 בנפרד להפעלת השליטה על המאוור וזה יעבוד אך לא יהיה מושלם מבחינת המשתמש.
האידיאל הוא שהלחצנים S1 ו S2 יפעילו את הסצנת בVera והשליטה על הממסרים במודול תהיה ישירות מה בVera ללא השפעה ישירה של הלחצנים, לא מצאתי דרך לעשות את זה בהגדרות של המודול.
אני מתכוון להעביר את המודול לקופסה של המפסק בקרוב לאחר שאעביר מוליך נוסף עבור המאורר בנפרד מהמנורה.
יש כרגע מודול דימר של פיברו מותקן במאורר בחלק התחתון של הנורה גם אותו אני מתכוון להעביר לקופסה של המפסק ואכן אפשר להשתמש בS2 להפעלת הסצנה/ןת אבל לא נראה לי שלחצן אחד להפעלה מתאים מבחינת ממשק משתמש נוח, אולי שילוב של 2 הלחצנים על המודול של ממסר והלחצן הנוסף במודול דימר בשילוב סצנות עם התניות יכול להיות פתרון יעיל ונוח ממבחינת ממשק ההפעלה.
אופציה אחרת היא להשתמש בשלט הכולל 4 לחצנים שיפעיל את הסצנות.
אנ אעדכן את השירשור לאחר שאמצא את הפיתרון האידאלי.
·
עשיתי חיפוש קצר וזה מה שהעלתי בחכתי:
https://byjasco.com/products/ge-z-wave- ... an-control
https://www.amazon.com/Leviton-VRF01-1L ... roduct_top
https://www.amazon.com/Leviton-DZMX1-1L ... B00LEWQY6C
וזה מוצר עצמאי:
http://www.hunterfan.com/simpleconnect
מה דעתכם?
https://byjasco.com/products/ge-z-wave- ... an-control
https://www.amazon.com/Leviton-VRF01-1L ... roduct_top
https://www.amazon.com/Leviton-DZMX1-1L ... B00LEWQY6C
וזה מוצר עצמאי:
http://www.hunterfan.com/simpleconnect
מה דעתכם?
-
Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
מבירור מול היצרנים כל המוצרים האלה תומכים ב 110V 60HZ בלבד ולא מתאימים לעבודה בארץahiel כתב:עשיתי חיפוש קצר וזה מה שהעלתי בחכתי:
https://byjasco.com/products/ge-z-wave- ... an-control
https://www.amazon.com/Leviton-VRF01-1L ... roduct_top
https://www.amazon.com/Leviton-DZMX1-1L ... B00LEWQY6C
וזה מוצר עצמאי:
http://www.hunterfan.com/simpleconnect
מה דעתכם?...
למרות שבאחד מהאתרים מופיע שאכן הם תומכים ב 220V זה לא נכון .
·
@Grappa
·
שאלה, כתבת שה"חצי" מהיר זה אמור להיות באמצע בין המהירות הבינונית לבין המהירות הגבוהה.
האם לא ניתן פשוט לחבר קבל שתומך במהירות נמוכה ומהירות גבוהה ואז ה"חצי" יהיה המהירות הבינונית, אז למעשה אתה מקבל את שלושת המהירויות?
·
שאלה, כתבת שה"חצי" מהיר זה אמור להיות באמצע בין המהירות הבינונית לבין המהירות הגבוהה.
האם לא ניתן פשוט לחבר קבל שתומך במהירות נמוכה ומהירות גבוהה ואז ה"חצי" יהיה המהירות הבינונית, אז למעשה אתה מקבל את שלושת המהירויות?
-
Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
·dondi כתב:@Grappa
·
שאלה, כתבת שה"חצי" מהיר זה אמור להיות באמצע בין המהירות הבינונית לבין המהירות הגבוהה.
האם לא ניתן פשוט לחבר קבל שתומך במהירות נמוכה ומהירות גבוהה ואז ה"חצי" יהיה המהירות הבינונית, אז למעשה אתה מקבל את שלושת המהירויות?...
אנסה להסביר את העיקרון מאחורי המעגל.
הקבל משמש כ ״התנגדות״ למעבר מתח חילופין AC, זה לא ממש מדויק מבחינה חשמלית אבל זו הדרך הפשוטה ביותר להסביר את זה.
ככל שערך הקבל גבוה יותר ה״התנגדות״ נמוכה יותר וכך מהירות המאורר גבוה יותר וההפך ככל שערך הקבל נמוך יותר ה״התנגדות״ גבוה יותר והמאוור יסתובב לאט.
בחשמל ערך של 2 קבלים המחוברים במקביל שווה לסכום של שניהם זאת אומרת 2 קבלים במקביל שווה לערך קיבולי גבוה יותר שמבחינת המאורר זו מהירות גבוהה יותר.
לכן כשבמעגל הראשון שפירסמתי 2 הממסרים נעולים ערך הקבל שבטור למנוע שווה לסכום הקבלים שזה אומר ״התנגדות״ נמוכה יותר (מכל קבל בנפרד) ומהירות גבוה יותר של המנוע אך לא המהירות המקסימלית ולכן קראתי לזה חצי.
המהירות הגבוהה ביותר מושגת כשאין ״התנגדות״ זאת אומרת ללא קבל ולכן אין קבל למהירות מקסימלית (זה לא ממש מדוייק אבל לא ניכנס לזה).
אם אתה מעוניין ב 2 מהירויות בלבד מקסימלית ובינונית וותר על הקבל הגדול יותר שמחובר לממסר 2 ובמקומו חבר ישר את היציאה של הממסר למנוע.
אני החלטתי שאני זקוק ל3 מהירויות ולכן התעקשתי על פתרון ל3 מהירויות.
מקווה שההסבר ברור ולא טכני מידי.