שדרוג VERA שיתמוך בתדר אמריקאי וישראלי 916
עם אישור התדר הישראלי של ZWAVE 915-917 MHZ,, יש חפיפה עם תדר 916 האמריקאי.
אני בודק איך VERA יכול לתמוך גם בסנסורים שנמכרים בישראל וגם אמריקאים בו זמנית.
זה מה שקיבלתי מהתמיכה של VERA, מישהו ניסה לעשות זאת והצליח וחיבר סנסדור ישראלי ואמריקאי בתדר 916 ?
The Israel frequency (916 MHz) is a firmware upgrade on the US (908.4 MHz) chipset. Please note that at the moment we don’t have a firmware upgrade for VeraPlus on Israel. In order to upgrade your Vera unit to 916 MHz please enable tech support on the unit and then let me know the tech code here.
To do this please go to your interface and click on the Settings, then Customer Care and under Remote access click on the ‘Enable’ button.
If it is already enabled, click on Disable and Enable again.
After that please copy and paste the phrase that gets generated into this email. (eg. xxxxxxx-xxxxxx (SSH: SSH_22=xxxxx TS_SRV=us-tsxx)).
אני בודק איך VERA יכול לתמוך גם בסנסורים שנמכרים בישראל וגם אמריקאים בו זמנית.
זה מה שקיבלתי מהתמיכה של VERA, מישהו ניסה לעשות זאת והצליח וחיבר סנסדור ישראלי ואמריקאי בתדר 916 ?
The Israel frequency (916 MHz) is a firmware upgrade on the US (908.4 MHz) chipset. Please note that at the moment we don’t have a firmware upgrade for VeraPlus on Israel. In order to upgrade your Vera unit to 916 MHz please enable tech support on the unit and then let me know the tech code here.
To do this please go to your interface and click on the Settings, then Customer Care and under Remote access click on the ‘Enable’ button.
If it is already enabled, click on Disable and Enable again.
After that please copy and paste the phrase that gets generated into this email. (eg. xxxxxxx-xxxxxx (SSH: SSH_22=xxxxx TS_SRV=us-tsxx)).
היי,
מצטער על הבאמפ בשרשור, אבל אני כרגע נמצא לפני החלטה אם ללכת על תדר אירופי או שבכל זאת יש סיכוי לתדר הישראלי.
האם ביצעת את השדרוג ל 916Mhz ?
אפשר להשיג בארץ כבר לא מעט מודולים שעובדים בתדר הזה: שקע חכם, נורות או מפסקים וגם את zxt עבור IR.
הדבר היחיד שחסר זה gateway. וכאן יש אופציה אחת של vera שמעניין אם היא קיימת
או את המוצר בתשלום חודשי של בזק
או uzb ולחבר אותו למחשב עם openhab , שהבנתי שאפשר לקנפג אותו לעבוד גם בתדר 916
מצטער על הבאמפ בשרשור, אבל אני כרגע נמצא לפני החלטה אם ללכת על תדר אירופי או שבכל זאת יש סיכוי לתדר הישראלי.
האם ביצעת את השדרוג ל 916Mhz ?
אפשר להשיג בארץ כבר לא מעט מודולים שעובדים בתדר הזה: שקע חכם, נורות או מפסקים וגם את zxt עבור IR.
הדבר היחיד שחסר זה gateway. וכאן יש אופציה אחת של vera שמעניין אם היא קיימת
או את המוצר בתשלום חודשי של בזק
או uzb ולחבר אותו למחשב עם openhab , שהבנתי שאפשר לקנפג אותו לעבוד גם בתדר 916
- AlonGoldfiz
- חבר פעיל מאוד

- תגובות: 154
- הצטרף: ספטמבר 2015
- נתן תודות: 1 פעם
- קיבל תודות: 26 פעמים
יש חדש בנושא ?
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
@באזז
·
שלום לך,
יש לי מידע לגבי הנושא של בקר ורה בתדר 916MHZ
אנא צור קשר... אשמח לחלוק.
·
שלום לך,
יש לי מידע לגבי הנושא של בקר ורה בתדר 916MHZ
אנא צור קשר... אשמח לחלוק.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
אני חושב שכולנו נשמח לשמוע אם אפשר...urini כתב:@באזז
·
שלום לך,
יש לי מידע לגבי הנושא של בקר ורה בתדר 916MHZ
אנא צור קשר... אשמח לחלוק....
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- DudeShemesh
-
- חבר פעיל במיוחד

- תגובות: 916
- הצטרף: מאי 2016
- נתן תודות: 154 פעמים
- קיבל תודות: 88 פעמים
נראה שזה רק 916. מישהו מכיר פתרון שתומך גם בתדר אירופאי וגם ישראלי?
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
נו ישר עם השאלות... תגידו איזה מברוק קטן שיש VERA בישראל ?

לשאלתך - למיטב הבנתי אין בקר שיכול לתמוך בו זמנית בתדר 916 בישראל וגם ב 868.42 .
זה מגבלה פיזית של תחומי שידור. את הצ'יפ "האמריקאי" שמשדר ב 908 \ 915 - אפשר "לשדרג" שישדר ב 916 MHZ , אבל לא את הצ'יפ "האירופאי" שמשדר ב 868.
אולי אם תתקין על מחשב ייעודי תכנה "פתוחה" עם שני דונגלים של ZWAVE ... אבל נראה לי מורכב מדי, וגם כל היכולות של ה MESH (מימסור) של הרכיבים בבית שלך לא יעבוד בשני התדרים במקביל.
מקווה שעניתי.
לשאלתך - למיטב הבנתי אין בקר שיכול לתמוך בו זמנית בתדר 916 בישראל וגם ב 868.42 .
זה מגבלה פיזית של תחומי שידור. את הצ'יפ "האמריקאי" שמשדר ב 908 \ 915 - אפשר "לשדרג" שישדר ב 916 MHZ , אבל לא את הצ'יפ "האירופאי" שמשדר ב 868.
אולי אם תתקין על מחשב ייעודי תכנה "פתוחה" עם שני דונגלים של ZWAVE ... אבל נראה לי מורכב מדי, וגם כל היכולות של ה MESH (מימסור) של הרכיבים בבית שלך לא יעבוד בשני התדרים במקביל.
מקווה שעניתי.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
@באזז
·
בדיוק. פיזית, מבחינת המוצר - הבקר המיובא ארצה כיום זה הבקר "האמריקאי" שעבר שדרוג תכנה לשידור בתדר 916.
שדרוג התכנה - "רק" לשינוי התדר.
כל השאר (תאימות ל 1200 התקני קצה , ממשק, חיבור לאפליקציות מובייל, אלקסה, וכו' וכו'...) הכל נשאר בדיוק כמו המוצר האמריקאי \ האירופי.
·
בדיוק. פיזית, מבחינת המוצר - הבקר המיובא ארצה כיום זה הבקר "האמריקאי" שעבר שדרוג תכנה לשידור בתדר 916.
שדרוג התכנה - "רק" לשינוי התדר.
כל השאר (תאימות ל 1200 התקני קצה , ממשק, חיבור לאפליקציות מובייל, אלקסה, וכו' וכו'...) הכל נשאר בדיוק כמו המוצר האמריקאי \ האירופי.
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
- דומיקון
- עוסק בתחום

- תגובות: 886
- הצטרף: מאי 2015
- מיקום: מרכז השרון
- נתן תודות: 50 פעמים
- קיבל תודות: 146 פעמים
לגבי ה VERA SECURE - זה בקר שמתוכנן לעבוד עם סוללה פנימית + עם סים כארד, כלומר - במקרה שבו אין לך חשמל ואין תקשורת - הבקר ימשיך לתפקד, גם כמערכת אזעקה לדוגמא.
המודל גם מצוייד ביותר זכרון \ מעבד יותר חזק.
אנחנו נצא בקרוב אם פרוייקט של גיור הבקר הזה גם, אבל זה ייקח כמה חודשים.
עוד מילה לגבי נושא של פעולה במקרה של הפסקת חשמל \ ניתוק חשמל \ ניתוק תקשורת:
את נושא הסוללה הפנימית ניתן לפתור מאוד בקלות ע"י אל פסק UPS שעולה כ 300 ש"ח .
את נושא הגיבוי בתקשורת - ניתן לקנות נתבים עם סים כארד (ראוטר סלולרי)
לדוגמא -
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=931730
(הנתב הסלולרי נכנס לפעולה כאשר הרשת המקומית לא זמינה)
שילוב של אל פסק + נתב סלולרי , מאפשר לבקר בית חכם שלך לעבוד באופן תקין לחלוטים גם במקרה של נפילה של חשמל ושל תקשורת.
כמובן אל תוכל לסגור את התריסים החשמליים, אבל בהחלט תקבל סמס \ התראה במקרה של פתיחת דלת, וזו בהנחה שהחיישנים של הבית (דלת, תנועה..) הם גם חיישנים אלחוטיים .
המודל גם מצוייד ביותר זכרון \ מעבד יותר חזק.
אנחנו נצא בקרוב אם פרוייקט של גיור הבקר הזה גם, אבל זה ייקח כמה חודשים.
עוד מילה לגבי נושא של פעולה במקרה של הפסקת חשמל \ ניתוק חשמל \ ניתוק תקשורת:
את נושא הסוללה הפנימית ניתן לפתור מאוד בקלות ע"י אל פסק UPS שעולה כ 300 ש"ח .
את נושא הגיבוי בתקשורת - ניתן לקנות נתבים עם סים כארד (ראוטר סלולרי)
לדוגמא -
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=931730
(הנתב הסלולרי נכנס לפעולה כאשר הרשת המקומית לא זמינה)
שילוב של אל פסק + נתב סלולרי , מאפשר לבקר בית חכם שלך לעבוד באופן תקין לחלוטים גם במקרה של נפילה של חשמל ושל תקשורת.
כמובן אל תוכל לסגור את התריסים החשמליים, אבל בהחלט תקבל סמס \ התראה במקרה של פתיחת דלת, וזו בהנחה שהחיישנים של הבית (דלת, תנועה..) הם גם חיישנים אלחוטיים .
דומיקון - בית ישראלי חכם יותר
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/
נציגי חברת Vera Control LTD בישראל
הפתרון המלא לבית חכם ישראלי בטכנולוגיית Z-Wave בתדר 916 MHz באישור משרד התקשורת ומכון התקנים
http://www.domicon.co.il/