עזרה בלימוד מודול לתריס חשמלי..
חברתי את המודול של FIBARO לתריס החשמלי והגדרתי אותו דרך ה-VERA PLUS קונטרולר כאשר אני לוחץ להורדה והעלה ידנית הכל עובד מצויין אבל כאשר אני מנסה להגדיר לו לעבוד במצב אוטמטי ולפי אחוז מסויים להוריד ולעלות הוא לא מפסיק ופשוט או שמעלה עד הסוף או שמוריד עד הסוף האופציה היחידה היא להפסיק אותו ידנית האם יש דרך ללמד אותו מתי התריס פתוח במצב 100% ומתי הוא סגור כלומר 0% כדי שיעבוד בצורה תקינה ומד האחוזים יהיה רלוונטי...?
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@smargi
·
אתה צריך להעביר אותו תהליך של כיול.
פרמטר 29 למצב 1
או דרך הלחצנים
ראה הוראות מהPDF
B. Calibration through the Z-Wave network
1) Make sure the module is connected to the power supply,
according to Fig.1
2) Include the module into the Z-Wave network, according to pt.III
instructions.
3) Set the parameter 29 value to 1.
4) Roller Shutter performs the calibration process, completing full
cycle - up, down and up again.
5) The parameter 29 value will be automatically set to 0.
6) Using an interface test whether the positioning works correctly.
C. Calibration through the switch keys
1) Make sure the module is connected to the power supply,
according to Fig.1, and to the switch keys as well (S1 and S2
inputs).
2) Include the module into the Z-Wave network, according to section
III of instructions.
3) Press and hold the switch key connected to S1 or S2 input
terminal and release it after at least 3 seconds.
4) Press and hold the same switch key again, and release it after 3
seconds.
5) Now press and hold the same button, for 3 seconds, for the 3rd
time.
6) After pressing and releasing the button for the third time,
automatic calibration sequence will start.
7) Roller Shutter performs the calibration process, completing full
cycle - up, down and up again.
D. Calibration through Menu (B-button)
1) Make sure the module is connected to the power supply, according to Fig.1
2) Include the module into the Z-Wave network, according to section
III of instructions.
3) Press and hold the B-button for ca. 6 seconds.
4) LED will glow blue.
5) Release the B-button and press it again, briefly.
6) Roller Shutter performs the calibration process, completing full cycle - up, down and up again.
·
אתה צריך להעביר אותו תהליך של כיול.
פרמטר 29 למצב 1
או דרך הלחצנים
ראה הוראות מהPDF
B. Calibration through the Z-Wave network
1) Make sure the module is connected to the power supply,
according to Fig.1
2) Include the module into the Z-Wave network, according to pt.III
instructions.
3) Set the parameter 29 value to 1.
4) Roller Shutter performs the calibration process, completing full
cycle - up, down and up again.
5) The parameter 29 value will be automatically set to 0.
6) Using an interface test whether the positioning works correctly.
C. Calibration through the switch keys
1) Make sure the module is connected to the power supply,
according to Fig.1, and to the switch keys as well (S1 and S2
inputs).
2) Include the module into the Z-Wave network, according to section
III of instructions.
3) Press and hold the switch key connected to S1 or S2 input
terminal and release it after at least 3 seconds.
4) Press and hold the same switch key again, and release it after 3
seconds.
5) Now press and hold the same button, for 3 seconds, for the 3rd
time.
6) After pressing and releasing the button for the third time,
automatic calibration sequence will start.
7) Roller Shutter performs the calibration process, completing full
cycle - up, down and up again.
D. Calibration through Menu (B-button)
1) Make sure the module is connected to the power supply, according to Fig.1
2) Include the module into the Z-Wave network, according to section
III of instructions.
3) Press and hold the B-button for ca. 6 seconds.
4) LED will glow blue.
5) Release the B-button and press it again, briefly.
6) Roller Shutter performs the calibration process, completing full cycle - up, down and up again.
קרא כאן:
http://www.htmag.co.il/vp2116125#2116125
כמו כן ממליץ לך להכנס לשרשור הדביק בראש הפורום.
יש שם לינקים להמון שרשורים עם שאלות ותשובות שעלו בעבר.
http://www.htmag.co.il/vp2116125#2116125
כמו כן ממליץ לך להכנס לשרשור הדביק בראש הפורום.
יש שם לינקים להמון שרשורים עם שאלות ותשובות שעלו בעבר.
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה