אנטי מאסקינג בגלאי מקסימום ומערכת אזעקה פימא
היי,
כעיקרון המתקין שלך צודק.
אך ישנת מספר דרכים כדאי לפתור בעיה זו.
יש אפשרות להגדיר במערכות מסויימות עבודה עם נגדי סוף קו ואז המערכת תוכל להבדיל בין אזעקה לאנטימסק.
וישנה דרך נוספת של חיבור טורי בתוך הגלאי, החיסרון בחיבור זה שרק במצב שהמערכת דרוכה האנטימסק יתריע.
איזו מערכת של פימא יש לך?
כעיקרון המתקין שלך צודק.
אך ישנת מספר דרכים כדאי לפתור בעיה זו.
יש אפשרות להגדיר במערכות מסויימות עבודה עם נגדי סוף קו ואז המערכת תוכל להבדיל בין אזעקה לאנטימסק.
וישנה דרך נוספת של חיבור טורי בתוך הגלאי, החיסרון בחיבור זה שרק במצב שהמערכת דרוכה האנטימסק יתריע.
איזו מערכת של פימא יש לך?
תודה רובי.
יש לי פימה עם 16 אזורים (עם הרחבה ל16 נוספים).
פתחתי את הגלאי וראיתי שמגיעים עוד חוטים שאינם בשימוש.
נראה לי אבל שאין איזורים פנויים על הפימה.
אפשר לעשות איזור אחד לטובת האנטי מאסק של מספר גלאים? האנטי מאסק צריך ללהיות במעגל פתוח במקרה זה?
תודה,
אבי
יש לי פימה עם 16 אזורים (עם הרחבה ל16 נוספים).
פתחתי את הגלאי וראיתי שמגיעים עוד חוטים שאינם בשימוש.
נראה לי אבל שאין איזורים פנויים על הפימה.
אפשר לעשות איזור אחד לטובת האנטי מאסק של מספר גלאים? האנטי מאסק צריך ללהיות במעגל פתוח במקרה זה?
תודה,
אבי
@avig153
היי,
ניתן לשרשר כמה גלאים ביחד ע"י חיבור טורי.
כל אינדיקציה מהגלאי היא במצב סגור(NC).
הבעיה במקרה כזה היא שבמידה ותהיה לך התרעה לא תדע מאיזה גלאי.
במידה ותחבר את כל אינדיקציות הגלאי בטור, תהיה לך התרעה מגלאי ספציפי אבל רק במצב דריכה של המערכת.
לא אידיאלי אבל עדיף על שירשור של כמה גלאים ביחד.
אם יש לך בעיה תודיע לי אני אשלח לך שירטוט.
היי,
ניתן לשרשר כמה גלאים ביחד ע"י חיבור טורי.
כל אינדיקציה מהגלאי היא במצב סגור(NC).
הבעיה במקרה כזה היא שבמידה ותהיה לך התרעה לא תדע מאיזה גלאי.
במידה ותחבר את כל אינדיקציות הגלאי בטור, תהיה לך התרעה מגלאי ספציפי אבל רק במצב דריכה של המערכת.
לא אידיאלי אבל עדיף על שירשור של כמה גלאים ביחד.
אם יש לך בעיה תודיע לי אני אשלח לך שירטוט.
@avig153
נכון אתה צודק ,זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה.
אני לא יודע בדיוק איזה דגם יש של פימא יש לך ,אבל במערכות מסויימות ישנה אפשרות ע"י נגדים לקבל את כל האינדקציות על גבי אזור אחד.
היות ופימא היא מערכת ברמה ביתית ,לא כל המערכות שלהם תומכים באפשרות הזו.
לכן חשוב לדעת מה דגם המערכת ולבדוק אם קיימת אפשרות של הגדרת האזור במצב נגדי סופ קו כפול (DEOL).
נכון אתה צודק ,זה בדיוק מה שאמרתי בהתחלה.
אני לא יודע בדיוק איזה דגם יש של פימא יש לך ,אבל במערכות מסויימות ישנה אפשרות ע"י נגדים לקבל את כל האינדקציות על גבי אזור אחד.
היות ופימא היא מערכת ברמה ביתית ,לא כל המערכות שלהם תומכים באפשרות הזו.
לכן חשוב לדעת מה דגם המערכת ולבדוק אם קיימת אפשרות של הגדרת האזור במצב נגדי סופ קו כפול (DEOL).