עזרה: חיבור dimmer2 לתאורה עם מפסק מחליף
מכל המדריכים הלכתי לאיבוד..
מישהו חיבר dimmer2 לתאורה עם מפסק מחליף ?
יש את המדריך הזה:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-112
ואצלי אני מניח שהמפסק\תאורה מחוברים כמו בתמונה המצורפת.
אשמח להכוונה..
מישהו חיבר dimmer2 לתאורה עם מפסק מחליף ?
יש את המדריך הזה:
http://www.vesternet.com/resources/appl ... s/apnt-112
ואצלי אני מניח שהמפסק\תאורה מחוברים כמו בתמונה המצורפת.
אשמח להכוונה..
Natural Born Gamer
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@snowgoose
נסה את זה:
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-21 ... T-v1.0.pdf
עמוד 10 השירטוט העיליון ״Wiring diagram no. 4 - 3-way switch connection״.
מיכוון שאתה מעוניין ב 2 מפסקים דלג על המפסק הראשון או האחרון בשירטוט.
אני אישית הייתי מעדיף להחליף ללחצנים ולהשתמש בשירטוט מתחת ״Wiring diagram no. 5 - momentary wall switches
connection״ .
מצורפת תמונה אבל בכל זאת ממליץ לך לקרא קצת ב pdf.
בהצלחה ובזהירות!
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע״י בעל מקצוע מוסמך, אין בהסבר המלצה לביצוע העבודה ע״י אדם שלא הוסמך לכך.
נסה את זה:
http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-21 ... T-v1.0.pdf
עמוד 10 השירטוט העיליון ״Wiring diagram no. 4 - 3-way switch connection״.
מיכוון שאתה מעוניין ב 2 מפסקים דלג על המפסק הראשון או האחרון בשירטוט.
אני אישית הייתי מעדיף להחליף ללחצנים ולהשתמש בשירטוט מתחת ״Wiring diagram no. 5 - momentary wall switches
connection״ .
מצורפת תמונה אבל בכל זאת ממליץ לך לקרא קצת ב pdf.
בהצלחה ובזהירות!
עבודות חשמל צריכות להתבצע ע״י בעל מקצוע מוסמך, אין בהסבר המלצה לביצוע העבודה ע״י אדם שלא הוסמך לכך.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@snowgoose
·
בהנחה שמה שמחווט אצלך היום הוא לפי השירטוט שהצגת אתה צריך להוסיף עוד חוט ממפסק למפסק.
בסיכום צריכים להיות 3 חוטים שעוברים מהקופסא של מפסק 1 לקופסא של המפסק השני.
את הדימר אתה מתקין בקופסא שיש בה את החיווט למנורה והזנת מתח (פאזה -L-חום/אדום ואפס-N-כחול).
מאד ממליץ לך לחבר אפס לדימר (ראה פוסטים קודמים בנושא) זה יחסוך לך הרבה בעיות.
במידה ומסובך להעביר חוט נוסף בין המפסקים אפשר להחליף אותם ללחצנים (לפי השירטוט התחתון) ואז רק 2 חוטים מקופסא לקופסא יספקו.
לדעתי זה גם נכון יותר מבחינה לוגית לתפעול ויספק שליטה גם על הדימור מ2 הלחצנים.
בהצלחה.
·
בהנחה שמה שמחווט אצלך היום הוא לפי השירטוט שהצגת אתה צריך להוסיף עוד חוט ממפסק למפסק.
בסיכום צריכים להיות 3 חוטים שעוברים מהקופסא של מפסק 1 לקופסא של המפסק השני.
את הדימר אתה מתקין בקופסא שיש בה את החיווט למנורה והזנת מתח (פאזה -L-חום/אדום ואפס-N-כחול).
מאד ממליץ לך לחבר אפס לדימר (ראה פוסטים קודמים בנושא) זה יחסוך לך הרבה בעיות.
במידה ומסובך להעביר חוט נוסף בין המפסקים אפשר להחליף אותם ללחצנים (לפי השירטוט התחתון) ואז רק 2 חוטים מקופסא לקופסא יספקו.
לדעתי זה גם נכון יותר מבחינה לוגית לתפעול ויספק שליטה גם על הדימור מ2 הלחצנים.
בהצלחה.
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@snowgoose
·
במחשבה שניה אולי אפשר לחסוך את העברת החוט הנוסף לא יודע איך זה יעבוד עם דימר מיכיןן שהמודול משתמש במצב הרגעי של לחצן (במידה ויש שימוש בלחצן) כאינדיקציה לעימעום או הגברת עוצמת האור.
בטוח שזה יעבוד טוב עם מצב פשוט של הדלקה כיבוי.
שנה פרמטר 20 לערך 1 = toggle switch
ודא שפרמטר 22 בערך 0 = device changes status on switch status change
שנה פרמטר 23 לערך 0 = double click disabled
שנה פרמטר 26 לערך 1 = 3-way switch function for S2 enabled
חבר מפסק 1 בין מהדקים S1 ו SX במודול
חבר מפסק 2 בין מהדקים S2 ו SX במודול
במידה ותרצה גם לשלוט על עוצמת העימעום / הגברה תצטרך להחליף את המפסקים ללחצני רגעיים.
שנה פרמטר 20 לערך 0 = momentary switch
אפשר גם פרמטר 23 לערך 1 =double click enabled באם אתה מעוניין בהפעלות הקשורות ללחיצה כפולה.
יש אפשרות להשתמש בלחצן רגעי דו כיווני ואז לחיצה על הלחצו לכיוון מעלה מעלה את האור ולחיצה על הלחצן לכיוון מטה מעמעמת את האור, במקרה הזה תזדקק לחוט שלישי והגדרות אחרות.
·
במחשבה שניה אולי אפשר לחסוך את העברת החוט הנוסף לא יודע איך זה יעבוד עם דימר מיכיןן שהמודול משתמש במצב הרגעי של לחצן (במידה ויש שימוש בלחצן) כאינדיקציה לעימעום או הגברת עוצמת האור.
בטוח שזה יעבוד טוב עם מצב פשוט של הדלקה כיבוי.
שנה פרמטר 20 לערך 1 = toggle switch
ודא שפרמטר 22 בערך 0 = device changes status on switch status change
שנה פרמטר 23 לערך 0 = double click disabled
שנה פרמטר 26 לערך 1 = 3-way switch function for S2 enabled
חבר מפסק 1 בין מהדקים S1 ו SX במודול
חבר מפסק 2 בין מהדקים S2 ו SX במודול
במידה ותרצה גם לשלוט על עוצמת העימעום / הגברה תצטרך להחליף את המפסקים ללחצני רגעיים.
שנה פרמטר 20 לערך 0 = momentary switch
אפשר גם פרמטר 23 לערך 1 =double click enabled באם אתה מעוניין בהפעלות הקשורות ללחיצה כפולה.
יש אפשרות להשתמש בלחצן רגעי דו כיווני ואז לחיצה על הלחצו לכיוון מעלה מעלה את האור ולחיצה על הלחצן לכיוון מטה מעמעמת את האור, במקרה הזה תזדקק לחוט שלישי והגדרות אחרות.
@Grappa
·
תודה על העזרה !!
תוכל לעשות איזה שירטוט פשטני של החיבורים שאתה מציע באפשרות השניה ? (ללא סחיבת חוט נוסף ושימוש במפסקים רגילים)
למען האמת אין לי צורך בעימעום, כנראה שעדיף היה לקנות את המודולים של הריליי אבל כרגע זה מה שיש לי..
·
תודה על העזרה !!
תוכל לעשות איזה שירטוט פשטני של החיבורים שאתה מציע באפשרות השניה ? (ללא סחיבת חוט נוסף ושימוש במפסקים רגילים)
למען האמת אין לי צורך בעימעום, כנראה שעדיף היה לקנות את המודולים של הריליי אבל כרגע זה מה שיש לי..
Natural Born Gamer