ֿאני לא חשמלאי ולא מבין בזה, אבל אני בונה בית ונמצא לפני תהליך ההשחלות \ חציבות.
אשמח להסבר שאבין בעצמי ואוכל להעביר גם לחשמלאי מה בדיוק הדרישה לאותו חוט ״אפס״.
תודה!
אשמח להסבר שאבין בעצמי ואוכל להעביר גם לחשמלאי מה בדיוק הדרישה לאותו חוט ״אפס״.
תודה!
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@PCingAddict
·
נורא פשוט
אנא וודא שלכל נקודה שבה יש יחידת בקרה/שליטה ב Z-Wave תגיע הזנת מתח מלאה המכילה פאזה ואפס ( N ו L ).
כדי לעשות זאת נדרשים 2 מוליכי חשמל בדרך כלל בצבעים כחול (לאפס N ) וחום (לפאזה L) ייתכנו שינוים בצבעים.
כל חשמלאי מקצועי יבין את הנאמר.
מכיוון שאני רואה שהרבה מסתבכים כאן עם האפס המפורסם
הנה הסבר כללי עבורך ועבור אלו שפחות מבינים.
כדי לתפקד, כל יחידה חשמלית (אפילו על סוללות) נדרשת להיות מוזנת ע"י 2 חוטים (יש מקרים מיוחדים שבהם נדרש יותר) בדרך כלל זה פלוס ומינוס במקרה של סוללה / מתח ישר ובמקרה של מתח חילופין כמו בחשמל הביתי פאזה ואפס.
כל יחידות הבקרה למינהם צריכות חשמל כדי לתפקד ולכן חשוב שיהיו מוזנים ע"י 2 חוטים.
יש יחידות שיכולות גם לעבוד בשיטה אחרת אבל אני ממש לא ממליץ להסתבך עם זה.
עוד מוליך שמותקן ע"י חשמלאי ומעביר אפס ליחידה ייפתור הרבה כאב ראש.
בהצלחה והכי חשוב הנאה
·
נורא פשוט
אנא וודא שלכל נקודה שבה יש יחידת בקרה/שליטה ב Z-Wave תגיע הזנת מתח מלאה המכילה פאזה ואפס ( N ו L ).
כדי לעשות זאת נדרשים 2 מוליכי חשמל בדרך כלל בצבעים כחול (לאפס N ) וחום (לפאזה L) ייתכנו שינוים בצבעים.
כל חשמלאי מקצועי יבין את הנאמר.
מכיוון שאני רואה שהרבה מסתבכים כאן עם האפס המפורסם
הנה הסבר כללי עבורך ועבור אלו שפחות מבינים.
כדי לתפקד, כל יחידה חשמלית (אפילו על סוללות) נדרשת להיות מוזנת ע"י 2 חוטים (יש מקרים מיוחדים שבהם נדרש יותר) בדרך כלל זה פלוס ומינוס במקרה של סוללה / מתח ישר ובמקרה של מתח חילופין כמו בחשמל הביתי פאזה ואפס.
כל יחידות הבקרה למינהם צריכות חשמל כדי לתפקד ולכן חשוב שיהיו מוזנים ע"י 2 חוטים.
יש יחידות שיכולות גם לעבוד בשיטה אחרת אבל אני ממש לא ממליץ להסתבך עם זה.
עוד מוליך שמותקן ע"י חשמלאי ומעביר אפס ליחידה ייפתור הרבה כאב ראש.
בהצלחה והכי חשוב הנאה
-
PCingAddict
-
- חבר ותיק

- תגובות: 1564
- הצטרף: נובמבר 2007
- שם מלא: יוסי
- מיקום: צפון
- נתן תודות: 175 פעמים
- קיבל תודות: 191 פעמים
@Grappa
לפי מה שידוע לי, לכל נקודת חשמל מגיעים שני חוטים - כחול וחום, לפעמים גם הארקה (צהוב ירוק). האם על זה מדובר?
האם עבור כל נקודת חשמל צריך קו אפס נפרד (חמישה מתגים = חמישה קווים) מהלוח הראשי, או שאפשר להשתמש באחד משותף לכל ״מקבץ״ נקודות?
לפי מה שידוע לי, לכל נקודת חשמל מגיעים שני חוטים - כחול וחום, לפעמים גם הארקה (צהוב ירוק). האם על זה מדובר?
האם עבור כל נקודת חשמל צריך קו אפס נפרד (חמישה מתגים = חמישה קווים) מהלוח הראשי, או שאפשר להשתמש באחד משותף לכל ״מקבץ״ נקודות?
אולי זה המצב אצלך, אבל זה לא "מחוייב המציאות".PCingAddict כתב: לפי מה שידוע לי, לכל נקודת חשמל מגיעים שני חוטים - כחול וחום, לפעמים גם הארקה (צהוב ירוק). האם על זה מדובר?...
כפי שניתן לראות בתרשים הבא: למפסק יש צורך בפאזה ובפאזה חוזרת, ולא באפס:

למיטב ידיעתי, כל חוטי האפס "מקוצרים" ממילא בארון החשמל, ולכן ניתן לחווט קו אפס אחד למספר מודולים.PCingAddict כתב:האם עבור כל נקודת חשמל צריך קו אפס נפרד (חמישה מתגים = חמישה קווים) מהלוח הראשי, או שאפשר להשתמש באחד משותף לכל ״מקבץ״ נקודות?...
הערה
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה
- Grappa
- חבר ותיק

- תגובות: 2567
- הצטרף: נובמבר 2015
- שם מלא: Grappa
- נתן תודות: 51 פעמים
- קיבל תודות: 390 פעמים
@PCingAddict
אתה צודק אבל בא נדייק, לכל שקע חשמל מגיעים פאזה, אפס וארקה ועל זה אנחנו מדברים.
במידה ויש כבר אפס או פאזה בנקודת החשמל אין צורך להעביר אפס נוסף.
אז ל"מקבץ" נקודות יספיק קו אפס אחד.
חייב לציין שייתכנו מקרים קיצוניים שבהם נדרש להעביר קו נוסף של אפס או פאזה וחשמלאי מוסמך יכול להחליט כך, אך ב 99 אחוז מהמקרים אין צורך.
בנקודות חשמל של מפסקים שונים בעיקר לתאורה ושליטה על תריסים (ייתכנו גם מקרים אחרים) בדרך כלל אין חיווט לאפס.
האפס מגיע ישירות לנורה או לתריס.
הפאזה לעומת זאת מגיע ישירות לנקודת המפסק ומשם ממשיכה באמצעות מוליך (או מוליכים בהתאם למספר השליטות הנדרש) לנורה או התריס.
במקרה כזה נדרש להעביר מוליך אפס
במקרה של מפסק מחליף העיניין קצת מסתבך ואולי תדרש להעביר מוליך נוסף בין המפסקים המחליפים.
את מוליך האפס יש צורך להעביר לקופסה בה ממוקמת יחידת השליטה.
מקווה שאני מספיק ברור ואם לא אשמח לענות על שאלות.
בכל מקרה אנא השתמש בחשמלאי מוסמך לביצוע העבודה, אני בטוח שהוא יבין מה צריך לעשות.
אתה צודק אבל בא נדייק, לכל שקע חשמל מגיעים פאזה, אפס וארקה ועל זה אנחנו מדברים.
במידה ויש כבר אפס או פאזה בנקודת החשמל אין צורך להעביר אפס נוסף.
אז ל"מקבץ" נקודות יספיק קו אפס אחד.
חייב לציין שייתכנו מקרים קיצוניים שבהם נדרש להעביר קו נוסף של אפס או פאזה וחשמלאי מוסמך יכול להחליט כך, אך ב 99 אחוז מהמקרים אין צורך.
בנקודות חשמל של מפסקים שונים בעיקר לתאורה ושליטה על תריסים (ייתכנו גם מקרים אחרים) בדרך כלל אין חיווט לאפס.
האפס מגיע ישירות לנורה או לתריס.
הפאזה לעומת זאת מגיע ישירות לנקודת המפסק ומשם ממשיכה באמצעות מוליך (או מוליכים בהתאם למספר השליטות הנדרש) לנורה או התריס.
במקרה כזה נדרש להעביר מוליך אפס
במקרה של מפסק מחליף העיניין קצת מסתבך ואולי תדרש להעביר מוליך נוסף בין המפסקים המחליפים.
את מוליך האפס יש צורך להעביר לקופסה בה ממוקמת יחידת השליטה.
מקווה שאני מספיק ברור ואם לא אשמח לענות על שאלות.
בכל מקרה אנא השתמש בחשמלאי מוסמך לביצוע העבודה, אני בטוח שהוא יבין מה צריך לעשות.