שאלה של מתחיל - חיבור בקר לשני מפסקי תאורה

בית חכם, עוזרות חכמות, חשמל חכם, מערכות שליטה ובקרה, Amazon Echo, Alexa, Google home, Control4, RTI, מנעולים חכמים ועוד.
yaya77 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 54
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #1 

שלום,
יש לי הזדמנות להזמין את הציוד הנדרש דרך חבר מאנגליה שמגיע בקרוב מאוד.
אני רוצה לעשות עכשיו את ההזמנה, אך מקריאה באשכולות הרלוונטיים אני לא סגור בדיוק מה עלי להזמין כשלב ראשון.

אני מעוניין לתזמן שני קווי תאורה הקיימים אצלי מחוץ לבית. (קו אחד - נורת ליבון רגילה של 60 W. קו שני - מנורת לד up&down של 10W)
המפסקים (גוויס) נמצאים בתוך הבית, ולמרות שנמצאים ביחד בקופסא המיועדת ל 6 מודלים, יש בפועל רק 3 מודלים בשימוש כך שיש לי מקום פנוי.
למנורת ה up&down קיימת הדלקה רק מתוך הבית, ואילו לקו השני קיים גם מפסק מחליף מחוץ לבית.

לגבי הבקר, הבנתי שנכון להיום עלי להזמין את ה Vera Edge.
מה שלא ברור לי זה, איזה מודול אני צריך לשים במפסקים?
האם אני יכול לשים מודול אחד שמשמש את 2 הקווים? או שאני צריך 2 מודולים נפרדים?
האם עדיף למקם את המודול במפסקים או שעדיף בחיבור גוף התאורה?
לא שאני צריך כרגע, אבל האם המודול הזה יתמוך גם בעמעום הנורה (דימר) או שזה רק הדלקה וכיבוי?

תודה מראש,
וסליחה אם השאלות הנ"ל נשאלו כבר בעבר, אני באמת לא מצאתי תשובה ברורה.

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #2 

@yaya77
לפי מה שאתה מתאר יספיק לך מודול ריליי כפול אחד (לדוגמא fibaro 2X1.5).
המודול ימוקם מאחורי המפסק בתוך הבית ויחובר לפאזה החוזרת של שתי נק' המאור.
לא תהיה לך אפשרות לשלוט בעמעום עם המודול הזה. אם זה קריטי, תצטרך לרכוש שני מודולי דימר נפרדים (תוודא רק שנורות הלד שלך תומכות בעמעום).

yaya77 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 54
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #3 

@morgi23
·
תודה רבה על התשובה.
במיקום הזה העמעום לא חשוב לי לכן אסתפק במה שהצעת.
1. ממה שהבנתי באחת ההתכתבויות בפורום, יש צורך לחבר רכיב נוסף bypass במידה ועוצמת התאורה קטנה מ 25 W, לכן חשבתי שאני צריך לחבר את זה לקו של הנורת הלד.
2. יכול להיות שפאזה החוזרת מגיעה למפסק שמחוץ לבית ולא לזה שנמצא בתוך הבית? אני שואל, כי אין קשר ישיר בין 2 המפסקים המחליפים אלא דרך נקודת התאורה.

תודה,

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #4 

@yaya77
את הבייפאס צריך רק במודולי דימר. אם אתה מזמין את הריליי הכפול אין בו צורך.
אתה בטוח שאין קשר ישיר בין המפסקים?

yaya77 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 54
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #5 

@morgi23
·
כך אמר לי בזמנו החשמלאי, אבל עכשיו בדקתי ואכן יש צינור שרשורי שמחבר בין 2 המפסקים.
בכל אופן תודה, הזמנתי ובטח כשאקבל את הדברים יהיו לי עוד שאלות :-)

Huvenster
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1031
הצטרף: ספטמבר 2006
שם מלא: huvenster
נתן תודות: 102 פעמים
קיבל תודות: 36 פעמים

שליחה #6 

@morgi23
·
אני נדחף פה.. BYPASS לדימר, רק לפיבארו או לכל דימר (AEON למשל)?

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #7 

@Huvenster
רק לפיבארו. יכול להיות שזה קשור איכשהו לזה שלא משתמשים שם באפס.

yaya77 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 54
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #8 

הי,
המוצרים בדרך אבל בינתיים חשבתי לעשות איזה שדרוג קל, והיתי רוצה לוודא תחילה שהוא אכן ישים.
כמו שכבר רשמתי, השלב הראשון הוא שליטה על 2 מנורות בכניסה לבית דרך בקר Fibaro 2*1.5.
מנורה אחת תדלק/תכבה ע"פ תזמון שעות.
השדרוג הוא במנורה שניה (זאת שמחוץ לדלת הכניסה):
אני רוצה להוסיף חיישן תנועה ברחבת הכניסה לבית בחוץ + חיישן מגנט לדלת הכניסה, ולהגדיר שהנורה תדלק בשעות הלילה לפרק זמן מוגדר ברגע שקיבלה טריגר מחיישן התנועה ו/או הדלת.
במידה ואין עם זה בעיה, (כי הבנתי שיש בעיה להגדיר את החיישנים לפי שעות מסוימות) השלב הבא יהיה להוסיף הפעלת תאורה למדרגות הכניסה לפי אותו תרחיש.
השאלות שלי הן:

1. במידה וארצה איזה יום, מאיזו סיבה, להשאיר את המנורה שבדלת הכניסה דולקת קבוע (מבלי להתחשב בסנסורים) איך זה מתבצע? מהמפסק הפיזי? או חייב מהוורה/אפליקציה?

2. אשמח לקבל המלצות לחיישן תנועה וחיישן לדלת.
אהבתי את ה Multi-Sensorשל Aeon Labs כי הוא מוצנע ולא מאיר כל הזמן.. http://www.amazon.com/Aeon-Labs-Aeotec- ... B008D5TYGU

למישהו יש ניסיון עם הפעלת החיישן הזה מחוץ לבית מבחינת עמידות בגשם?

איזה חיישן מגנט לדלת מומלץ? למישהו יש ניסיון עם החיישן הזה? http://www.amazon.com/Recessed-Door-Sen ... ultisensor

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #9 

yaya77 כתב: 1. במידה וארצה איזה יום, מאיזו סיבה, להשאיר את המנורה שבדלת הכניסה דולקת קבוע (מבלי להתחשב בסנסורים) איך זה מתבצע? מהמפסק הפיזי? או חייב מהוורה/אפליקציה?

2. אשמח לקבל המלצות לחיישן תנועה וחיישן לדלת.
אהבתי את ה Multi-Sensorשל Aeon Labs כי הוא מוצנע ולא מאיר כל הזמן.. http://www.amazon.com/Aeon-Labs-Aeotec- ... B008D5TYGU

למישהו יש ניסיון עם הפעלת החיישן הזה מחוץ לבית מבחינת עמידות בגשם?

איזה חיישן מגנט לדלת מומלץ? למישהו יש ניסיון עם החיישן הזה? http://www.amazon.com/Recessed-Door-Sen ... ultisensor
...
1. אתה יכול בקלות להגדיר את טווח השעות בו התרחיש יהיה פעיל (מובנה בתוך ממשק המשתמש).
2. המולטי סנסור של aeonlabs קצת גדול ומגושם ביחס לזה של פיבארו. מניח ששניהם לא יעמדו בגשם שוטף אז עדיף למקם מתחת לגגון.
בנוגע לחיישן מגנטי, אין לי ניסיון עם החיישן הספציפי שצרפת, אבל כולם יעשו את העבודה שאתה מחפש בצורה דיי דומה. תקרא קצת ביקורות על חיי סוללה לפני שאתה רוכש ותסתכל גם על המוצר ש- @Catskinner דיבר עליו פה .

yayu2120
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 665
הצטרף: מאי 2012
נתן תודות: 174 פעמים
קיבל תודות: 17 פעמים

שליחה #10 

yaya77 כתב:@morgi23
·
בכל אופן תודה, הזמנתי ובטח כשאקבל את הדברים יהיו לי עוד שאלות :-)
...
·התקנת את הבקר? הכל עובד?

דומיקון
סמל אישי של משתמש
עוסק בתחום
עוסק בתחום
תגובות: 886
הצטרף: מאי 2015
מיקום: מרכז השרון
נתן תודות: 50 פעמים
קיבל תודות: 146 פעמים

שליחה #11 

yaya77 כתב:הי,
המוצרים בדרך אבל בינתיים חשבתי לעשות איזה שדרוג קל, והיתי רוצה לוודא תחילה שהוא אכן ישים.
כמו שכבר רשמתי, השלב הראשון הוא שליטה על 2 מנורות בכניסה לבית דרך בקר Fibaro 2*1.5.
מנורה אחת תדלק/תכבה ע"פ תזמון שעות.
השדרוג הוא במנורה שניה (זאת שמחוץ לדלת הכניסה):
אני רוצה להוסיף חיישן תנועה ברחבת הכניסה לבית בחוץ + חיישן מגנט לדלת הכניסה, ולהגדיר שהנורה תדלק בשעות הלילה לפרק זמן מוגדר ברגע שקיבלה טריגר מחיישן התנועה ו/או הדלת.
במידה ואין עם זה בעיה, (כי הבנתי שיש בעיה להגדיר את החיישנים לפי שעות מסוימות) השלב הבא יהיה להוסיף הפעלת תאורה למדרגות הכניסה לפי אותו תרחיש.
השאלות שלי הן:

1. במידה וארצה איזה יום, מאיזו סיבה, להשאיר את המנורה שבדלת הכניסה דולקת קבוע (מבלי להתחשב בסנסורים) איך זה מתבצע? מהמפסק הפיזי? או חייב מהוורה/אפליקציה?

2. אשמח לקבל המלצות לחיישן תנועה וחיישן לדלת.
אהבתי את ה Multi-Sensorשל Aeon Labs כי הוא מוצנע ולא מאיר כל הזמן.. http://www.amazon.com/Aeon-Labs-Aeotec- ... B008D5TYGU

למישהו יש ניסיון עם הפעלת החיישן הזה מחוץ לבית מבחינת עמידות בגשם?

איזה חיישן מגנט לדלת מומלץ? למישהו יש ניסיון עם החיישן הזה? http://www.amazon.com/Recessed-Door-Sen ... ultisensor
...
· שים לב שהגלאי מגנט הוא בתדר ארהב, לא יעבוד לך אם הבקר בתדר 868.42.

yaya77 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 54
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #12 

את הסנסור לדלת לא הזמנתי מאמזון, אלא מאירופה והתדר תקין.
את הסנסור התקנתי ע"י קדיחה בדלת פלדלת, הוא נסתר ועובד מעולה - ממש מומלץ.

יש לי כרגע בעיה אחרת... אני מנסה להוסיף מודול חדש Fibaro 1.5 X2 ומקבל את הודעת השגיאה כמו שמופיע בתמונה.
אני ניסיתי לעשות Unpair /Delete אך ללא הצלחה, עדיין הוא מופיע בוורה.
אגב, אני מצליח להדליק את 2 הנורות כך שאני לא מבין על מה מעידה הודעת השגיאה.

תודה,

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #13 

@yaya77
תנסה שוב להוציא אותו מהמערכת ואז תאפס להגדרות יצרן ותוסיף שוב.
מה המרחק שלו מהבקר הראשי?

cafri
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1137
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 120 פעמים
קיבל תודות: 144 פעמים

שליחה #14 

@yaya77
האם המתנת לילה לטובת תהליך הHeal שימפה את הנתיב אל המודול?
נסו למצוא תשובות לשאלות הקשורות לZ-Wave בשרשור הדביק שבראש הפורום
שתפו את הרעיונות שלכם בשרשור זה

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 49 פעמים
קיבל תודות: 45 פעמים

שליחה #15 

yaya77 כתב:את הסנסור לדלת לא הזמנתי מאמזון, אלא מאירופה והתדר תקין.
את הסנסור התקנתי ע"י קדיחה בדלת פלדלת, הוא נסתר ועובד מעולה - ממש מומלץ.

יש לי כרגע בעיה אחרת... אני מנסה להוסיף מודול חדש Fibaro 1.5 X2 ומקבל את הודעת השגיאה כמו שמופיע בתמונה.
אני ניסיתי לעשות Unpair /Delete אך ללא הצלחה, עדיין הוא מופיע בוורה.
אגב, אני מצליח להדליק את 2 הנורות כך שאני לא מבין על מה מעידה הודעת השגיאה.

תודה,
...
·

התקנת את הפלאגאין mios update?
יש כל מיני מודולים שהמערכת מזהה רק עם הפלאגאין הזה...

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #16 

R-יק כתב:התקנת את הפלאגאין mios update?
יש כל מיני מודולים שהמערכת מזהה רק עם הפלאגאין הזה...
...
אני חושב שזה פלאגאין שלא עובד ב-UI7 רק ב-UI5

R-יק
חבר פעיל במיוחד
חבר פעיל במיוחד
תגובות: 518
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 49 פעמים
קיבל תודות: 45 פעמים

שליחה #17 

@morgi23
·
בטוח? כי אני עם UI7 ועדיין צריך אותו...
בקרוב אני מאפס את המערכת לגמרי ואבדוק שוב אם חייב אותו בUI7 או לא...

yaya77 פותח השרשור
חבר פעיל
חבר פעיל
תגובות: 54
הצטרף: פברואר 2016
נתן תודות: 13 פעמים
קיבל תודות: 1 פעם

שליחה #18 

תודה רבה לכל העוזרים והמגיבים :-)

שמח לעדכן שאתמול בסופו של דבר הצלחתי להוסיף את המודול.
Cafri הפנה אותי לשרשור הזה:
http://www.htmag.co.il/vp2381183#2381183
בו מישהו נתקל בעבר בבעיה דומה, אחרי איפוס המודול הצלחתי להוסיף אותו כמו שצריך.

שאלה אחרת:
חיברתי לוורה את ה MultiSensor 6 של חברת Aeotec.
היתה לי מטרה פשוטה, להדליק מנורה ל 5 דקות כשהסנסור מזהה תנועה.
משום מה, הסנסור מזהה תנועה רק לעתים... למשל הוא מזהה תנועה - המנורה נדלקת ואח"כ נכבת, ומיד אח"כ אני מנסה לגרום לו לזהות שוב תנועה ואז הוא כבר לא מזהה...

יש איזה הגדרות ספציפיות לסנסור הזה? מישהו מכיר?

תודה,

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #19 

R-יק כתב:בטוח? כי אני עם UI7 ועדיין צריך אותו...
בקרוב אני מאפס את המערכת לגמרי ואבדוק שוב אם חייב אותו בUI7 או לא...
...
כן. תסתכל מה כתבו כאן.
תחסוך לך כמה בייטים בזיכרון :D

morgi23
חבר ותיק
חבר ותיק
תגובות: 1206
הצטרף: נובמבר 2009
נתן תודות: 87 פעמים
קיבל תודות: 150 פעמים

שליחה #20 

@yaya77
שמח שהסתדרת. אז איפוס המודול בעצם פתר את הבעיה?
מומלץ בכל הוספה של מודול חדש לבצע קודם כל הוצאה מהערכת (שבדר"כ גם מאפסת את המודול להגדרות היצרן) ורק אז הוספה שלו.
ב-UI7 זה מתבצע ע"י לחיצה על לשונית add device ולאחר מכאן לחיצה על next עד להופעה של כיתוב exclusion בראש הדף.

לגבי חיישן התנועה, אני לא מכיר את הדגם החדש של aeon labs, אבל אני עובד עם הדגם הקודם שמעיון קצר בחוברת ההוראות, נראה דומה.
ברירת המחדל בסנסור היא הפעלה ל-4 דקות ואיפוס הטיימר בכל פעם שנקלטה תנועה נוספת בטווח ה-4 דקות.
ניתן לשנות את ברירת המחדל ע"י שינוי פרמטר 3 (2 byte dec) לזמן שאתה מעוניין בו בשניות (ברירת המחדל 240 = 4 דקות).

אם אתה מעוניין שהנורה תכבה בכל מצב אחרי 5 דקות (גם אם נקלטה תנועה נוספת), תצטרך להשתמש בכלים מתקדמים יותר כמו PLEG.

שלח תגובה

חזור אל “בית חכם ובקרה”